Surconsommation: 4000 litres de mazout par an !
Publié : 01/02/08, 18:18
Salut les gars, je voudrais votre avis:
je sors de chez une connaissance qui me dit qu'elle consomme 4000 litres de fuel par an.( EC sanitaire comprise)
celà me semble énorme
( une de mes copines consomme 1500 litres dans une maison comparable, la cousine de ma femme fait 3000 litres dans une vieille maison avec 3 enfants, EC comprise) )
environs de Namur, quartier campagnard en plaine
maison de 15 ans d'age , doubles chassis, etc...
volets fermés la nuit
tuyaux du chauffage central isolés en cave, mais perfectible
vannes thermostatiques dans toutes les pièces
la dame est présente le jour, mais franchement économe
on ne chauffe ni les dégagements, ni l'étage, il n'y a plus d'enfants
à la maison.
le living n'est chauffé que le soir, la salle de bains le matin
chaudière Buderus de bon niveau
j'ai trouvé plusieurs défauts:
pas d'adaptation automatique de la température d'eau de chaudière
vanne thermostatique dans la pièce où se trouve le thermostat ( cuisine)
bruleur pas réglé depuis 3 ans
isolation des tuyaux en cave perfectible ( angles, raccords, tuyaux compliqués à proximité de la chaudière)
il n'y a pas d'horloge, mais je fais confiance à l'habitant pour la remplacer
vous voyez autre chose ?
je sors de chez une connaissance qui me dit qu'elle consomme 4000 litres de fuel par an.( EC sanitaire comprise)
celà me semble énorme
( une de mes copines consomme 1500 litres dans une maison comparable, la cousine de ma femme fait 3000 litres dans une vieille maison avec 3 enfants, EC comprise) )
environs de Namur, quartier campagnard en plaine
maison de 15 ans d'age , doubles chassis, etc...
volets fermés la nuit
tuyaux du chauffage central isolés en cave, mais perfectible
vannes thermostatiques dans toutes les pièces
la dame est présente le jour, mais franchement économe
on ne chauffe ni les dégagements, ni l'étage, il n'y a plus d'enfants
à la maison.
le living n'est chauffé que le soir, la salle de bains le matin
chaudière Buderus de bon niveau
j'ai trouvé plusieurs défauts:
pas d'adaptation automatique de la température d'eau de chaudière
vanne thermostatique dans la pièce où se trouve le thermostat ( cuisine)
bruleur pas réglé depuis 3 ans
isolation des tuyaux en cave perfectible ( angles, raccords, tuyaux compliqués à proximité de la chaudière)
il n'y a pas d'horloge, mais je fais confiance à l'habitant pour la remplacer
vous voyez autre chose ?