Calcul de surface d'un echangeur Double Flux
Publié : 10/10/15, 17:15
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide pour dimensionner un échangeur de VMC double flux.
J’ai parcouru les forums (futura et econologie) mais n’est pas trouver la réponse.
Quelques formules, pas d'exemple d'utilisation.
Je vais développer le calcul que j’ai fait pour que vous me corrigiez si besoin, ceci me sera utile mais certainement aussi à d’autre. En pièce jointe une feuille de tableur (libre office) pour faciliter le calcul aux autres, si mes calculs sont bons biens sur...
https://www.econologie.info/share/partag ... BW4WtD.xls
J’ai peu fait de thermo à l'ecole, et je m'en souviens plus... les calculs suivants utilisent des formules et données glanées sur internet, touillé et mélangé par mes soins...
Voici les donnée:
Une maison en campagne, 60m² réparties en séjour/cuisine 30m², chambre 20m² et SdB 10m², maison solognote avec isolation en projet cour-terme (100mm de ouate dans les mur donnant sur l'exterieur, pas sur le murs donnant sur une grange et une cave non chauffé en prevision d'extension, et 300mm dans le comble, rien au sol car impossible, fenêtre simple vitrage huisserie étanche au moins la première année). Le but de la DF est principalement de distribuer la chaleur du poêle dans les autre pièces, puisque les mur de refend et la disposition ne le permettent pas. La diminution des pertes n’est pas le but principal, d’autres travaux seraient plus efficaces...
Données et formules trouvées:
Norme ventilation:
Cuisine : 30-90 M3h-1
SdB : 15-30 M3h-1
Donc dans mon cas, besoin Total : 45-120 M3h-1
Air:
Densité: r= 1.2 Kg.m3
Chaleur spé: Cs=1000 J.Kg-1.K-1
Si debit Q=150 M3h-1 = 180Kg.h-1 = 0.05Kg.s-1
Si différence température DT=20°K (20°C dedans; 0°C dehors)
Puissance P à transférer = Q*Cs* DT= 1000W
Flux therm j=P/(S.dT) = 25 W.m-2.K-1 si V=6m/s et espace entre plaque=2mm (arbitraire)
S: surface d’échange, V vitesse du flux
Flux déterminé par ce graph
Donc surface echageur S= P/j. dT = 1000/25.dT
Soit échangeur :air vicié (température T1 débit massique Q1) devient air extrait(T2 Q1) par transfert à air neuf(T3 Q2) qui devient air insufflé(T4 Q2) ;
Q1 et Q2 sont censé être égaux si bonne étanchéité et ventil equilibrée...
Rendement h=(T4-T3)/T1-T3)
T4=h(T1-T3)+T3
SI h =0.95
T4=17°C
dT=T1-T4 = 3°C (écart entre extrait et insufflé)
T2=T3+dT (ecart entre air extrait et air neuf)
surface echangeur S= P/j. dT=1000/25*dT=13m²
Mes calculs vous semblent ils cohérents, ou suis-je à coté de la plaque (d’échangeur)??
Désolé d'avoir été si long, mais bon, c'est pas simple, hein!!
D’avance merci
Greg
Je sollicite votre aide pour dimensionner un échangeur de VMC double flux.
J’ai parcouru les forums (futura et econologie) mais n’est pas trouver la réponse.
Quelques formules, pas d'exemple d'utilisation.
Je vais développer le calcul que j’ai fait pour que vous me corrigiez si besoin, ceci me sera utile mais certainement aussi à d’autre. En pièce jointe une feuille de tableur (libre office) pour faciliter le calcul aux autres, si mes calculs sont bons biens sur...
https://www.econologie.info/share/partag ... BW4WtD.xls
J’ai peu fait de thermo à l'ecole, et je m'en souviens plus... les calculs suivants utilisent des formules et données glanées sur internet, touillé et mélangé par mes soins...
Voici les donnée:
Une maison en campagne, 60m² réparties en séjour/cuisine 30m², chambre 20m² et SdB 10m², maison solognote avec isolation en projet cour-terme (100mm de ouate dans les mur donnant sur l'exterieur, pas sur le murs donnant sur une grange et une cave non chauffé en prevision d'extension, et 300mm dans le comble, rien au sol car impossible, fenêtre simple vitrage huisserie étanche au moins la première année). Le but de la DF est principalement de distribuer la chaleur du poêle dans les autre pièces, puisque les mur de refend et la disposition ne le permettent pas. La diminution des pertes n’est pas le but principal, d’autres travaux seraient plus efficaces...
Données et formules trouvées:
Norme ventilation:
Cuisine : 30-90 M3h-1
SdB : 15-30 M3h-1
Donc dans mon cas, besoin Total : 45-120 M3h-1
Air:
Densité: r= 1.2 Kg.m3
Chaleur spé: Cs=1000 J.Kg-1.K-1
Si debit Q=150 M3h-1 = 180Kg.h-1 = 0.05Kg.s-1
Si différence température DT=20°K (20°C dedans; 0°C dehors)
Puissance P à transférer = Q*Cs* DT= 1000W
Flux therm j=P/(S.dT) = 25 W.m-2.K-1 si V=6m/s et espace entre plaque=2mm (arbitraire)
S: surface d’échange, V vitesse du flux
Flux déterminé par ce graph
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1444489635LGsWHG.jpg)
Donc surface echageur S= P/j. dT = 1000/25.dT
Soit échangeur :air vicié (température T1 débit massique Q1) devient air extrait(T2 Q1) par transfert à air neuf(T3 Q2) qui devient air insufflé(T4 Q2) ;
Q1 et Q2 sont censé être égaux si bonne étanchéité et ventil equilibrée...
Rendement h=(T4-T3)/T1-T3)
T4=h(T1-T3)+T3
SI h =0.95
T4=17°C
dT=T1-T4 = 3°C (écart entre extrait et insufflé)
T2=T3+dT (ecart entre air extrait et air neuf)
surface echangeur S= P/j. dT=1000/25*dT=13m²
Mes calculs vous semblent ils cohérents, ou suis-je à coté de la plaque (d’échangeur)??
Désolé d'avoir été si long, mais bon, c'est pas simple, hein!!
D’avance merci
Greg