Poele avec échangeur a air fait maison dans conduit cheminé
Publié : 29/01/14, 06:50
j'ai placé un tuyau de 100mm de diam en cuivre de 0,8mm et de 2 m de long dans le conduit de fumées (passage fumé encore suffisant, équivalent a un passage d'un tuyau de 120mm de diammètre)
Ps : 1,8m de tuyau sont dans le conduit (surface échange d'environ 0,5m² )
résultat : essait avec ventillateur neuf 100m3/h avec échangeur sans coude (ventillateur et tuyau cuivre 100mm/2m)
Delta T. aprés 30mn de chauffe : 65°C
Delta T. aprés 40mn de chauffe (feu puissant) : 80°C
Delta T feu régulé : 65°C
Puissance nominale : 2,2 Kw (1kw avec petit feu, 3kw avec gros feu)
Problème constaté : lors de la chauffe de l'autre pièce, (cuisine séparé du foyé de 12m2 ou 45m3 environ ) l'air chaud est reste au plafond et la température a hauteur d' homme n'a pas été suffisemment chauffé (lors du test : 22° au plafond, 15° a 80cm du sol) La solution est d'augmenter (par deux?) le flux d'air pour permettre un brassage suffisant, soit au moin 180m3/h. De plus un brassage d'air plus important pourras donner un rendement supèrieur puisqu'on augmente encore le Delta T fumé/air.
Le segond problème a été un tirage un peu réduit du foyé, donc des difficultées a allumer le feu : solution : utiliser du 180mm de diam. (plus gros de tuyau pour l'échangeur. De plus il serait intéréssant d'installer une régulation du flux d'air.
A noter aussi que les flamme du foyé ont quelquefois léché le tube de cuivre, cela ne l'a pas forcément abimé mais laisse des traces, que serait la réaction du tuyau a long therme ? Le mieux est de faire en sorte que les flammes ne touchent pas le tuyau en cuivre. Q'en pensez vous?
Avantage de l'installation :
2kW récupéré (qui serait normalement perdu!)
Peut être dirigé vers les pièces éloigné du foyer.
rapidement démontable et facile a construire.
Fiabilité et durabilité (encore a tester!)
Inconvéniant :
Estétique
consommation et bruit du ventilateur.
Poussière « recyclé » (il serait intéréssant de mettre un filtre a poussière!)
Ps : 1,8m de tuyau sont dans le conduit (surface échange d'environ 0,5m² )
résultat : essait avec ventillateur neuf 100m3/h avec échangeur sans coude (ventillateur et tuyau cuivre 100mm/2m)
Delta T. aprés 30mn de chauffe : 65°C
Delta T. aprés 40mn de chauffe (feu puissant) : 80°C
Delta T feu régulé : 65°C
Puissance nominale : 2,2 Kw (1kw avec petit feu, 3kw avec gros feu)
Problème constaté : lors de la chauffe de l'autre pièce, (cuisine séparé du foyé de 12m2 ou 45m3 environ ) l'air chaud est reste au plafond et la température a hauteur d' homme n'a pas été suffisemment chauffé (lors du test : 22° au plafond, 15° a 80cm du sol) La solution est d'augmenter (par deux?) le flux d'air pour permettre un brassage suffisant, soit au moin 180m3/h. De plus un brassage d'air plus important pourras donner un rendement supèrieur puisqu'on augmente encore le Delta T fumé/air.
Le segond problème a été un tirage un peu réduit du foyé, donc des difficultées a allumer le feu : solution : utiliser du 180mm de diam. (plus gros de tuyau pour l'échangeur. De plus il serait intéréssant d'installer une régulation du flux d'air.
A noter aussi que les flamme du foyé ont quelquefois léché le tube de cuivre, cela ne l'a pas forcément abimé mais laisse des traces, que serait la réaction du tuyau a long therme ? Le mieux est de faire en sorte que les flammes ne touchent pas le tuyau en cuivre. Q'en pensez vous?
Avantage de l'installation :
2kW récupéré (qui serait normalement perdu!)
Peut être dirigé vers les pièces éloigné du foyer.
rapidement démontable et facile a construire.
Fiabilité et durabilité (encore a tester!)
Inconvéniant :
Estétique
consommation et bruit du ventilateur.
Poussière « recyclé » (il serait intéréssant de mettre un filtre a poussière!)