Ventilateur d'extraction des fumées sur OKOFEN

Publié : 23/01/15, 14:30
par manet42
Bonjour,
Le fil "suivi de fonctionnement..." ayant déjà 159 pages, j'ouvre un nouveau sujet...pour mieux suivre.

Suite à un ventilateur devenu bruyant, je viens de m'apercevoir que le ventilateur d'extraction des fumées fonctionne à 100% à l'allumage et à la période d'arrêt, normal...

MAIS pendant la période de modulation quelque soit son étape (entre 17 et 0) il est soumis à des cycles de 10 min à 30%, suivi de 45 s à 100%. Cela quelque soit la T° des fumées....(de 180° à 151°).

Les autres heureux possesseurs pourraient-ils vérifier (en suivant P 119) si c'est la même chose pour leur chaudière ?
On en déduirait peut-être les raisons.
Merci à tous.

JC

Publié : 23/01/15, 17:29
par dirk pitt
ok je m'y colle et je reviens en parler

Publié : 29/01/15, 18:42
par manet42
Comme il me semblait être le seul client à avoir un ventilateur de fumées avec un comportement erratique, j'ai posé la question à l'agence régionale.
Voici la réponse d'un technicien OKOFEN.
Concernant le fonctionnement du ventilateur d'extraction des fumées, il fonctionne effectivement à 100% pendant la phase d'allumage ainsi qu'en phase d'arrêt avec des vitesses dégressives en fonction de la T° des fumées.
En phase modulation(niveau 0 à 17) la vitesse est automatiquement calculée par les courbes de modulation (régulation PID). Ainsi il est possible que par moment il fonctionne à 30% (vitesse mini) modulation basse puis passe à 100% (vitesse max) lorsque la chaudière fonctionne à puissance nominale.
L'automate détermine également automatiquement la vitesse du ventilateur de combustion ainsi que le moteur de vis pour l'amenée des granulés.


Bien que mes cours de maths datent un peu...( terminale en 1961, intégrales et dérivées) cette réponse basée sur la régulation PID a attisé ma curiosité, je me suis documenté !
Ensuite, j'ai campé devant la chaudière pour suivre les données pendant un cycle (pas d'enregistrement car pas de sortie USB, juste un emplacement pour carte CF).

-11h 45: arrêt progressif (1/4h), T° fum.>117°; vent. 100%; si 117°>T° fum.>107°; vent. 60%. Si T° fum.< 107°; vent. 0%.
-12h 53: Démarre. T° fum.55°, vent.100%; puis 78°, vent. 75%; 100°, vent.42%. De 150° à 175° 39% à 36% avec de brefs passages à 100%. Modulation du niveau 17, T° chaudière 61° à 14 (T° chaud. 66°).
-13h 28: Modulation à 13; T° chaud. 68°; T° fum.178°. Début des cycles réguliers. Un véritable métronome!..10 min à 100% puis 44 S à 30%.
La modulation descend doucement jusqu'à 0; T°chaud. 71/72°; T° fum.154/151° pendant 1 h.
CMP type 1.4 (vers.2.31).

Quelqu'un saurait-il à quoi sert la sortie série RS 232 à côté du logement carte CF. ?
Merci

Publié : 29/01/15, 18:55
par manet42
Erreur de frappe, modulation à 0 pendant 1 H... Bon, c'est corrigé sur l'ancien message.