Mic74 a écrit :
Avec les réglages précédents, le probleme était la nuit lorsque la temperature tombe, la chaudière démarrait alors que la consigne était déjà dépassée sans chauffage. (Temperature intérieure augmente de 2 degré la nuit dernière, passe de 20.5 à 22.5)
Je n'ai pas repris ce point.
Si tu es en mode "confort" jour et nuit, il ets normal que la chauidère démarre.
Je ne t'ai pas expliqué un point : avec une régulation climatique, c'est la température extérieure qui "commande".
Le principe de base est qu'une maison perd d'autant plus de calories qu'il fait froid dehors.
Et par ailleurs, que pour qu'une température souhaitée se maintienne, il suffit d'apporter autant de calories que la maison n'en perd.
Donc une régulation climatique ne commande absolument pas la chaudière, mais la température de l'eau dans les radiateurs.
Plus il fait froid dehors, et plus l'eau sera envoyée à une température élevée. Ainsi, pertes de la maison = apports pâr le circuit de chauffage, et la consigne est atteinte.
Pour cela, il faut que ta régulation ait la "bonne formule de calcul", déterminée par le pente et le pied de courbe.
Le principe : temp de départ = pente * (20 ou 18 - temp externe) + pied
Pente et pied dépendent des émetteurs : un plancher chauffant à une grande surface et fonctionne à basse température : le pied sera faible (par ex 25°) ; la pente faible (par ex 0,7). Des "petits" radiateurs à l'ancienne, c'est l'inverse : il faut de l'eau très chaude - ils sont presque brulants : donc pied élevé (par ex 40) et pente assez élevée (par ex 1,7).
Et pour que cela marche donc, il faut une V3V motorisée qui "éxécute" les calculs de la régulation. Et une sonde thermique placée après, qui la renseigne sur la température de dpéart.
Et c'est tout !
La chaudière, elle, est autiste, et se contente, quand il y a besoin de chauffage, de préparer de l'eau chaude ! Elle n'est absolument pas commandée par la régulation, qui n'est absolument pas un thermostat intérieur (qu'il peut y avoir par ailleurs, cela compliquera un peu ; restons-en là à ce stade).
Donc, à un instant t, vérifier :
- temp externe ; pente ; pied
- relever la temp de départ (réelle, pas celle affichée pour exclure une erreur de cablage) et voir si elle répond à la formule ci-dessus (j'ai un doute entre 20 ou 18 - essayer les deux formules)
- si OK, faire un test : modifier le pied de +10 et voir si la température de départ augmente réellement de 10 en quelques minutes ?
- si OK, reprendre le réglage : pied à 20 / Pente à 0,5 (valeur volontairement extrêmes pour voir si le système "répond" !)