Encrassement intempestif gicleur chaudière BORA HTE
Bonjour.
passionnants thèmes abordé içi.
Ayant à faire à des "pros" j'oserai demander un conseil ...
J'ai une chaudière BORA HTE (Flamme bleue).
Malgré un nettoyage de cuve; et 3 niveaux de filtration (50 - 20 - 5 microns) en série; mon gicleur se bouche tous les 3 matins ( 0.5g 80°S LE) modèle LE (low emission avec clapet).Le tamis du gicleur est tout le temps noir malgré toute la filtration.
Auriez vous une idée du pourquoi du comment ?
Remplacer le gicleur par un NON "LE" qui filtrera moins fin ?Supprimer le préchauffage qui fait du dépot / calamine ?
Merci pour ce super sujet.
passionnants thèmes abordé içi.
Ayant à faire à des "pros" j'oserai demander un conseil ...
J'ai une chaudière BORA HTE (Flamme bleue).
Malgré un nettoyage de cuve; et 3 niveaux de filtration (50 - 20 - 5 microns) en série; mon gicleur se bouche tous les 3 matins ( 0.5g 80°S LE) modèle LE (low emission avec clapet).Le tamis du gicleur est tout le temps noir malgré toute la filtration.
Auriez vous une idée du pourquoi du comment ?
Remplacer le gicleur par un NON "LE" qui filtrera moins fin ?Supprimer le préchauffage qui fait du dépot / calamine ?
Merci pour ce super sujet.
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 79900
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11339
Arg suis pas assez "pro" pour répondre sans faute...
Que disent les filtres? Y aurait pas un qui serait troué ou mal monté?
Aussi, tu prends quoi comme mazout?
Il existe maintenant des mazouts "extra" qui sont peut être préconisés pour ta chaudière haute performance? (peu probable mais à vérifier)
C'est peut être un peu comme mettre du mazout rouge dans un Hdi : ca ne marchera pas longtemps...
Qu'en pense l'installateur? Que dit la notice?
ps: je vois pas bien en quoi le préchauffage ferait de la calamine?!?
Que disent les filtres? Y aurait pas un qui serait troué ou mal monté?
Aussi, tu prends quoi comme mazout?
Il existe maintenant des mazouts "extra" qui sont peut être préconisés pour ta chaudière haute performance? (peu probable mais à vérifier)
C'est peut être un peu comme mettre du mazout rouge dans un Hdi : ca ne marchera pas longtemps...
Qu'en pense l'installateur? Que dit la notice?
ps: je vois pas bien en quoi le préchauffage ferait de la calamine?!?
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
Les filtres ressortent neufs ...
Pas de prise d'air.
Le préchauffage, je me dis qu'a force de chauffer du fioul; on arrive à beaucoup plus condenser les cochonneries ... comme un beurre trop chauffé dans la poelle.
Le manuel ne dit rien ...
L'installateur est un voleur ... et en sait moins que moi.
Le fioul est soit disant du "haute qualité" me l'a t'on vendu ...
Après avec toute la filtration (3 filtres jusqu'a 5 microns) que j'ai si il y a des impuretés elles sont arrêtées par le filtre.
Ca reste un mystère que je ne comprends pas ... le gicleur se bouche par du noir tous les 3 matins et aléatoirement.
Pas de prise d'air.
Le préchauffage, je me dis qu'a force de chauffer du fioul; on arrive à beaucoup plus condenser les cochonneries ... comme un beurre trop chauffé dans la poelle.
Le manuel ne dit rien ...
L'installateur est un voleur ... et en sait moins que moi.
Le fioul est soit disant du "haute qualité" me l'a t'on vendu ...
Après avec toute la filtration (3 filtres jusqu'a 5 microns) que j'ai si il y a des impuretés elles sont arrêtées par le filtre.
Ca reste un mystère que je ne comprends pas ... le gicleur se bouche par du noir tous les 3 matins et aléatoirement.
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 4075
- Inscription : 12/01/07, 08:18
- x 4
-
- Modérateur
- Messages : 79900
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11339
Cela se complique...
Tu peux nous faire quelques photos?
Filtres, conduites? Gicleur quand il est encrassé? Idéalement quand ils sont démonté également?
Sinon comment nettoies tu le gicleur?
As tu contacté le fabricant du brûleur directement ? Car si l'installateur est un naze, le fabricant a un devoir d'aider ses clients...quitte à devoir dénoncer l'incompétence d'un de leur revendeurs...(c'est moche mais bon...)
Tu peux nous faire quelques photos?
Filtres, conduites? Gicleur quand il est encrassé? Idéalement quand ils sont démonté également?
Sinon comment nettoies tu le gicleur?
As tu contacté le fabricant du brûleur directement ? Car si l'installateur est un naze, le fabricant a un devoir d'aider ses clients...quitte à devoir dénoncer l'incompétence d'un de leur revendeurs...(c'est moche mais bon...)
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
Verifie effectivement le bon fonctionement de ton prechauffage..Il est possible qu'il chauffe trop..Et crame le fuel...Soutirre un peut de fuel du fond de ta cuve et passe le a travers un filtre a café pour juger de sa propreté..
0 x
Venge avec ta réussite. puni avec ton absence. Tue avec ton silence . Gagne avec ta joie de vivre
Macro a écrit :Verifie effectivement le bon fonctionement de ton prechauffage..Il est possible qu'il chauffe trop..Et crame le fuel...Soutirre un peut de fuel du fond de ta cuve et passe le a travers un filtre a café pour juger de sa propreté..
Pris de vitesse , j'allais également parler de cockéfaction avec un préchauffage trop violent. Sur certaines installations "un peu sophistiquées" on peut régler tout un tas de truc pour la préchauffe électrique du carburant (thermostat, ou par la durée de cycle de chauffe/ pause) , ou le débit de recirculation du carburant que l'on réchauffe (vis pointeau de réglage) etc.... Tu dois bien avoir un élément de réglage quelque part. Chauffer du carburant sans contrôle cela pourrait bien être interdit par la règlementation....
0 x
La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 5049 Vues
-
Dernier message par antoinet111
Consulter le dernier message
10/08/10, 16:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 25 Réponses
- 35710 Vues
-
Dernier message par clasou
Consulter le dernier message
16/11/08, 12:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 552 invités