Choix d'un differentiel électrique en triphasé
Publié : 19/03/09, 10:13
par chitop
bonjour, je vais renover un ancien tableau ( fusible) tri avec disjoncteur et savoir si je peux mettre un disjoncteur tetrapolaire 32A( que je possede deja) avec un complement 30 ma pour proteger une prise tri 20A ainsi q'une dependence a 75 metre avec 3 prise tri sachant que les fil en rigide pour un eprise sont de 4 mm2 ainsi que le cable qui va a la dependance OU alors mette un interdifferentiel tetra 20 A 30 ma type ac merci et bonne journée
Publié : 19/03/09, 21:47
par crispus
L'interrupteur différentiel ne dispense pas du disjoncteur, les deux sont complémentaires.
Attention si la longueur de câble est importante jusqu'au bâtiment annexe, le courant de fuite entre câble et terre (surtout si le câble est enterré) peuvent provoquer le déclenchement du différentiel (possible dès 15 mA).
Publié : 20/03/09, 10:29
par chitop
bonjour et merci pour la reponse, suis en regle si sorti compteur edf
j'ai :
un disjoncteur 32 A tetra courbe D,un bloc 30 ma tetra, des prises 20 A, le tout cablé en 4 mm2 ( je ne peut pas changer les cables) merci
Publié : 20/03/09, 20:17
par boubka
Attention si la longueur de câble est importante jusqu'au bâtiment annexe, le courant de fuite entre câble et terre (surtout si le câble est enterré) peuvent provoquer le déclenchement du différentiel (possible dès 15 mA).
ah bon ??? c est inquietant ....a moins que le cable soit d avant guerre...
20 ans de metier jamais vu ca!
Publié : 20/03/09, 20:24
par Christophe
Crispus, je pense que ca soit du courant de "fuite" mais plutot des pertes par effet joules...tu crois pas?
Voici un tableau qui donne les limites acceptables suivant la puissances et la section du cable:
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
Exemple: avec un cable de 2,5mm² vous pouvez faire 43m pour une puissance de 2kW en 220V avec une perte de chute de tension inférieur à 3%.
Publié : 20/03/09, 22:39
par gegyx
Publié : 20/03/09, 23:11
par Christophe
Oui ou 16kW et même un peu plus car le Cos phi de ce tableau est à 0.8...mais une perte de tension de 5% tout de même. A voir si ca ne déclenchera pas le disjoncteur de 30 mA? Mais pour 20A y a de la marge de sécurité confortable!
Mais en fait, je comprends pas trop pkoi il veut mettre le 30 mA si loin des prises...Pkoi ne pas mettre le 300mA dans le coffret principal et le 30 mA dans le coffret du local à 75m ?
Publié : 21/03/09, 08:35
par chitop
bonjour, donc vu l'abac longeur, amperage, donc avec disjoncteur 32 a + 30ma ou 300 ma ( le cable est neuf) mais la boulette c'est pour le 220 mono car actuellement j'ai75 metre de longeur pour une section de 2.5 mm2 avec protection de20a pour les prises et 16a pour l'eclairage avec differentiel 30 mA
vu le tableau je ne suis pas bon mais quel risque il ya si on tire 20 a le cable fond!!!