Page 1 sur 3

Besoin d'aide pour relier un programmateur EG071

Publié : 30/12/12, 15:18
par fabio.gel
Bonjour

J'ai récupéré un programmateur à cycle hebdomadaire 1 voie.
Hager EG071.

En suivant le schéma ci-dessous cela ne fonctionne pas alors j'ai un doute sur l'appareil.


Image

Deux chose l'une soit je me suis brélé sur le branchement :mrgreen:

ou l'appareil est naze


Doc de l'appareil :

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwaterheatertimer.org%2Fpdf%2FEG071_User_Instruction.pdf&ei=4UfgUNKIJZORhQeD5YHABQ&usg=AFQjCNExGkvfoJzDplFaGqA4dlHXqB2Avw&bvm=bv.1355534169,d.ZG4

Si une âme charitable pouvez me dire ou est ce que je branche la phase et le neutre de l'appareil électrique sur ce bachibouzouc de truc :evil:

Merci

Publié : 30/12/12, 19:09
par Alain G
Bonjour Fabio!

Sur le schéma L=phase et N=neutre, l'appareil ne peut supporter une charge trop élevé donc tel qu'indiqué sur le schéma tu dois mettre un contacteur en sortie et sur ce contacteur tu applique la charge sur les contact indiqué en gris et noir.


Su tu as tenté de directement le brancher sur les contacts #2 et #3 une trop forte charge bien l'appareil peut être endommagé.

Est-ce que l'appareil indique "On" sur l'écran?

Le relais fonctionne bien

Publié : 30/12/12, 20:08
par fabio.gel
Alain G a écrit :Bonjour Fabio!

Sur le schéma L=phase et N=neutre, l'appareil ne peut supporter une charge trop élevé donc tel qu'indiqué sur le schéma tu dois mettre un contacteur en sortie et sur ce contacteur tu applique la charge sur les contact indiqué en gris et noir.


Su tu as tenté de directement le brancher sur les contacts #2 et #3 une trop forte charge bien l'appareil peut être endommagé.

Est-ce que l'appareil indique "On" sur l'écran?


Quand j’appuie sur le bouton ON/OFF on entends bien le relais s'activer ou se désactiver.

En dessous une présentation de mon câblage

Image

Publié : 31/12/12, 08:16
par Alain G
:shock:

Premièrememt en Courant alternatif il n'y a pas de positif et de négatif et secondo que fait tu avec le fil rouge marqué positif en sortie?



Bon ton fil rouge avec rien dessus doit se brancher sur la borne #3 et le noir sur le noir à l'entrée de la minuterie mais si ta charge est trop élevé ça va pas fonctionner longtemps car cette minuterie contrôle certes mais n'est pas conçue pour la puissance, et doit avoir un contacteur sur sa sortie, que branche tu en sortie comme charge?
:D

Publié : 31/12/12, 09:04
par moulino51
Et pour illustrer Alain G

Je t'ai retracé le schéma de branchement que tu doit réaliser avec un contacteur de puissance (commande d'un radiateur par exemple)

Image


Publié : 31/12/12, 09:34
par Forhorse
+1 avec AlainG et moulino51
Une petite photo de ton montage serait un plus pour nous aider à comprendre ton erreur.

D'ailleur, c'est toujours en rapport avec ton histoire de résistance de ballon ?
Tu n'as pas les heures creuses ?
Parce que si oui, il y'a certainement un montage plus rationnel a faire avec ton horloge.

Delesteur+programmateur

Publié : 31/12/12, 10:08
par fabio.gel
Alain G a écrit ::shock:

Premièrememt en Courant alternatif il n'y a pas de positif et de négatif et secondo que fait tu avec le fil rouge marqué positif en sortie?



Bon ton fil rouge avec rien dessus doit se brancher sur la borne #3 et le noir sur le noir à l'entrée de la minuterie mais si ta charge est trop élevé ça va pas fonctionner longtemps car cette minuterie contrôle certes mais n'est pas conçue pour la puissance, et doit avoir un contacteur sur sa sortie, que branche tu en sortie comme charge?
:D


J'ai remis à jour le schéma suivant l'explication que tu m'as donné.
Par contre sur la notice il est écrit

- sortie : 1 contact inverseur
µ 16A - 250 v en AC1
µ 3A - 250 v cos fi=0.6

qu'est ce que cela veux dire ?.

Sinon au final de l'installation je souhaiterais :

1 ) Activer la résistance qu'a une période de la nuit
2 ) Ajouter un délesteur dans le cas d'une marche forcé de jour afin que tout ne disjoncte pas.

Donc à priori je vais être obligé d'investir dans un contacteur de puissance qui va être entre l'horloge et la résistance ?

Merci

Je comprends le schema maintenant

Publié : 31/12/12, 10:09
par fabio.gel
moulino51 a écrit :Et pour illustrer Alain G

Je t'ai retracé le schéma de branchement que tu doit réaliser avec un contacteur de puissance (commande d'un radiateur par exemple)

Image


Une autre solution ?

Publié : 31/12/12, 10:10
par fabio.gel
Forhorse a écrit :+1 avec AlainG et moulino51
Une petite photo de ton montage serait un plus pour nous aider à comprendre ton erreur.

D'ailleur, c'est toujours en rapport avec ton histoire de résistance de ballon ?
Tu n'as pas les heures creuses ?
Parce que si oui, il y'a certainement un montage plus rationnel a faire avec ton horloge.


Si tu as une idée ,je suis preneur :idea:

Publié : 31/12/12, 10:33
par moulino51
Entre 1 et 3 tu as un contact inversé, et tu devrais déjà vérifier avec un multimètre si tu as bien du contact entre 2 et 3 et si le contact est inversé entre 2 et 1.

(important si c'est du matériel de récup, pour vérifier la sortie de ce contacteur)

Tu vérifie a l'ohmmètre en ayant débranché les fils de sortie 2et3