dirk pitt a écrit :température mini chaudière : une valeur supérieure de 3°C à la température mini d’activation pompe (paramètres sur chaudière et régulation), c’est à dire 63°C, déclenche l’allumage du bruleur au dessus de la température fatidique de fermeture de la vanne et pompe...
vérification faite , c'est faux
voir paragraphe 16 de la doc okofen V2 ou paragraphe 4.3.6 de la doc V1. il est dit que la T lim chaudière EST la température a laquelle les vannes mélangeuses s'ouvrent (ou se ferment suivant dans quel sens on arrive)
donc il faut que le bruleur redémarre sur un autre critere que le T lim chaud sinon c'est perdu, la V3V se fermera puis se rouvrira lorsque la température sera remontée.
le seul autre critère qui peut faire redémarrer la chaudière plus tôt est l'hystérésis calculé a partir de la température d'arret.
Les différentes informations échangées sur ce sujet m'interpellent. Je suis l'auteur du site
http://granuleconso.free.fr et donc l'auteur de la citation sur la température mini chaudière.
dirk pitt dit "je conseille fortement de régler Tlim pompe plus haut que Tmin chaud; par ex 64° et 60°".
Chez moi, c'est exactement le contraire et j'ai donc voulu vérifier ces paramètres sur mon installation.
Mes paramètres avec regul blanche V1.15M, automate chaudière CMP2.33
Chaudière :
chaudière++ : 15°
T min chaud : 63.0°
T max chaud :90.0°
T lim pompe : 60.0°
Chauffage :
T depart max : 48.0°
T depart min : 20.0°
chauffage++ : 5.0°
Ce que je constate : la chaudière s'arrête à 63+15=78.0° et redémarre à 63.0°. Pour moi ce comportement permet une remise en puissance avant de passer sous les 60.0° T lim pompe. Si la température chaudière passe sous 60.0° (exactement à 60-1°), la V4V se ferme ET la pompe s'arrête (arrêt simultané vérifié de nombreuses fois).
J'ai don testé les réglages de dirk pitt et inversé Tmin chaud et Tmin pompe que j'ai positionné respectivement à 60.0° et 63.0°.
J'ai observé un cycle complet, la chaudière était à l'arrêt à 57°: allumage sur sollicitation régul chauffage avec T.chaud cons à 75.0° (T min chaud + chaudiere++ soit 60+15)
Après arrêt chaudière à 75.0° la température descend, passe 63.0° sans aucune action, la pompe fonctionne et la V4V reste ouverte alors que T lim pompe est à 63.0°.
La chaudière redémarre à 60.0°, la température continue à descendre jusqu'à 59.4° avant de remonter. Pas de fermeture vanne ni arrêt pompe (il y a un offset de 1.0°) qui se produit seulement à 59.0°. La température clémente actuelle produit une faible charge.
J'ai bien entendu rétabli les paramètres à leur état de départ afin d'éviter la fermeture V4V+arrêt pompe par forte charge.
J'ai d'ailleurs conseillé ces réglages à zefred72 qui ma contacté à ce sujet.
Que pensez vous de cette expérience, ai-je la seule régul qui réagit de cette façon ?
Posté le: Jeu 09 Déc 2010, 09:51
merci de ton experimentation tautin25.
tu viens de lever un loup très important.
visiblement, okofen modifie la logique de fonctionnement sans mettre a jour les documentations car le fonctionnement que tu décris n'est absolument pas celui décrit dans la doc
Le fonctionnement que tu décris est bien mieux que celui de la doc. en effet, d'apres la documentation, le Tmin chaud est associé à la fermeture de la V3V ce qui est une abération et a obligé un certain nombre d'entre nous a trouver des astuces plus ou moins efficaces pour palier ce probleme.
si la fermeture de la V3V est associée à Tlim pompe (en plus de l'arret pompe) c'est très bien et celà permet effectivement de dissocier la protection par fermeture du redémarrage bruleur.
en permettant a la chaudiere de redémarrer avant la fermeture V3V, le fonctionnement est beaucoup moins perturbé.
ce qui est etonnant dans ta description de ta deuxieme expérience, c'est que tu dis que malgré le Tlim pompe a 63° la pompe ne s'arrete pas lors du passage par 63°
en tout cas, merci pour ton eclairage. perso je n'ai que la régul TEM et mes conseils se basaient strictement sur la description de la doc et le parallele avec ce que j'ai fait sur ma regul TEM qui coupe egalement la V3V a la même température que le demarrage bruleur.
ce probleme de dissociation entre la fermeture V3V et le demarrage bruleur ayant embeté pas mal de monde et etant la source d'un certain nombre d'instabilités, je suggère que tu fasse un nouveau sujet du style: okofen, démarrage bruleur et fermeture V3V afin de décrire précisement ce cas (j'espere que ça reste vrai sur les versions V2.xx)
Les posts actuels sur okofen sont déjà bien encombrés et plus trop lisibles.