Bonjour,
Me renseignant sur les maisons bois, je suis étonné de lire partout que les maisons bois ne présentent pas de ponts thermiques.
Quand je vois que l'isolant est placé entre les montants bois, les montants eux-mêmes sont sources de déperditions.
Qu'en pensez-vous ?
Quels sont les remèdes ?
Merci,
Romain
Ponts thermiques sur les montants d'une maison bois
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
- Messages : 573
- Inscription : 20/10/04, 11:25
- Localisation : lorraine frontiere luxembourg
ponts thermique
bonjour, pour repondre tres rapidement,
par definition le bois est un isolant naturel, donc avec le bois pas de ponts thermique.
ensuite si deperdition il y a, faut voir du coté dalle en beton ou espace entre l'osature bois.
tigrou
par definition le bois est un isolant naturel, donc avec le bois pas de ponts thermique.
ensuite si deperdition il y a, faut voir du coté dalle en beton ou espace entre l'osature bois.
tigrou
0 x
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- Messages : 282
- Inscription : 06/03/08, 13:33
- Localisation : 14 - Calvados
- x 6
L'air est isolant
Bonjour
L'isolant entre les montants est plus isolant que le bois des montants
Conductivité thermique du pin : 0,36 (W·m-1·K-1)
Conductivité thermique de la laine de verre : 0,04 (W·m-1·K-1)
d'ou le terme de pont thermique par les montants de l'ossature,le froid ou la chaleur auront plus de facilité à passer à travers le mur par les montants.
Par contre si tu isole par l’extérieur comme le dis verdes,tu créer une homogénéité de ta parois et tu coupe tes ponts thermiques .
Pour exemple :
L'isolant entre les montants est plus isolant que le bois des montants
Conductivité thermique du pin : 0,36 (W·m-1·K-1)
Conductivité thermique de la laine de verre : 0,04 (W·m-1·K-1)
d'ou le terme de pont thermique par les montants de l'ossature,le froid ou la chaleur auront plus de facilité à passer à travers le mur par les montants.
Par contre si tu isole par l’extérieur comme le dis verdes,tu créer une homogénéité de ta parois et tu coupe tes ponts thermiques .
Pour exemple :
0 x
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
- Messages : 573
- Inscription : 20/10/04, 11:25
- Localisation : lorraine frontiere luxembourg
ponts thermique
d'apres tout ce que je viens de lire, cela voudrai dire que dans les pays nordique que je connais tres bien, il faudrai changer toute leur fenetres en triple vitrage, vu qu'elle sont fabriqué en bois, et pourtant a bien y regarder, elle n'ont meme pas de joint de coupure de ponts thermique, et il fait quand meme tres bon dans les maisons.
c'est la premier fois que je vois qu'il y a des ponts thermique avec le bois, et je suis d'un metier du bois a l'origine, il faudra que je revois toute mes connaissances dans ce domaine, c'est peut etre le modernisme qui veux cela.
bon sur ce, j'arrete, et je vous prix de bien vouloir prendre mon message avec un peu d'humour, comme j'ai fait quand je l'ai ecrit.
tigrou
c'est la premier fois que je vois qu'il y a des ponts thermique avec le bois, et je suis d'un metier du bois a l'origine, il faudra que je revois toute mes connaissances dans ce domaine, c'est peut etre le modernisme qui veux cela.
bon sur ce, j'arrete, et je vous prix de bien vouloir prendre mon message avec un peu d'humour, comme j'ai fait quand je l'ai ecrit.
tigrou
0 x
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- Messages : 282
- Inscription : 06/03/08, 13:33
- Localisation : 14 - Calvados
- x 6
L'humour c'est la santé
Bien sur Tigrou , il n'en serait autrement
0 x
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Sauf erreur de ma part (dans le raisonnement suivant)
Admettons un mur de 6m de long
Montants 220x45x2600mm, entraxe de 60 cm
Il y a donc 11 montants, soit 1,3m2
Conductivité thermique du pin 0,36
le Montant a un donc un R = 0,61
Isolant : 20 cm ; 14,3m2
R = 5
Résistivité de la paroi : 71,5 + 0,793 = 4,63
U = 4,63
On s'aperçoit donc qu'on perd a peu près 8% avec des montants de 220 et un isolant de 20cm.
Il y a donc bien des déperditions.
Remettre une couche d'isolant superposée pourrait-être une solution, mais à quel cout ?
Merci pour vos réponses,
Romain
Merci pour vos réponses.
Sauf erreur de ma part (dans le raisonnement suivant)
Admettons un mur de 6m de long
Montants 220x45x2600mm, entraxe de 60 cm
Il y a donc 11 montants, soit 1,3m2
Conductivité thermique du pin 0,36
le Montant a un donc un R = 0,61
Isolant : 20 cm ; 14,3m2
R = 5
Résistivité de la paroi : 71,5 + 0,793 = 4,63
U = 4,63
On s'aperçoit donc qu'on perd a peu près 8% avec des montants de 220 et un isolant de 20cm.
Il y a donc bien des déperditions.
Remettre une couche d'isolant superposée pourrait-être une solution, mais à quel cout ?
Merci pour vos réponses,
Romain
0 x
-
- Grand Econologue
- Messages : 865
- Inscription : 10/05/09, 16:39
- x 21
Tu oublies les lisses hautes, basses et de chainage.
De mémoire car j'ai les flemmes de refaire les calculs, le bois réduit de 14% les performances de l'isolation.
Pour réduire les ponts thermiques tu peux utiliser une parepluie extérieur en laine de bois (certain font même office de contreventement).
En plus ces panneaux permettent de faire l'étanchéité à l'air.
Par exemple :
http://www.isoroy.com/agepan
De mémoire car j'ai les flemmes de refaire les calculs, le bois réduit de 14% les performances de l'isolation.
Pour réduire les ponts thermiques tu peux utiliser une parepluie extérieur en laine de bois (certain font même office de contreventement).
En plus ces panneaux permettent de faire l'étanchéité à l'air.
Par exemple :
http://www.isoroy.com/agepan
0 x
Sauvez un arbre, mangez un castor.
Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 2 Réponses
- 8663 Vues
-
Dernier message par ATE.Conseil
Consulter le dernier message
14/10/13, 08:37Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 35 Réponses
- 64221 Vues
-
Dernier message par oiseautempete
Consulter le dernier message
12/09/10, 09:14Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 24 Réponses
- 85257 Vues
-
Dernier message par Obamot
Consulter le dernier message
27/12/12, 01:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 475 invités