Publié : 12/10/13, 07:06
Bonjour après plusieurs années de lecture, je franchis le pas de poster à mon tour.
Pour situer le contexte, nous habitons aux alentours de Grenoble dans une maison bien isolée et largement vitrée de 140m2 à 600m d'altitude. Okfofen Pellematic 15K bridée à 13Kw et radiateur acier standard.
Courbe de chauffe réglée, et température en mode confort de 21.5C stable sans problème. Par contre impossible d'avoir un réduit satisfaisant sans anticiper énormément la reprise...donc en pratique aucun bénéfice.
J'ai donc décidé d'ajouter une sonde d'ambiance pour booster les reprises et couper le chauffage lorsque les apports solaires importants chauffent la pièce de vie.
Malheureusement, un problème ___que j'avais déjà constaté sur la sonde extérieure (sans grande conséquence heureusement)___ se reproduit: les sondes okofen renvoient des températures fausses et surtout erratiques ce qui empêche le calibrage d'être efficace.
A 11h00 il faut compenser de 1C
A 15h00 il faut compenser de 2C
A 18h00 il faut plus compenser.
bref ...
Sauf que sur la sonde d'ambiance, si la température est trop fausse, le chauffage s'arrête...cas réel hier...18.5 dans la pièce vu par la sonde 22.5 donc empêche toute utilisation.
J'ai lu pas mal de sujet sur le problème, mais jamais personne ne semble avoir trouver la réponse.
Pour resumer les fausses pistes:
* Pas de probleme de courant d'air sur la sonde
* Elle est neuve donc on peut esperer qu'elle marche...et puis même problème sur la sonde extérieure qui est une CTP 2K toute simple.
* câble blindé entre la chaudière et la sonde (environ 25m)
* Bornier bien serré
Voila mes constatations:
Le principe de la commande à distance tout d'abord selon mes analyses et mesures:
Une sonde CTP 1K couplée en série avec un jeu de résistance 500ohm et 1k sur un commutateur. Un potentiomètre 47K qui permet de modifier la résistance vue par la régulation de +- 34ohm (faut encore que j'analyse pour voir comment ca marche).
En gros selon le mode de la commande: arrêt, réduit, prog ou confort la résistance vue par la chaudière varie autour d'une valeur fixe
Ex en mode prog la résistance vue par la chaudière est ~2500ohm (1500 fait avec 1K +500ohm fixe) plus la résistance CTP de 1K.
Lors de la réception de la sonde, après avoir branché la sonde, m'être assuré d'avoir mis le blindage à la masse je suis ravi de voir que la température affichée corrèle merveilleusement avec un thermostat électronique 19.6 pour 19.7 sans même faire un réglage de sonde. Malheureusement au bout de qq min la température monte lentement jusqu'à 20.7 et semble se stabiliser. Je compense donc de -1C, ca semble tenir jusqu'à que j'aille me coucher car plusieurs vérification donne une corrélation a +- 0.2C.
Au réveil hélas, 18C dans la maison, chauffage coupé...température ambiante vue par la chaudière quasi 23 !
Je suis donc à la recherche de personnes qui auraient des idées, ou voire qui aurait résolu le problème. De mon coté j'ai peur que ce soit un problème structurel au système de mesure des sondes.
Je pense que la mesure de la température se fait par injection d'un courant constant (du genre 1mA) et mesure de la tension au niveau de la régulation...sauf que le moindre bruit d'alimentation ou parasite va induire des modifications de voltage de même ordre (qq mV)qu'une variation de 1C...vu comment le bornier de la régulation est tassé avec des fils de 220V des moteurs juste à coté ca semble hélas fort possible.
Comme cette hypothèse me déprime et me laisserait sans solution ...j'espère que mon analyse est fausse et que le problème est bien plus simple...Sinon reste plus qu'a acheter une commande à distance numérique ou à la construire moi même en sniffant le bus RS485..
Pour situer le contexte, nous habitons aux alentours de Grenoble dans une maison bien isolée et largement vitrée de 140m2 à 600m d'altitude. Okfofen Pellematic 15K bridée à 13Kw et radiateur acier standard.
Courbe de chauffe réglée, et température en mode confort de 21.5C stable sans problème. Par contre impossible d'avoir un réduit satisfaisant sans anticiper énormément la reprise...donc en pratique aucun bénéfice.
J'ai donc décidé d'ajouter une sonde d'ambiance pour booster les reprises et couper le chauffage lorsque les apports solaires importants chauffent la pièce de vie.
Malheureusement, un problème ___que j'avais déjà constaté sur la sonde extérieure (sans grande conséquence heureusement)___ se reproduit: les sondes okofen renvoient des températures fausses et surtout erratiques ce qui empêche le calibrage d'être efficace.
A 11h00 il faut compenser de 1C
A 15h00 il faut compenser de 2C
A 18h00 il faut plus compenser.
bref ...
Sauf que sur la sonde d'ambiance, si la température est trop fausse, le chauffage s'arrête...cas réel hier...18.5 dans la pièce vu par la sonde 22.5 donc empêche toute utilisation.
J'ai lu pas mal de sujet sur le problème, mais jamais personne ne semble avoir trouver la réponse.
Pour resumer les fausses pistes:
* Pas de probleme de courant d'air sur la sonde
* Elle est neuve donc on peut esperer qu'elle marche...et puis même problème sur la sonde extérieure qui est une CTP 2K toute simple.
* câble blindé entre la chaudière et la sonde (environ 25m)
* Bornier bien serré
Voila mes constatations:
Le principe de la commande à distance tout d'abord selon mes analyses et mesures:
Une sonde CTP 1K couplée en série avec un jeu de résistance 500ohm et 1k sur un commutateur. Un potentiomètre 47K qui permet de modifier la résistance vue par la régulation de +- 34ohm (faut encore que j'analyse pour voir comment ca marche).
En gros selon le mode de la commande: arrêt, réduit, prog ou confort la résistance vue par la chaudière varie autour d'une valeur fixe
Ex en mode prog la résistance vue par la chaudière est ~2500ohm (1500 fait avec 1K +500ohm fixe) plus la résistance CTP de 1K.
Lors de la réception de la sonde, après avoir branché la sonde, m'être assuré d'avoir mis le blindage à la masse je suis ravi de voir que la température affichée corrèle merveilleusement avec un thermostat électronique 19.6 pour 19.7 sans même faire un réglage de sonde. Malheureusement au bout de qq min la température monte lentement jusqu'à 20.7 et semble se stabiliser. Je compense donc de -1C, ca semble tenir jusqu'à que j'aille me coucher car plusieurs vérification donne une corrélation a +- 0.2C.
Au réveil hélas, 18C dans la maison, chauffage coupé...température ambiante vue par la chaudière quasi 23 !
Je suis donc à la recherche de personnes qui auraient des idées, ou voire qui aurait résolu le problème. De mon coté j'ai peur que ce soit un problème structurel au système de mesure des sondes.
Je pense que la mesure de la température se fait par injection d'un courant constant (du genre 1mA) et mesure de la tension au niveau de la régulation...sauf que le moindre bruit d'alimentation ou parasite va induire des modifications de voltage de même ordre (qq mV)qu'une variation de 1C...vu comment le bornier de la régulation est tassé avec des fils de 220V des moteurs juste à coté ca semble hélas fort possible.
Comme cette hypothèse me déprime et me laisserait sans solution ...j'espère que mon analyse est fausse et que le problème est bien plus simple...Sinon reste plus qu'a acheter une commande à distance numérique ou à la construire moi même en sniffant le bus RS485..