Perturbations électromagnétiques
Publié : 19/12/09, 00:35
Bonjour,
je cherche depuis plusieurs mois à résoudre un problème dans mon installation:
cela fait un an, j'ai fait installé 1 chauffe eau solaire, et une nouvelle chaudière (dans un local que l'on appellera chaufferie) Or dans ce local, toutes les valeurs renvoyées par toutes les sondes de T° sont incohérentes, bizarres.
Exemple1: chauffe eau solaire
T° sur le toit: 73°
T° entrée ballon: 48
les pompes se mettent en marche
qq sec + tard:
T° toit: 74°
T° entrée balon: 64°
qq sec + tard:
T° toit: 74°
T° entrée balon: 57°
bref et là arrete des pompes car la T° en entrée ballon est trop froide.
Alors que la T° sur le toit n'a pas vraiment baissé !!
Exemple2: chaudière
T° sonde extérieure:
par -4° mesuré par divers thermomètres, la sonde me renvoie 0°
par 15° mesuré par divers thermomètres, la sonde me renvoie 15°
c'est à peu prs ce qui se passe comme valeur bizarres pour la sonde extérieure. Ce n'est pas un problème d'étalonnage, car cet écart de T° varie en fonction de la T° ext.
T° sonde ambiance intérieur:
elle me renvoie des valeurs tout aussi bizarres, mais avec de moins gros écart, sauf 1 fois: elle disait à la régul 21.5° alors qu'il faisait 16° !!! du coup la chaudière ne se mettait pas en marche, et c'était un matin au lever !!!
Remarques pour cette sonde d'ambiance:
elle a tendance à osciller sans arrêt: 19.5 19.8 20.1 19.5 19.8 20.1 etc etc sans raison, sans mouvement d'air dans la pièce ....
Je précise que la liaison thermostat régul est numérique , donc pas de faux contact à chercher: ça marche ou pas.
Exemple 3: congélateur
mais peut être n'a rien a voir !! c'est juste un constat, une observation:
congélateur, froid ventilé avec afficheur de T° qui me dit -18°, or en mesurant avec plusieurs autres thermomètres à divers endroits à l'intérieur, j'ai -24° (quand même 6° d'écart !!)
alors est-ce le même problème ?? lié ???
Je ne sais plus ou regarder ....
certains m'ont parlé de cabler mes sondes avec du cable blindé (pourquoi pas, cela n'empêche que j'ai une merde dans mon réseau non ? d'où vient il ?? c'est lui que je voudrais supprimer ?? un moyen pour le trouver ce problème ??
Oui mes cable de sonde courrent le long de cables d'alimentation, mais les instalateurs m'ont dit qu'ils faisaient ça sur toutes leurs chaudières, chauffe eau ... et qu'ils n'avaient jamais de problème.
alors à tout ceux qui ont des pistes, des idées pour TROUVER le problème ...
merci
je cherche depuis plusieurs mois à résoudre un problème dans mon installation:
cela fait un an, j'ai fait installé 1 chauffe eau solaire, et une nouvelle chaudière (dans un local que l'on appellera chaufferie) Or dans ce local, toutes les valeurs renvoyées par toutes les sondes de T° sont incohérentes, bizarres.
Exemple1: chauffe eau solaire
T° sur le toit: 73°
T° entrée ballon: 48
les pompes se mettent en marche
qq sec + tard:
T° toit: 74°
T° entrée balon: 64°
qq sec + tard:
T° toit: 74°
T° entrée balon: 57°
bref et là arrete des pompes car la T° en entrée ballon est trop froide.
Alors que la T° sur le toit n'a pas vraiment baissé !!
Exemple2: chaudière
T° sonde extérieure:
par -4° mesuré par divers thermomètres, la sonde me renvoie 0°
par 15° mesuré par divers thermomètres, la sonde me renvoie 15°
c'est à peu prs ce qui se passe comme valeur bizarres pour la sonde extérieure. Ce n'est pas un problème d'étalonnage, car cet écart de T° varie en fonction de la T° ext.
T° sonde ambiance intérieur:
elle me renvoie des valeurs tout aussi bizarres, mais avec de moins gros écart, sauf 1 fois: elle disait à la régul 21.5° alors qu'il faisait 16° !!! du coup la chaudière ne se mettait pas en marche, et c'était un matin au lever !!!
Remarques pour cette sonde d'ambiance:
elle a tendance à osciller sans arrêt: 19.5 19.8 20.1 19.5 19.8 20.1 etc etc sans raison, sans mouvement d'air dans la pièce ....
Je précise que la liaison thermostat régul est numérique , donc pas de faux contact à chercher: ça marche ou pas.
Exemple 3: congélateur
mais peut être n'a rien a voir !! c'est juste un constat, une observation:
congélateur, froid ventilé avec afficheur de T° qui me dit -18°, or en mesurant avec plusieurs autres thermomètres à divers endroits à l'intérieur, j'ai -24° (quand même 6° d'écart !!)
alors est-ce le même problème ?? lié ???
Je ne sais plus ou regarder ....
certains m'ont parlé de cabler mes sondes avec du cable blindé (pourquoi pas, cela n'empêche que j'ai une merde dans mon réseau non ? d'où vient il ?? c'est lui que je voudrais supprimer ?? un moyen pour le trouver ce problème ??
Oui mes cable de sonde courrent le long de cables d'alimentation, mais les instalateurs m'ont dit qu'ils faisaient ça sur toutes leurs chaudières, chauffe eau ... et qu'ils n'avaient jamais de problème.
alors à tout ceux qui ont des pistes, des idées pour TROUVER le problème ...
merci