bonjour,
nous allons changer nos fenêtre et faire une ITE.
or voilà nous avons des fenêtre en nu intérieur dû a une ITIL que nous allons supprimer au 1ER étage.
d'après ce que j'ai lu le mieux serait de poser les fenetres en nu extérieur, le soucis c'est que le monobloc va nous faire perdre environs 20 cm.
si on pose les fenêtres en nu intérieur on va avoir un pont thermique dû au retour de l'isolant qui ne pourra pas être supérieur à 3cm.
alors quel type de pose devons nous privilégier ?
Quel type de pose de fenêtres avec ITE?
Bonjour, tu réponds toi-même à ta question.
Avec une isolation extérieure, la règle est de poser les menuiseries sur le nu extérieur afin de supprimer les ponts thermiques.
Je ne comprend pas ou tu vas perdre 20cm avec le monobloc.
Poser les menuiseries sur le nu extérieur augmente également les apports solaires et le volume interieur (place supplémentaire pour du mobilier ou des radiateurs sous fenêtre).
Dernier point, la structure de la maison (murs porteurs) augmentent alors l'inertie thermique du batiment donc son confort.
Avec une isolation extérieure, la règle est de poser les menuiseries sur le nu extérieur afin de supprimer les ponts thermiques.
Je ne comprend pas ou tu vas perdre 20cm avec le monobloc.
Poser les menuiseries sur le nu extérieur augmente également les apports solaires et le volume interieur (place supplémentaire pour du mobilier ou des radiateurs sous fenêtre).
Dernier point, la structure de la maison (murs porteurs) augmentent alors l'inertie thermique du batiment donc son confort.
0 x
je dis que je vais perdre 20 cm de vitrage car actuellement j'ai des fenêtres et des volets traditionnel, or si j'avance mes fenêtres en nu extérieur le mononbloc va se placer dans le tableau.
concernant l'inertie des murs, pour l'instant j'ai bien supprimer l'ITIL au 1er étage mais au rez de chaussée je garde l'ITIL avec l'option de la supprimer plus tard.
concernant l'inertie des murs, pour l'instant j'ai bien supprimer l'ITIL au 1er étage mais au rez de chaussée je garde l'ITIL avec l'option de la supprimer plus tard.
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 29708
- Inscription : 22/08/09, 22:38
- Localisation : regio genevesis
- x 5887
Comprends pas!
En quoi est-il nécessaire d'enlever les fenêtres côté intérieur? Aucun intérêt avec une isolation et des 2V extérieurs (ouvrant éventuellement sur l'extérieur, pour simplifier et baisser les coûts au maximum... Si la structure s'y prête).
Mets des nouvelles fenêtres+portes sans chambranle à l'extérieur, prévues dans le chassis même de l'isolation. Pourquoi se compliquer?
Comme ça il n'y a plus de pont de froid, même avec les portes (pourquoi en créer?)
En quoi est-il nécessaire d'enlever les fenêtres côté intérieur? Aucun intérêt avec une isolation et des 2V extérieurs (ouvrant éventuellement sur l'extérieur, pour simplifier et baisser les coûts au maximum... Si la structure s'y prête).
Mets des nouvelles fenêtres+portes sans chambranle à l'extérieur, prévues dans le chassis même de l'isolation. Pourquoi se compliquer?
Comme ça il n'y a plus de pont de froid, même avec les portes (pourquoi en créer?)
0 x
“Le “mal” porte en lui-même sa propre condamnation”
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64, etc
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64, etc
Obamot a écrit :Comprends pas!
En quoi est-il nécessaire d'enlever les fenêtres côté intérieur?
je ne comprend pas bien, on pose les nouvelles fenêtres en gardant les anciennes.
Obamot a écrit :Aucun intérêt avec une isolation et des 2V extérieurs (ouvrant éventuellement sur l'extérieur, pour simplifier et baisser les coûts au maximum... Si la structure s'y prête).
Mets des nouvelles fenêtres+portes sans chambranle à l'extérieur, prévues dans le chassis même de l'isolation. Pourquoi se compliquer?
Comme ça il n'y a plus de pont de froid, même avec les portes (pourquoi en créer?)
que veux tu dires par mettre les fenetres sans chambranle ?
il faut pas oublier que j'ai un volet roulant.
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 29708
- Inscription : 22/08/09, 22:38
- Localisation : regio genevesis
- x 5887
dodo a écrit :Obamot a écrit :Comprends pas!
En quoi est-il nécessaire d'enlever les fenêtres côté intérieur?
je ne comprend pas bien, on pose les nouvelles fenêtres en gardant les anciennes.
Bein les fenêtres actuelles s'ouvrent vers l'intérieur et le chambranle et le dormant sont à l'intérieur. Celles-là on les laisses telles quelles.
Ensuite si tu fais une ITE, et bien ton volet roulant il sera entre les anciennes (s'ouvrant sur l'intérieur) et les nouvelles fenêtres posées contre la façade (s'ouvrant vers l'extérieur avec dormant à l'extérieur) ... Si la configuration des lieux le permet.
Si tu veux, tu as l'ancien châssis projetant vers l'intérieur et le nouveau dormant en façade mêlé à la menuiserie d'isolation, sur lesquels viennent se poser les nouveaux châssis projetant vers l'extérieur...
Et ça s'ouvre donc à l'extérieur, comme sur les toits en pente...
Ce qui n'est pas gênant, puisque dans les maisons passives, en général on laisse fermer le plus clair du temps.
Evidemment, c'est ce qui s'appelle de l'innovation... Mais le résultat est au rendez-vous:
— plus de pont thermique causé par les portes et fenêtres!
— 2V+ argon puis grosse lame d'air entre anciennes fenêtres et nouvelles, qui procure un confort sans pareil...
— on ne change pas le "cachet" de la maison à l'intérieur, qui peut garder son aspect rustique (si on le souhaite) sinon on repeint les boiseries ...en blanc!
— dehors les fenêtres ouvertes vers l'extérieur donnent un côté "cottage" du middle-west
0 x
“Le “mal” porte en lui-même sa propre condamnation”
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64, etc
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64, etc
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 20 Réponses
- 4660 Vues
-
Dernier message par phil59
Consulter le dernier message
21/11/23, 20:22Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 10 Réponses
- 9388 Vues
-
Dernier message par Mob
Consulter le dernier message
05/02/23, 19:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 6109 Vues
-
Dernier message par fanfantrelly
Consulter le dernier message
11/01/21, 23:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 5 Réponses
- 3456 Vues
-
Dernier message par GuyGadebois
Consulter le dernier message
11/08/19, 17:57Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 3 Réponses
- 4570 Vues
-
Dernier message par Did67
Consulter le dernier message
10/01/19, 18:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »