par manet42 » 27/01/11, 10:41
Tautin a écrit:
hystérésis coupure chauffage 1
rappel : l'hystérésis au redémarrage chauffage est de -1°C non réglable
consigne confort 21°5
consigne réduit 20°5
Observations :
sans sonde d'ambiance, baisse faible de T° en mode réduit
avec sonde d'ambiance, coupe du chauffage provoqué par l'hystérésis réduit et redémarrage à 20,5-1=19°5
En ce moment, je fonctionne aussi comme cela: T conf.19,5°; T° réd 18°; hyst 0,7°; comp 1. Coupure la nuit et redémarrage (à 17,7°),remontée lente un peu avant le passage au confort, bien !
Car la version v2-23M a modifié l'action du 1° non réglable (avant j'avais la V1-15M avec ce même problème).
Ce qui donne maintenant: Coupure au passage réduit, baisse, remise en route à (18°+0,7)- 1° soit à 17,7°. Ce qui ferai chez toi (20,5+1)-1=20,5 donc plus de sensation de froid..En mode réduit.
Car tu dis aussi:
avec sonde d'ambiance, coupe du chauffage provoqué par l'hystérésis réduit et redémarrage à 20,5-1=19°5
C'est beaucoup plus efficace la nuit (arrêt dès le passage en réduit) mais gênant en journée par temps ensoleillé. Dans ce cas, l'hystérésis de coupure est atteint très rapidement mais le réenclenchent est trop tardif (19°5) Brrrr!
Mais normalement, de jour l'hystérésis s'applique sur la T°cons. de confort ?
Soit redémarrage à 21,5° - 1° = 20,5° ?
JC
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.