Défaut flamme sur okofen




par dirk pitt » 10/11/12, 16:28

le titre parle de lui même, j'ai un defaut flamme qui apparait assez regulierement sur l'afficheur automate.
bien sûr je ne suis pas toujours là quand il apparait mais au moins 1 ou 2 fois, j'ai pu constater qu'il n'apparaissait pas pendant la phase de demarrage contrairement a ce que je pensais.
en effet, c'est pendant la phase de demarrage que ce defaut est le plus critique. je sais que l'automate verifie que les fumées atteignent une certaine temperature minimale en un certain temps apres le demarrage pour considerer que l'allumage a eu lieu.

dans mon cas, il semble que le defaut apparait "spontanement" pendant une phase de chauffe normale.
est ce que quelqu'un a dejà eu ça??
et quelqu'un sait-il quel est le parametre et la valeur qui fait declencher ce défaut. je suis quasiment sûr que c'est la température de fumée car l'automate n'a aucune autre info qui soit le reflet de la presence ou pas de flamme dans le foyer.
il se peut qu'il y ai une valeur minimale de temperature fumée??? la mienne descends assez bas vu que je fonctionne souvent a modulation mini en cette demi-saison pas tres froide.
0 x
Image
cliquez ma signature
Avatar de l’utilisateur
manet42
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 631
Inscription : 22/11/08, 17:40
Localisation : Lorraine




par manet42 » 10/11/12, 19:22

Voici ce que je peux lire sur la notice de montage laissée par le chauffagiste:
"def flamme": Panne du contrôle de flamme, pendant la combustion la T° mini prévue pour les fumées n'est pas atteinte.
Causes et solutions
1-Manque de pellets; les charger.
2- Capteur ne fonctionne pas correctement: le contrôler et son raccordement.
3-Valeur du capteur erronée: le nettoyer ainsi que le tuyau fumée.
4-Puissance trop basse: Augmenter la puissance de la chaudière.
5-Capteur déplacé: Replacer le capteur.

Il semble donc que c'est le point 4. Mes connaissances ne vont pas plus loin. Je ne vois pas' dans la liste, de paramètre pour cette T° mini.

JC
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8689




par Did67 » 11/11/12, 12:39

Comme tu es un "vieux okofeniste", confirme tout de même : tu n'as pas de sonde de température au milieu d'un tube soudé au milieu du "couvercle" au-dessus du foyer ???

Cette sonde thermique était proposée en option, puis elle s'est généralisée ?

Le pilotage de la modulation en tient compte.

J'ai ça sur la mienne (modèle à condensation).
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 11/11/12, 20:52

effectivement je n'ai pas de sonde de foyer, juste la sonde de sortie de fumee.
ce qui est bizarre, c'est que je me suis dis la même chose que vous: temp fumee trop faible=defaut.
alors pour savoir a quelle temp le defaut appariat, j'ai sorti la sonde du conduit de fumee pendant le fonctionnement.
la valeur a baissé, baissé, sans provoquer le defaut :shock:
:?: :?:
0 x
Image

cliquez ma signature
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8689




par Did67 » 12/11/12, 07:13

Et si tu la débranches : défaut ?

Ce serait un indice de dysfonctionnement de la sonde plutôt que de températures trop basses durant le fonctionnement.

Ton expé semble inidquer qu'elle ne servirait que lors de la phase démarrage ? (pour s'assurer que le feu a pris). A vérifier, sonde sortie.
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 12/11/12, 08:55

je vais continuer les investigations.
tourné tout le WE sans erreur et hier soir: bing: erreur.
moi pas comprendre.
0 x
Image

cliquez ma signature
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8689




par Did67 » 12/11/12, 10:35

La panne "erratique" : le pire des trucs à diagnostiquer

[cela me rappelle ma 1ère 2CV, celle avec le compteur en haut à gauche et l'essuie-glace "à main" - les vieux comprendront ! ; qui, de temps en temps, s'arrêtait et puis... repartait... Je te résume : en fait, il y avait entre le réservoir et le carbu, des tubes et des flexibles... Dans ce système, un gravillon - comment était-il arrivé par là ?... Il se faisait aspirer contre le retrécissement...la voiture s'arrête... la succion s'arrêtant, l'essence passait à nouveau et ça repartait... Il m'a fallu la persverénace de tout désosser, d'abord nettoyage des filtres : rien ; dépose du réservoir et nettoyage : rien... Jusqu'au jour où, têtu comme une mule, je démonte ces conduites !!!]

Dans ton cas, vu son prix, je recommencerais par remplacer la sonde !
0 x
gpat
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 4
Inscription : 16/12/11, 13:23
Localisation : Alsace




par gpat » 13/11/12, 13:52

Bonjour à tous
Ce sujet m'intéresse particulièrement car j'ai le même problème.
Je n'ai pour le moment pas de solution, mais mes observations et enregistrements me permettent aujourd'hui de dire ceci:
Le défaut flamme survient principalement en novembre, quand la chaudière commence à moduler.
Après 2 ou 3 heures de fonctionnement à des puissances très faibles, la température des fumées passe sous 100°C. Après quelque minutes à 99°C ou 98°C, le défaut flamme apparait.
A partir de décembre, il fait plus froid et la modulation se fait à des puissances plus élevées, et donc plus de problème.

Est-ce que chez toi le défaut survient dans les mêmes circonstances ?

J'ai essayé plein de réglages, changé la sonde des fumées, sans succès.

Si quelqu'un a la solution, je suis preneur également.

Tiens je vais essayé le point 4 donné par Manet42 :
4-Puissance trop basse: Augmenter la puissance de la chaudière.

Je vous tiens au courant.
Pat
0 x
gpat
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 4
Inscription : 16/12/11, 13:23
Localisation : Alsace




par gpat » 17/11/12, 10:26

Bonjour à tous

Je pense que le problème est résolu.
J'ai donc passé la chaudière de 15 à 16kw (P265).
Je n'ai pas eu de défaut depuis. A voir sur la durée maintenant.
Voilà, si ça peut aider.

Merci à dirk pitt d'avoir lancé cette discussion et à Manet42 pour sa réponse.

Pat
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 17/11/12, 12:13

mouais, le probleme n'est pas resolu, il est contourné.
augmenter la puissance de la chaudiere pour qu'elle module moins, c'est dommage.
0 x