Page 1 sur 1

Problème installation électrique Interrupteur différentiel

Publié : 25/07/09, 11:28
par Ali_TLM
Bonjour

J’ais un local avec une installation électrique dans la configuration est la suivante :

- Un Disjoncteur de branchement différentiel 300 mA
- Un interrupteur différentiel 30 mA Type AC
- 03 Disjoncteurs divisionnaires : PC (20A - 20A), lampe (16A)

1) Je test avec une lampe tous mes PC (phase et neutre ) , la lampe s’allume.

2) Je test la lampe sur les mêmes PC (phase et la prise de terre) l’interrupteur différentiel 30mA et le Disjoncteur de branchement différentiel 300 mA se déclenche en même temps.

3) Je test la lampe sur les mêmes PC (neutre et la prise de terre) seul l’interrupteur différentiel 30mA se déclenche.

Je ne comprends pas d’où viens l’erreur de la 2eme et 3eme ? Aidez-moi SVP ! :|

Merci

Publié : 25/07/09, 12:08
par boubka
bonjour
[/quote] Je test la lampe sur les mêmes PC (phase et la prise de terre)
normal


Je test la lampe sur les mêmes PC (neutre et la prise de terre) seul l’interrupteur différentiel 30mA se déclenche.
courant de fuite correspondant a la résistance de la prise de terre

donc terre pas terrible ( au dessus de la norme )
tension entre terre et neutre supérieur a zero

Publié : 25/07/09, 12:14
par elephant
Tu as un réseau 230-400 avec neutre à la terre. C'est courant.

Quand tu teste entre neutre et terre, tu n'as donc pas de courant qui circule.

Attention:
ce n'est pas parce que le neutre est relié à la terre qu'on peut s'en servir comme terre
il est interdit de relier le neutre à la terre en aval du compteur !