Page 1 sur 4

Ventillation VMC pertes de chaleur, question qui me chagrine

Publié : 15/04/12, 17:05
par fafane77
bonjour ,
Une vmc ne retire 'telle pas l'air chaud d'une maison ?
ne faudrait'il pas la faire tourner juste quelques temps dans une journée?
est ce normal que les entrées d'air sur les caissons de volets roulants laissent entrer autant d'air froid ?
l'installation d'une vmc hygroreglable serait'elle une bonne solution??
merci a tous de vos contributions.
cordialement
stef

Publié : 15/04/12, 17:11
par phil53
Si elle tire l'air humide et utilisé de la maison et fait entrer de l'air froid mais normalement plus sec et moins pollué.
Il existe une solution meilleure de mon point de vue qui pousse l'air extérieur vers l'intérieur de la maison en plus tu peux le préchauffer et le filtrer.
D'après la théorie en plus en mélangeant l'air chaud qui reste sous plafond tu économise environ l'équivalent d'1° de chauffe

Publié : 15/04/12, 17:21
par plasmanu
Pour une VMC simple flux de base de chez bricodepot(style)dans une maison aglo/placo moderne de plein pied
Un client m'a dit: je l'ai coupé, quand je chauffe qu'au bois dans le poêle , ça chauffe pas , tout se barre dehors !!! et pas dessous la porte d'entrée

Une bonne VMC double flux ne fait pas ça

Publié : 15/04/12, 18:26
par phil53
Une vmc double flux ne résout pas le problème et d'ailleurs n'est pas si écolo que ça.
Il faut compliquer le système donc un coût exorbitant pour un rendement assez décevant.

Publié : 15/04/12, 19:05
par plasmanu
Peux pas te dire plus
J'ai pas de vmc
Vielles pierres et joints a la chaux.
Mais recuperer les calories en sortie pour les mettre en entrée c'est pas illogique.

Publié : 15/04/12, 19:11
par chatelot16
une VMC simple produit bien une perte de chaleur

une VMC simple n'est utile que pour une maison bien etanche qui ne serait pas assez aéré sans ca

helas on voit des maison pas tres etanche , deja bien assez aeré par les courant d'air ... la VMC n'est qu'un gaspillage supplementaire

meme si la maisson est etanche il n'est pas indispensable de ventiler 24H/24 : une bonne economie pourait etre faite en ne fesant marcher la VMC qu'aux heure les moins froide de la journée

dans les logement collectif il faudrait un outil simple de mesure de debit des bouche de VMC car il n'est pas rare d'avoir des debit excessif qui sont des vrai gaspillage d'energie

Publié : 15/04/12, 23:28
par Forhorse
J'ai habité 3 ans dans un pavillon "neuf" donc relativement étanche et naturellement équipé d'une VMC
J'ai essayé de faire des économies en coupant la VMC la nuit, c'était pas fameux, la condensation avait tendance à s'accumuler sur le points froids.
Obligé de laisser tourner 24h/24

pour ma nouvelle maison, j'hésite encore entre VMI (cause chauffage au bois) avec puits canadien ou carrément double flux.

Publié : 15/04/12, 23:56
par phil53
Forhorse une VMI avec puits Canadien c'est déconseillé, vérifies bien qu'il n'y a pas de radon dans ta région.

Publié : 16/04/12, 08:44
par citro
phil53 a écrit :Une vmc double flux ne résout pas le problème et d'ailleurs n'est pas si écolo que ça.
Il faut compliquer le système donc un coût exorbitant pour un rendement assez décevant.
As-tu mieux à proposer que la VMC DF. :?: (Une pompe à chaleur, peut être.) :|
Oui, ma VMC Df m'a coûté cher (6000€ posé par mes soins), et c'est un chantier important. Mais je me suis "offert une Rolls".
Le résultat est très convaincant, - 48% sur ma conso gaz (mais seulement 38% sur la facture, le prix du gaz à "flambé") de l'année alors qu'elle n'a été mise en service qu'il y a 6 mois.
Cependant, ne prenez pas ces chiffres à la lettre, l'année dernière à été exceptionnellement douce et j'ai refait l'isolation des combles pour recouvrir la VMC.
Au niveau du confort ressenti, nous sommes très satisfaits, les mauvaises odeurs, et les problèmes d'humidité de la maison ont disparu.

Publié : 16/04/12, 08:57
par lejustemilieu
Bonjour,
En fait, j'ai eu une longue conversation au tel avec fafane qui pensait résoudre ses problèmes de maison frigo, en isolant par l'extérieur .
Au milieu de la conversation, je lui ai répondu "ça ne changera rien du tout!"
J'explique et vous me donnerez votre avis.
Maison qui a 10 ans d'age.
Isolation : 8cm de polystyrène à l'intérieur ! (pas d'accumulation thermique).
Il y a des aérations à toutes les fenêtres, au rdc, et en haut dans les chambres !(ce qui pour moi, fait effet de cheminée, et crée des pertes énormes, surtout qu'il n'y a pas de mur qui accumulent la chaleur)
Ensuite, cette vmc, qui jette en permanence les calories.
C'est comme ça qu'on en est arrivé à la conclusion, d'asservir la vmc, à un hygromètre, ou un truc du genre.
Je propose aussi de boucher toutes les aérations des fenêtres, et de vérifier le taux d'humidité de la maison.
Je trouve incroyable de construire une maison (il y a dix ans), avec isolation intérieure.