Chaudière fioul modifiée pellets de bois: kit Ferroli
Chaudière fioul modifiée pellets de bois: kit Ferroli
bonjour
j'ai modifié ma vielle chaudière fioul ,j'ai remplacé le brûleur par un brûleur a pellet ferroli .
J habite dans le nord de la France , comme moyen de chauffage j'ai une chaudière électrique 9 kw des années 80, une pompe a chaleur 14 kw dedietrich ,une chaudiére a fioul de dietrich (modifiable bois) et maintenant pellet et pour finir un feu a pellet wamsler PO 56.
Vous vous demandez pourquoi tout ça ?
j'ai un compteur EDF tempo , je me servais de ma chaudière électrique et quand le courant passait en rouge ,je passais au fioul,il y 3 ans je me suis dit comme l'état donne des aides pour les énergies et que la chaudière électrique va avoir 30 ans ,je vais faire des devis pour racheter une chaudière électrique ,mon chauffagiste ma orienté vers la pompe a chaleur (un peu déçu j’aurais du acheter une nouvelle chaudière électrique ).j'ai bien fait de laisser la chaudière électrique sur le réseau quand je suis en bleu le dimanche et qu'il fait -15 sa me fait une occase de la mettre en marche .
Le problème c'était toujours la relève des 22 jours le fioul a 1€ ,sa pu,sa pollue donc j'ai acheté le kit Férroli . EDF n'a pas encore mis de jour rouge j'ai pas encore fait de gros essai y a t il quelqu’un
qui a monté ce système ?
merci d'avance
j'ai modifié ma vielle chaudière fioul ,j'ai remplacé le brûleur par un brûleur a pellet ferroli .
J habite dans le nord de la France , comme moyen de chauffage j'ai une chaudière électrique 9 kw des années 80, une pompe a chaleur 14 kw dedietrich ,une chaudiére a fioul de dietrich (modifiable bois) et maintenant pellet et pour finir un feu a pellet wamsler PO 56.
Vous vous demandez pourquoi tout ça ?
j'ai un compteur EDF tempo , je me servais de ma chaudière électrique et quand le courant passait en rouge ,je passais au fioul,il y 3 ans je me suis dit comme l'état donne des aides pour les énergies et que la chaudière électrique va avoir 30 ans ,je vais faire des devis pour racheter une chaudière électrique ,mon chauffagiste ma orienté vers la pompe a chaleur (un peu déçu j’aurais du acheter une nouvelle chaudière électrique ).j'ai bien fait de laisser la chaudière électrique sur le réseau quand je suis en bleu le dimanche et qu'il fait -15 sa me fait une occase de la mettre en marche .
Le problème c'était toujours la relève des 22 jours le fioul a 1€ ,sa pu,sa pollue donc j'ai acheté le kit Férroli . EDF n'a pas encore mis de jour rouge j'ai pas encore fait de gros essai y a t il quelqu’un
qui a monté ce système ?
merci d'avance
0 x
salut
je l'ai monté moi même il suffit juste d'agrandir le trou du bruleur 140 au lieu de 100 ,une phase un neutre et c'est branché.
moi j'ai chercher les complications j'ai fait un trou dans le mur pour mettre la vis sans fin ,sinon il suffit de la plonger dans un tonneau
1275€
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/59 ... es-pellets
je l'ai monté moi même il suffit juste d'agrandir le trou du bruleur 140 au lieu de 100 ,une phase un neutre et c'est branché.
moi j'ai chercher les complications j'ai fait un trou dans le mur pour mettre la vis sans fin ,sinon il suffit de la plonger dans un tonneau
1275€
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/59 ... es-pellets
0 x
là ou j'ai peur, c'est quand je vois marqué puissance 12.3 à 34.5 kw.
ça veut dire a priori que la puissance mini est de 12.3kw. enorme. dans ma maison de 110m2 en isere ma chaudiere granulé de 15kw max est quasiment toujours en dessous de la moitié de la puissance.
si on veut du fonctionnement continu, il faut des petites puissances.
un feu de bois ne se démarre ni ne s'arrete aussi facilement que le fioul.
ça veut dire a priori que la puissance mini est de 12.3kw. enorme. dans ma maison de 110m2 en isere ma chaudiere granulé de 15kw max est quasiment toujours en dessous de la moitié de la puissance.
si on veut du fonctionnement continu, il faut des petites puissances.
un feu de bois ne se démarre ni ne s'arrete aussi facilement que le fioul.
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 80028
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11383
Quand je parlais de ce type de kit ici, on m'a toujours dit que cela ne fonctionnait pas top...question de design et d'encrassement de chaudière notamment...à voir donc?
Alors je serais content d'avoir ton retour durant l'hiver et après car cela m'intéresserait aussi d'en mettre un (sur ma chaudière mazout que j'utilise pas mais avec des pellets je l'utiliserai plus...)
Question: pkoi tu as autant de "chaudières" chez toi?
Alors je serais content d'avoir ton retour durant l'hiver et après car cela m'intéresserait aussi d'en mettre un (sur ma chaudière mazout que j'utilise pas mais avec des pellets je l'utiliserai plus...)
Question: pkoi tu as autant de "chaudières" chez toi?
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- J'ai posté 500 messages!
- Messages : 660
- Inscription : 01/12/09, 00:20
- Localisation : R.alpes
- x 425
Interessant dans certains cas, mais un chaudière fioul n'est pas prévue pour la récupération des cendres résiduelles.
J'aimerais savoir si le kit fonctionne aussi au bois déchiqueté (plaquettes forestières) qui coutent mois chères, et que l'on peut fabriquer soit même si l'on est déjà propriétaire de forêts destinées au bois de chauffage (chataigné, frêne, ...)
J'aimerais savoir si le kit fonctionne aussi au bois déchiqueté (plaquettes forestières) qui coutent mois chères, et que l'on peut fabriquer soit même si l'on est déjà propriétaire de forêts destinées au bois de chauffage (chataigné, frêne, ...)
Dernière édition par jean.caissepas le 07/11/12, 23:50, édité 1 fois.
0 x
Les habitudes du passé doivent changer,
car l'avenir ne doit pas mourir.
car l'avenir ne doit pas mourir.
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
il a bien raison d'avoir gardé sa chaudiere fuel ... il n'aurait jamais pu mettre de pelet dans la chaudiere electrique ou la pompe a chaleur
j'en connais trop qui se depechent de demonter la chaudiere fuel quand il remplace par un truc hi tech ... et quand le truc est en panne c'est dommage de ne plus avoir la bonne vieille chaudiere pour depanner
j'en connais trop qui se depechent de demonter la chaudiere fuel quand il remplace par un truc hi tech ... et quand le truc est en panne c'est dommage de ne plus avoir la bonne vieille chaudiere pour depanner
0 x
salut
merci a tous ,sa fait avancé le schmilblic .
je comprend ce que tu veux dire ,pour le bien il faudrait que le brûleur tourne tous le temps ,moi je l'ai branché sur le panneau de commande de la chaudière ,donc si la température est atteinte (55°c) ou que le termostat d'ambiance coupe tout s’arrête.
Avec de l'eau de circuit a 15°c ,10 radiateurs un ballon tampon de 200 l première utilisation chaudière froide au bout de 25 minute la chaudière a couper le brûleur la température de 55°c été atteinte .
D’après le gars c'est brûle a 99% ,je vous direz quoi , et d’après la notice on peu brûler des noyaux et des copeaux.
Le principe c'est du combustible qui arrive par le tube du haut environ 60 mm de diamètre et qui coule directement dans le tube du brûleur de diamètre 140 .
A tout moment je peu démonter le brûleur granulé et monté le fioul , je pense en moins de 30 minutes sa doit le faire.(j espère ne pas en arriver la )
la notice a partir de la page 14 c'est en Français
http://www.ferroli.fr/data/classes/prod ... 264_15.pdf
merci a tous ,sa fait avancé le schmilblic .
là ou j'ai peur, c'est quand je vois marqué puissance 12.3 à 34.5 kw.
ça veut dire a priori que la puissance mini est de 12.3kw. enorme. dans ma maison de 110m2 en isere ma chaudiere granulé de 15kw max est quasiment toujours en dessous de la moitié de la puissance.
si on veut du fonctionnement continu, il faut des petites puissances.
un feu de bois ne se démarre ni ne s'arrete aussi facilement que le fioul.
je comprend ce que tu veux dire ,pour le bien il faudrait que le brûleur tourne tous le temps ,moi je l'ai branché sur le panneau de commande de la chaudière ,donc si la température est atteinte (55°c) ou que le termostat d'ambiance coupe tout s’arrête.
Avec de l'eau de circuit a 15°c ,10 radiateurs un ballon tampon de 200 l première utilisation chaudière froide au bout de 25 minute la chaudière a couper le brûleur la température de 55°c été atteinte .
Interessant dans certains cas, mais un chaudière fioul n'est pas prévue pour la récupération des cendres résiduelles.
J'aimerais savoir si le kit fonctionne aussi au bois déchiqueté (plaquettes forestières) qui coutent mois chères, et que l'on peut fabriquer soit même si l'on est déjà propriétaire de forêts destinées au bois de chauffage (chataigné, frêne, ...)
D’après le gars c'est brûle a 99% ,je vous direz quoi , et d’après la notice on peu brûler des noyaux et des copeaux.
Le principe c'est du combustible qui arrive par le tube du haut environ 60 mm de diamètre et qui coule directement dans le tube du brûleur de diamètre 140 .
il a bien raison d'avoir gardé sa chaudiere fuel ... il n'aurait jamais pu mettre de pelet dans la chaudiere electrique ou la pompe a chaleur
j'en connais trop qui se depechent de demonter la chaudiere fuel quand il remplace par un truc hi tech ... et quand le truc est en panne c'est dommage de ne plus avoir la bonne vieille chaudiere pour depanner
A tout moment je peu démonter le brûleur granulé et monté le fioul , je pense en moins de 30 minutes sa doit le faire.(j espère ne pas en arriver la )
la notice a partir de la page 14 c'est en Français
http://www.ferroli.fr/data/classes/prod ... 264_15.pdf
0 x
raccordement
salut
EDF ma mis des jours blanc j'en ai profité pour faire des essais avant les jours rouges.
Hier j'ai voulu la mettre au minimum en position 1 a 14KW (je me suis dit comme ça le brûleur va s'allumer un bon moment et ça évitera des démarrages et arrêt intempestif ) ça a marché un moment , après j'ai eu des anomalies," A01" .
description de l'anomalie A01 .
- Réservoir à granulés (pellets) vide.
- Câble de la vis sans fin coupé ou débranché.
- Résistance de l'amorceur défectueuse.
-.Tête de combustion sale ':shock:'
- Conduit d'alimentation des granulés (pellets)
bouché.
Apres plusieurs tentative je me suis rendu compte qu’après la première phase d'allumage le brûleur s’arrêtait .
Au départ j'ai pensé que c'était du a un manque de pellet et de ce fait le brûleur s’arrêtait ,ensuite je me suis dit que ça pouvait venir de mon branchement .
Donc j'ai augmenté la puissance je suis passer au réglage 3 (25 kw ) et j'ai revue mon branchement .
J'ai débranché mon thermostat d'ambiance du panneau de commande de la chaudière "fait un shunt" j'ai mis le bouton de thermostat du panneau de commande de la chaudière sur 60°c pour que le brûleur soit toujours sous tension et j'ai mis la consigne intégré au brûleur sur 49°c.
Sa marche correctement depuis ce matin mais j'ai beaucoup de redémarrage intempestif (tampon environ de 35 a 49°c) .
Conclusion le branchement du thermostat d'ambiance sur le panneau de commande de la chaudière est a proscrire parce qu'il coupe l'alimentation du brûleur et de ce fait le brûleur ne peu pas faire son étape de nettoyage à la fin du cycle de chauffe ,AMHA ce qui génère l'erreur "A01" "Tête de combustion sale" .
Par contre ,je suis novice en chaudière ,je voudrais quand même branché mon thermostat sur le brûleur cette fois ci , mais je ne suis pas sur du branchement ,pouvez vous m'aider d’après ce plan.(j'ai ma petite idée mais je voudrais pas influencer)
Page 2 (51) du doc ci dessous il y a un bouton nommé " Override" je sais pas a quoi il sert et ce que ça veut dire ?
Notice complète en français
https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1354205483bNkXsl.pdf
Merci d'avance
EDF ma mis des jours blanc j'en ai profité pour faire des essais avant les jours rouges.
Hier j'ai voulu la mettre au minimum en position 1 a 14KW (je me suis dit comme ça le brûleur va s'allumer un bon moment et ça évitera des démarrages et arrêt intempestif ) ça a marché un moment , après j'ai eu des anomalies," A01" .
description de l'anomalie A01 .
- Réservoir à granulés (pellets) vide.
- Câble de la vis sans fin coupé ou débranché.
- Résistance de l'amorceur défectueuse.
-.Tête de combustion sale ':shock:'
- Conduit d'alimentation des granulés (pellets)
bouché.
Apres plusieurs tentative je me suis rendu compte qu’après la première phase d'allumage le brûleur s’arrêtait .
Au départ j'ai pensé que c'était du a un manque de pellet et de ce fait le brûleur s’arrêtait ,ensuite je me suis dit que ça pouvait venir de mon branchement .
Donc j'ai augmenté la puissance je suis passer au réglage 3 (25 kw ) et j'ai revue mon branchement .
J'ai débranché mon thermostat d'ambiance du panneau de commande de la chaudière "fait un shunt" j'ai mis le bouton de thermostat du panneau de commande de la chaudière sur 60°c pour que le brûleur soit toujours sous tension et j'ai mis la consigne intégré au brûleur sur 49°c.
Sa marche correctement depuis ce matin mais j'ai beaucoup de redémarrage intempestif (tampon environ de 35 a 49°c) .
Conclusion le branchement du thermostat d'ambiance sur le panneau de commande de la chaudière est a proscrire parce qu'il coupe l'alimentation du brûleur et de ce fait le brûleur ne peu pas faire son étape de nettoyage à la fin du cycle de chauffe ,AMHA ce qui génère l'erreur "A01" "Tête de combustion sale" .
Par contre ,je suis novice en chaudière ,je voudrais quand même branché mon thermostat sur le brûleur cette fois ci , mais je ne suis pas sur du branchement ,pouvez vous m'aider d’après ce plan.(j'ai ma petite idée mais je voudrais pas influencer)
Page 2 (51) du doc ci dessous il y a un bouton nommé " Override" je sais pas a quoi il sert et ce que ça veut dire ?
Notice complète en français
https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1354205483bNkXsl.pdf
Merci d'avance
0 x
Ça devrait être "contact de demande"...
On a encore la vieille chaudière à charbon début 20è siècle qui marche aussi au bois, pratique en cas de panne de courant...
chatelot16 a écrit :j'en connais trop qui se depechent de demonter la chaudiere fuel quand il remplace par un truc hi tech ... et quand le truc est en panne c'est dommage de ne plus avoir la bonne vieille chaudiere pour depanner
On a encore la vieille chaudière à charbon début 20è siècle qui marche aussi au bois, pratique en cas de panne de courant...
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 10 Réponses
- 722 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
12/11/24, 09:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 960 Vues
-
Dernier message par fernandM
Consulter le dernier message
27/10/24, 18:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 5 Réponses
- 578 Vues
-
Dernier message par sicetaitsimple
Consulter le dernier message
27/10/24, 18:44Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 1 Réponses
- 657 Vues
-
Dernier message par Remundo
Consulter le dernier message
09/09/24, 09:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 15 Réponses
- 3992 Vues
-
Dernier message par sicetaitsimple
Consulter le dernier message
21/02/24, 19:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 300 invités