Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007
Publié : 26/02/15, 20:27
bonjour a tous les passionnés d'okofen !
c'est vrai que c'est une grande histoire d'amour cette machine ! je suis equipée d'une pellematic cmp1.4 depuis 2007 - couplée avec un chauffe eau solaire et avec une vis reliee a un silo textile.vielle maison bien isolée.
elle a tjrs rendue de bons loyaux services, sauf une grosse production de kreosote dans l'arrivee des granulés que je nettoie methodiquement tous les 3 mois avec le reste de la chaudiere( je suis un perfectionniste).personne n'a trouvé la solution.
mais apres une absence de 3 mois en automne , la maison etait a 10° en decembre, et la relance du chauffage a ete longue et fastidieuse. on a eu un petit 17 apres 4 jours de chauffe sans comprendre cette lenteur. les chauffagistes qui n'y connaissent rien en okofen ne m'ont pas aidé, seul un "expert" okofen a revu tous mes parametres et detecté une pompe faiblarde que l'on a changé. mais avec le redoux, la temperature ambiante a chutee de 2° et j'ai commencé a m'interresser serieusement a tous les forums okofen pour bidouiller mon regulateur..et je vous remercie tous de vos experiences car pour l'instant il fait bon dans la maison. par contre si je fais de l'eau chaude dans la journee la temperature baisse assez vite donc je la fait de 3h a 5h du mat 55°.
nous avons des radiateurs fontes et alu.
j'ai une sonde ambiance dans un couloir non directement chauffé . 19° demandé me donne 20-21 dans le salon.
voici les derniers parametres
TP demande 19°
P202 /80° 76°
P4-7 /65° 63°
P5-8 /9° 12°
P263 68°
courbe/1,2 1,6
pied /30° 40°
comp -/0/ 3
la chaudière etait en 15kw (4 bouchons) je l'ai passé en 13kw avec les 4 bouchons en place.car mes temps de demarrage sont de 18mm (depuis toujours) donc j'essaye le 13kw et ces reglages de did.
mon expert me dit que ce serait mieux de faire ceci.
--P202 80
- P 4-7 60
- P263 laissé 70
je ne sais pas...quoi faire.
merci de m'avoir lu et je suis preneur de vos lumieres...
c'est vrai que c'est une grande histoire d'amour cette machine ! je suis equipée d'une pellematic cmp1.4 depuis 2007 - couplée avec un chauffe eau solaire et avec une vis reliee a un silo textile.vielle maison bien isolée.
elle a tjrs rendue de bons loyaux services, sauf une grosse production de kreosote dans l'arrivee des granulés que je nettoie methodiquement tous les 3 mois avec le reste de la chaudiere( je suis un perfectionniste).personne n'a trouvé la solution.
mais apres une absence de 3 mois en automne , la maison etait a 10° en decembre, et la relance du chauffage a ete longue et fastidieuse. on a eu un petit 17 apres 4 jours de chauffe sans comprendre cette lenteur. les chauffagistes qui n'y connaissent rien en okofen ne m'ont pas aidé, seul un "expert" okofen a revu tous mes parametres et detecté une pompe faiblarde que l'on a changé. mais avec le redoux, la temperature ambiante a chutee de 2° et j'ai commencé a m'interresser serieusement a tous les forums okofen pour bidouiller mon regulateur..et je vous remercie tous de vos experiences car pour l'instant il fait bon dans la maison. par contre si je fais de l'eau chaude dans la journee la temperature baisse assez vite donc je la fait de 3h a 5h du mat 55°.
nous avons des radiateurs fontes et alu.
j'ai une sonde ambiance dans un couloir non directement chauffé . 19° demandé me donne 20-21 dans le salon.
voici les derniers parametres
TP demande 19°
P202 /80° 76°
P4-7 /65° 63°
P5-8 /9° 12°
P263 68°
courbe/1,2 1,6
pied /30° 40°
comp -/0/ 3
la chaudière etait en 15kw (4 bouchons) je l'ai passé en 13kw avec les 4 bouchons en place.car mes temps de demarrage sont de 18mm (depuis toujours) donc j'essaye le 13kw et ces reglages de did.
mon expert me dit que ce serait mieux de faire ceci.
--P202 80
- P 4-7 60
- P263 laissé 70
je ne sais pas...quoi faire.