Page 1 sur 5

Réduction de puissance okofen = granulé mal brulé...

Publié : 23/12/10, 21:56
par bedouin
Bonsoir à tous,

Cette année j'ai fait passer ma okofen à condensation de 15 à 12 KW et même par grands froid ça suffit largement (220m2 dans les alpes).

Par contre le granulé brule mal. Creation d'une ceinture de machefer.
J'avais eu ça une fois au début avec du mauvais granule.
La le granule que j'ai rentré est censé etre de qualité DIN.
Mon silo est maconné et au sous-sol et les années precedentes (4) pas de soucis de d'humidité ou autre.

Remplissage du silo fin de printemps.
Il y a eu le technicien qui est passé pour l'entretien annuel en Mai et c'est tout.

J'ai appelà Okofen et d'après eux soit c'est le granule qui est de mauvaise qualité, soit cela peut venir de la chaudière, mauvais parametrage ou encore remontage mal fait par le technicien.

Par contre un truc qui m'a paru bizzare en vérifiant les paramètres c'est que mon P270 était à 1 alors que le defaut c'est 0.

Une idée ?

Bonnes fêtes.

PS: je vous parlerai plus tard de mes temps de cycle suite à cette reduction de puissance.

bédouin

Publié : 23/12/10, 22:12
par Did67
1) Le P 270 sur 1 est vraisemblablement normal : il s'agit de l'activation de la sonde de température "flamme". Elle n'est pas d'office sur toutes les chauidères, donc le paramètre par défaut (d'usine) est zéro.

Mais si tu une sonde qui "pendouille" au milieu du foyer, c'est normal que tu ais 1.

2) Même avec des Dinplus (sont-ils certifiés Dinplus ou simplement Din+ ? si certifiés, y' a-t-il mention du numéro de certification Certco ? ou producteur dans la liste suivante : http://www.dincertco.de/en/certificate_ ... llets.html)

Donc même si certifiés, des "ratages" sont possibles ; tout n'est pas contrôlé tout le temps ; j'ai souvenir d'avoir lu sur le net allemand un litige entre usagers et "German Pellets", un des plus gros producteurs allemands, certifié.

Publié : 23/12/10, 22:30
par bedouin
Merci did67,

Fausse piste alors parce que effectivement j'ai bien une sonde de temperature.

Suite au changement de puissance.
Le technicien à enlevé 2 ressorts en diagonal et puis a positionné des bouchons.

Le seul paramètre de changé c'est la puissance de la chaudière 15->12.

Moi je trouve que j'ai beaucoup de granules dans l'assiette.
J'ai aussi noté que sur le voyant de puissance de la chaudière, les fameuses 17 barres je crois. Avant la reduction à 12Kw, à pleine puissance, toutes les barres étaient allumées. Maintenant même quand elle est à donfe, les dernières barres sont éteintes.

J'imagine qu'il n'y a pas d'autres paramètres à modifier suite à la réduction de puissance, sinon Okofen nous l'aurait dit.

Donc je vais tester selon leur recommandation, je vais aller acheter 2 sacs de granules et les mettre à la main dans le tube plastique d'arrivée du granule et puis voir si il brule normalement.

Si c'est le cas je fais analyser le granule du silo et aviserai vec le fournisseur. Je suis pas sur qu'il soit din+ je vais verifier la facture.

A+

merci

Publié : 23/12/10, 22:45
par Did67
Là, je sèche : normalement, le P265 a été passé à 12.

Mais je ne sais pas si cela modifie le nombre de niveaux de modulation (P162).

Normalement, pour un même besoin, elle devrait fonctionner à un niveau de modulation plus haut !

Si tu as besoin de 12 kW, c'est maintenant 100 %, donc niveau 17 alors qu'avant c'était seulement 12/15et sans doute un niveau 14 +-1

Donc bizarre...

Publié : 23/12/10, 22:49
par Did67
bedouin a écrit :Je suis pas sur qu'il soit din+ je vais verifier la facture.


merci


Si c'est un producteur, verifie sur la liste diffusée par CERTCO.

Si c'est un revendur, de toute façon, il pourra te montrer qu'il se fournit auprès d'un fournisseur certifié alors que TA livraison venait d'ailleurs. C'est le gros défaut du label Dinplus, il n'y a pas une traçabilité intégrale. Cela devrait être le cas avec le nouveau label : en Allemagne, les revendeurs seront désormais aussi contrôlés...

Publié : 24/12/10, 02:09
par chatelot16
le machefer , ou cendre fondue n'est pas un signe de mauvaise qualité du combustible ... avec les bruleur a plaquette de bois que je suis en train de faire , entierement en brique , j'obtient systematiquement la fusion de la cendre et formation de machefer : le systeme d'evacuation doit donc evacuer ce truc fondu avant solidification

bien sur avec les bruleur actuel qui evacuent la cendre en la fesant voler , il ne faut pas que ca fonde ... mais c'est contradictoire ... la haute temperature est un gage de combustion complete

Publié : 24/12/10, 09:42
par bedouin
Bonjour

Non. sur ce genre d'engin c'est pas normal. On brule du bois compacté issu de sciures et donc le résultat doit être une poudre ulta fine, ce que j'avais les autres années.

Les plaquettes et buches c'est plus bourrin ça brule fort masi ca regule moins bien.

Ce sont deux systèmes interessants mais différents.

bedouin

Publié : 24/12/10, 10:14
par moby25
J'ai un poêle à granulé (pas une chaudière) et j'ai aussi des problèmes de granulés mal brulés, mâchefer dans le bol...

Pourtant j'ai du DIN+ en granulé. Mais pour un même produit, on a des qualités qui fluctuent en bien ou en mal...

Publié : 24/12/10, 11:25
par Did67
chatelot16 a écrit :
bien sur avec les bruleur actuel qui evacuent la cendre en la fesant voler , il ne faut pas que ca fonde ... mais c'est contradictoire ... la haute temperature est un gage de combustion complete


Pour compléter bédouin : tu n'y es pas du tout.

Une chauidère à pellets brule encore mieux le bois ; normalement, il ne reste que les minéraux contenus dans le bois, soit une cendre fluide et gris/marron.

Les pellets étant très secs, la température de combustion est entre celle du bois (ou des plaquettes / sciures) et celle du fuel. On frise la flamme bleu.

Le machefer n'est pas du "carbone" (là, ce serait du bistre) : c'est la silice (composant du sable) qui fond et redurcit, prenant en masse les cendres qui sans cela seraient fluides.

C'est généalement le résultat d'un taux d'écorce trop élevé... ou d'un coup de tractopelle dans le sol lors de la manipulation des sciures ou les deux : écorces ayant trainé dans la terre puis fini dans les pellets...

Publié : 24/12/10, 11:59
par chatelot16
meme avec du bois pur ca fait du machefer si la temperature est trop haute !

avec mes plaquette je ramasse parfois de la terre en pelletant : je retrouve dans la cendre des morceau de terre cuite poreuse comme de la pouzolane !

donc pour la formation de machefer dans votre chaudiere ce n'est pas une preuve de mauvais combustible : c'est plutot une preuve de haute temperarure : feux trop localisé au centre du bruleur , et couche de cendre isolante autour : il faudrait augmenter le debit d'air primaire

chez moi je n'augmente le debit d'air primaire car je ne veux pas faire voler la cendre : je suis content que ca fonde ... ca me permetra de bruler n'importe quelle cochonerie sans polluer