Faire tourner un moteur asynchrone triphasé en monophasé ?

Publié : 13/04/21, 21:19
par Idy
Est il possible de faire tourner un moteur asynchrone de 600W 50Hz avec une batterie de 12v 75am et o onduleur (DC/AC) 1000w si possible combien de temps ?

Re: Bjr est ce peut faire tourner un moteur asynchrone triphasé(couple avec un condensateur pour le convertir en monoph

Publié : 13/04/21, 22:10
par Obamot
On peut théoriquement s’en sortir en utilisant un montage spécifique pour transformer le courant triphasé en monophasé et inversement (ex : avec un condensateur, un variateur de fréquence…).

Exemple: une fois j’ai vendu une machine offset et le gars a payé cash. Peu après le gars n’ayant pu installer du triphasé (ã cause du proprio) a été confronté à ce problème, mais autant que je me souvienne il a dû changer le moteur... C’était une petite machine offset A3, alors ça allait...

Y’a un problème plus sérieux, qui est de savoir si le 250V suffira pour vos besoins. Dans mon exemple ça suffisait...

Les moteurs triphasés c’est volontier 400V... mais il y a un meilleur rendement.
Si vous avez vraiment besoin de beaucoup de puissance, le monphasé peut ne pas suffire. Ou il ne sera pas possible de faire on montage qui tienne la route.

Il reste la possibilité de faire changer l’alimentation électrique auprès de votre fournisseur d’électricité.

Re: Bjr est ce peut faire tourner un moteur asynchrone triphasé(couple avec un condensateur pour le convertir en monoph

Publié : 13/04/21, 23:11
par izentrop
Bonjour, pour le moteur c'est possible avec une perte de 1/3 en puissance.
Pour le calcul du condensateur http://www.volta-electricite.info/articles.php?pg=2000

Par contre pour l'onduleur il faudra au moins un 6 kVA sinon il disjonctera avant que le moteur ne démarre.

Re: Faire tourner un moteur asynchrone triphasé en monophasé ?

Publié : 13/04/21, 23:23
par Idy
Bon la puissance mécanique développer par le moteur c'est juste pour avoir un couple environ 1N/m

Re: Faire tourner un moteur asynchrone triphasé en monophasé ?

Publié : 13/04/21, 23:26
par Idy
C'est a dire l onduleur ne sera pas capable de tenir pour faire tourner le moteur :idea:

Re: Faire tourner un moteur asynchrone triphasé en monophasé ?

Publié : 14/04/21, 00:16
par izentrop
Faut compter un courant de démarrage 10 fois le courant nominal. 6 kVA c'est pour un onduleur bas de gamme. Si dans les caractéristiques de l'onduleur est indiqué qu'il peut supporter un courant de démarrage 10 X sans disjoncter, pourquoi pas. Faut être sur du coups.
J'ai par exemple fait l'essai d'un convertisseur 3 kVA sur un congélateur avec moteur de 150 W mesuré ... démarrage impossible. Bon en général ces moteurs démarrent en pleine charge.