Mesure COP réel climatisation réversible Airton Inverter
Publié : 12/07/13, 13:23
Je viens d'estimer les performances thermiques réelles d'une climatisation réversible Airton. En calculant le COP réel.
La batterie extérieure de cette pompe à chaleur est installée dans une serre: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
Les résultats sont assez bluffants car une mesure (la plus stabilisée dépasse les 5 de COP), pour le reste cela colle avec les données constructeur!! Donc du tout bon!
Datasheet:
Conditions de mesures
T° extérieure (dans la serre) : 36°C / 48% RH
T° intérieure : 25.2°C
Consigne de température de la clim: 32°C (max pour éviter les régulations)
Surface de soufflage de la clim : 0.0536 m²
Prince des mesures
Principe: on estime la puissance de l'air soufflé par la clim en mesurant débit et températures.
Mesures réalisées grâce à cet anémomètre qui donne la vitesse et T° instantanée du flux d'air.
Protocole: je mesure 4 points le long de la soufflante, le plus perpendiculairement possible par rapport au flux, je note T° et km/h à chaque point.
La T° doit se stabiliser donc je mesure 1 minute après avoir déplacé l'anémomètre.
On fait les moyennes de ces 4 points et on obtient une mesure de débit volumique et T° "chaude".
Je corrige le débit volumique avec la masse volumique de l'air (qui varie fortement entre 25° et 40°C) pour obtenir le débit massique d'air.
Avec la T° intérieure, on fait un bilan thermique et on obtient la puissance de chauffe restituée.
Je mesure la Puissance électrique consommée grâce à un wattmètre sur prise
On obtient le COP en divisant les 2!
Mesures (réalisées à 10 minutes d’intervalle en commençant à T=10 min et dans l'ordre chronologique)
Mesure 1:
Pu = 1032W
T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 33.38°C
Vitesse soufflante = 4.72 m/s
Débit volumique = 0.2527 m3/s
Masse volumique à 32.5°C = 1.155 kg/m3
( d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Débit massique = 0.2919 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C
Puissance restituée = 2396 W
COP = 2.32
Mesure 2:
Pu = 950W
T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 36°C
Vitesse soufflante = 4.35 m/s
Débit volumique = 0.2330 m3/s
Masse volumique à 35°C = 1.146 kg/m3
Débit massique = 0.2670 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C
Puissance restituée = 2889 W
COP = 3.04
Mesure 3:
Pu = 650W
T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 39.4°C
Vitesse soufflante = 4.19 m/s
Débit volumique = 0.2245 m3/s
Masse volumique à 40°C = 1.127 kg/m3
Débit massique = 0.2530 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C
Puissance restituée = 3593 W
COP = 5.53
Bref c'est du bon: le meilleur COP est obtenu lors du régime le plus stabilisé (après 30 minutes de fonctionnement). Je referais une mesure après 1 h de fonctionnement et dans des conditions un peu différentes.
Je pense que la présence de la batterie extérieure dans une serre à 36°C n'est pas étrangère à ce "boost" du COP !!
La batterie extérieure de cette pompe à chaleur est installée dans une serre: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
Les résultats sont assez bluffants car une mesure (la plus stabilisée dépasse les 5 de COP), pour le reste cela colle avec les données constructeur!! Donc du tout bon!
Datasheet:
Conditions de mesures
T° extérieure (dans la serre) : 36°C / 48% RH
T° intérieure : 25.2°C
Consigne de température de la clim: 32°C (max pour éviter les régulations)
Surface de soufflage de la clim : 0.0536 m²
Prince des mesures
Principe: on estime la puissance de l'air soufflé par la clim en mesurant débit et températures.
Mesures réalisées grâce à cet anémomètre qui donne la vitesse et T° instantanée du flux d'air.
Protocole: je mesure 4 points le long de la soufflante, le plus perpendiculairement possible par rapport au flux, je note T° et km/h à chaque point.
La T° doit se stabiliser donc je mesure 1 minute après avoir déplacé l'anémomètre.
On fait les moyennes de ces 4 points et on obtient une mesure de débit volumique et T° "chaude".
Je corrige le débit volumique avec la masse volumique de l'air (qui varie fortement entre 25° et 40°C) pour obtenir le débit massique d'air.
Avec la T° intérieure, on fait un bilan thermique et on obtient la puissance de chauffe restituée.
Je mesure la Puissance électrique consommée grâce à un wattmètre sur prise
On obtient le COP en divisant les 2!
Mesures (réalisées à 10 minutes d’intervalle en commençant à T=10 min et dans l'ordre chronologique)
Mesure 1:
Pu = 1032W
T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 33.38°C
Vitesse soufflante = 4.72 m/s
Débit volumique = 0.2527 m3/s
Masse volumique à 32.5°C = 1.155 kg/m3
( d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Débit massique = 0.2919 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C
Puissance restituée = 2396 W
COP = 2.32
Mesure 2:
Pu = 950W
T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 36°C
Vitesse soufflante = 4.35 m/s
Débit volumique = 0.2330 m3/s
Masse volumique à 35°C = 1.146 kg/m3
Débit massique = 0.2670 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C
Puissance restituée = 2889 W
COP = 3.04
Mesure 3:
Pu = 650W
T° intérieure = 25.2°C
T° chaude = 39.4°C
Vitesse soufflante = 4.19 m/s
Débit volumique = 0.2245 m3/s
Masse volumique à 40°C = 1.127 kg/m3
Débit massique = 0.2530 kg/s
Cp air = 1004 J/kg.°C
Puissance restituée = 3593 W
COP = 5.53
Bref c'est du bon: le meilleur COP est obtenu lors du régime le plus stabilisé (après 30 minutes de fonctionnement). Je referais une mesure après 1 h de fonctionnement et dans des conditions un peu différentes.
Je pense que la présence de la batterie extérieure dans une serre à 36°C n'est pas étrangère à ce "boost" du COP !!