Page 1 sur 3

Mesure COP réel climatisation réversible Airton Inverter

Publié : 12/07/13, 13:23
par Christophe
Je viens d'estimer les performances thermiques réelles d'une climatisation réversible Airton. En calculant le COP réel.

La batterie extérieure de cette pompe à chaleur est installée
dans une serre: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html

Image

Les résultats sont assez bluffants car une mesure (la plus stabilisée dépasse les 5 de COP), pour le reste cela colle avec les données constructeur!! Donc du tout bon!

Datasheet:

Image

Conditions de mesures

T° extérieure (dans la serre) : 36°C / 48% RH

T° intérieure : 25.2°C

Consigne de température de la clim: 32°C (max pour éviter les régulations)

Surface de soufflage de la clim : 0.0536 m²

Prince des mesures

Principe: on estime la puissance de l'air soufflé par la clim en mesurant débit et températures.

Mesures réalisées grâce à cet anémomètre qui donne la vitesse et T° instantanée du flux d'air.

Image

Protocole: je mesure 4 points le long de la soufflante, le plus perpendiculairement possible par rapport au flux, je note T° et km/h à chaque point.

La T° doit se stabiliser donc je mesure 1 minute après avoir déplacé l'anémomètre.

On fait les moyennes de ces 4 points et on obtient une mesure de débit volumique et T° "chaude".

Je corrige le débit volumique avec la masse volumique de l'air (qui varie fortement entre 25° et 40°C) pour obtenir le débit massique d'air.

Avec la T° intérieure, on fait un bilan thermique et on obtient la puissance de chauffe restituée.

Je mesure la Puissance électrique consommée grâce à un wattmètre sur prise

On obtient le COP en divisant les 2!

Mesures (réalisées à 10 minutes d’intervalle en commençant à T=10 min et dans l'ordre chronologique)

Mesure 1:

Pu = 1032W

Image

T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 33.38°C
Vitesse soufflante = 4.72 m/s
Débit volumique = 0.2527 m3/s
Masse volumique à 32.5°C = 1.155 kg/m3
( d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Débit massique = 0.2919 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C

Puissance restituée = 2396 W

COP = 2.32


Mesure 2:

Pu = 950W

Image

Image

T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 36°C
Vitesse soufflante = 4.35 m/s
Débit volumique = 0.2330 m3/s
Masse volumique à 35°C = 1.146 kg/m3

Débit massique = 0.2670 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C

Puissance restituée = 2889 W

COP = 3.04




Mesure 3:

Pu = 650W

Image

T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 39.4°C
Vitesse soufflante = 4.19 m/s
Débit volumique = 0.2245 m3/s
Masse volumique à 40°C = 1.127 kg/m3
Débit massique = 0.2530 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C

Puissance restituée = 3593 W

COP = 5.53
:shock: :shock:

Bref c'est du bon: le meilleur COP est obtenu lors du régime le plus stabilisé (après 30 minutes de fonctionnement). Je referais une mesure après 1 h de fonctionnement et dans des conditions un peu différentes.

Je pense que la présence de la batterie extérieure dans une serre à 36°C n'est pas étrangère à ce "boost" du COP !!

Publié : 12/07/13, 13:50
par chatelot16
un cop de 5 ça parait bien ... mais avec une temperature exterieure superieure a la temperature interieure , le cop devrait etre infini !

la chaleur devrait passer toute seule sans avoir besoin de la pomper !

Publié : 12/07/13, 14:09
par Christophe
C'est pas faux Chatelot ! Me suis encore fait avoir ou quoi? :cheesy:

Le problème c'est que le mur entre la serre et la pièce ou est la PAC est maintenant...très bien isolé ! :cheesy:

Re: Mesure COP réel climatisation réversible Airton Inverter

Publié : 12/07/13, 14:57
par Hic
Christophe a écrit :Les résultats sont assez bluffants car une mesure (la plus stabilisée dépasse les 5 de COP), pour le reste cela colle avec les données constructeur!! Donc du tout bon!

(...)

Je pense que la présence de la batterie extérieure dans une serre à 36°C n'est pas étrangère à ce "boost" du COP !!


Salut

tu ne sais pas que
le 'cop constructreur' est normé à 7° ?
(en partie bien sur)


Norme: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

compressé de l'air à 36° ,
ta machine n'est faites pour ca

Publié : 12/07/13, 15:59
par Christophe
Et alors Hic? Ca change quoi?

L'important ce sont les performances réelles observées non? Pour valider ou non l'installation de l'unité extérieure dans une serre!

La remarque de Chatelot était bien plus pertinente que la tienne!

Et j'ai surement pas de leçons de thermique à recevoir d'un type qui mélange kW et kWh...(je dis cela parce que dans son précédent message que j'ai effacé Hic me traitait d'ignare en rouge en plus...)

Au fait le rouge c'est pour la modération, tu n'es pas modo je crois? si?

Ce n'est pas de l'air qui est comprimé à 36°C mais du gaz frigo...

Bref...ceci confirme cela...

Publié : 12/07/13, 16:14
par chatelot16
si la pompe a chaleur etait thermodynamiquement reverssible elle devrait dans ce cas produire de l'electricité !

la pression dans l'evaporateur dans la serre est superieure a la pression dans le condenseur dans la maison ... donc ce n'est plus un compresseur qu'il faut mais un moteur a vapeur de freon , qui produit de l'energie mecanique

bien sur les reste de la pac ne convient pas non plus : pour faire retourner le liquide de l'interieur vers l'exterieur , le detendeur ou le capilaire ne marche pas ! il faudrait une pompe ! comme la pompe d'alimentation d'une machine a vapeur !

Publié : 12/07/13, 16:18
par Christophe
Mince Chatelot, me suis fait avoir lol!

Oui, elle consomme encore (mais la consommation a vite chuté!)

Il faudrait que je refasse un essai de suivi de consommation exclusivement!

En tout cas elle fonctionne alors que la notice dit qu'au dessus de 25°C extérieure la fonction pompe à chaleur (mode chauffage) ne devrait plus marcher...

Re: Mesure COP réel climatisation réversible Airton Inverter

Publié : 12/07/13, 16:49
par Alain G
Hic a écrit :
Christophe a écrit :Les résultats sont assez bluffants car une mesure (la plus stabilisée dépasse les 5 de COP), pour le reste cela colle avec les données constructeur!! Donc du tout bon!

(...)

Je pense que la présence de la batterie extérieure dans une serre à 36°C n'est pas étrangère à ce "boost" du COP !!


Salut

tu ne sais pas que
le 'cop constructreur' est normé à 7° ?
(en partie bien sur)


Norme: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

compressé de l'air à 36° ,
ta machine n'est faites pour ca



C'est pas vraiment un problème si la ventilation du condenseur est assez importante, de plus si la clim comporte une sécurité haute pression elle s'arrêtra tout simplement pour éviter que le compresseur ne pompe du liquide.

Publié : 12/07/13, 16:53
par Alain G
Christophe a écrit :Mince Chatelot, me suis fait avoir lol!

Oui, elle consomme encore (mais la consommation a vite chuté!)

Il faudrait que je refasse un essai de suivi de consommation exclusivement!

En tout cas elle fonctionne alors que la notice dit qu'au dessus de 25°C extérieure la fonction pompe à chaleur (mode chauffage) ne devrait plus marcher...


Donc elle comporte une sécurité haute pression!


Comme je disais plus haut si la ventilation du condenseur est assez importante ce n'est pas un problème mais bien sure que si tu diminue la ventilation qui a surement 2 ou trois vitesses elle s'arrêtera.

Publié : 12/07/13, 17:05
par raymon
Dans le cas d'une clim inverter avec compresseur à 2 étages comme la mienne le cop n'est-il pas bien meilleur à faible puissance car la surface des tuyaux dans le groupe extérieur est beaucoup plus importante par rapport a l'énergie consommée?

Autrement dit le cop est-il supérieur lorsqu'elle consomme 300w plutôt que 800w?