Avis modification chauffage petit collectif
Publié : 10/12/16, 23:06
Bonjour,
Je suis sur un grand projet de rénovation d'un moulin en Franche Comte qui a la particularité d'avoir une partie du bâtiment dédié à du locatif, 8 apparts de 60 m² chacun tous classés C (133kWh ep/m².an) sur le DPE (for what that's worth…) volume à chauffer à la louche 1000 m3 (une partie en toiture)
Pour le moment on est sur une vieillissante chaudière au fuel (on consomme avec ECS environ 6000l/an) mais l'installation existante ne nous convient pas pour 4 raisons :
1 - La présence d'une cuve de 3000 l de fuel dans le moulin alors qu'on est en bords de rivière (l'Ognon pour ceux qui connaissent) en zone inondable sur un sous sol poreux (alluvions) me fait flipper, la moindre fuite de fuel bonjour les dégâts écologiques…
2 - Le fuel ça pue… (certes purement subjectif comme opinion)
3 - Le circuit de chauffage bien qu'il soit en parallèle est mal foutu car les tuyaux sont inaccessible (donc impossible à modifier facilement) or les charges de chauffage sont en gros répartie en les divisant par 8 ce qui pénalise les locataires responsables par rapport aux autres (ne gros on en a qui ont les fenêtres ouvertes en hiver chauffage à fonds pour clopper sans enfumer leurs apparts et ils cloppent beaucoup et longtemps, voir ceux qui ouvre pour aérer puis partent en weekend prolongé en oubliant de fermer alors qu'il fait -7 la nuit…bref…)
4 - Le fuel ça pue… (je sais je me répète…)
On va donc modifier tout l'installation cet été, en gros :
- on garde les radiateurs dans chaque appart mais on refait toute la plomberie en passant les nouveau tuyaux par le RDC (les apparts sont au 1er 2eme et 3eme étage, les RDC est disponible sur toute la surface du bâtiment)
- on change de mode de chauffage en passant au bois (buche ou pellet) avec accumulation.
- on fait pour chaque appart un circuit indépendant (il y a entre 2 à 3 radiateur par appart selon leur disposition mais la puissance cumulé est sensiblement constante à 2000W par appart) avec un compteur d'énergie pour chaque appart (sonde volumétrique ultrason avec prise de température en entré et retour.
- On a déjà l'ECS produit par la chaufferie (un ballon de 300l) avec un compteur ECS par appart donc ca on garde, on change juste les compteurs eau chaude et froide de place pour regrouper pour chaque appart les trois compteur eau froide, ECS, et chauffage au même endroit)
- On garde la pompe de charge du circuit de chauffage (une WILO 25/6 en 1") qui semble suffire (elle est en position 2 en général)
Voila pour le "décor"…
Mais à ce stade j'en suis aux questions métaphysiques sur la conception de la nouvelle installation vu que je ne suis pas sur le sujet depuis bien longtemps et que ce n'est pas en soit mo métier non plus (chauffagiste j'entends)
Donc on part pour le moment sur l'installation suivante (voir "beau" dessin, désolé il est en anglais, une habitude chez moi):
- Une chaudière bois bûche ou pellet d'une puissance d'environ 35 kW (la chaudière fuel est à 40 kW dans l'existant) avec une pompe de charge Wilo Star RS 26/5 sur le circuit retour ("Boiler Pump") et une vanne 3 voie ("Boiler 3 Way Valve") dont le rôle est de maintenir la température retour au dessus de 50°C (le but étant d'éviter la condensation en montant le plus vite possible la chaudière en température)
- Deux ballons de stockage de 3000 l avec un système de valve ("V1" et "V2") permettant de soit travailler sur un unique ballon à la mi saison quand les besoins sont faibles ("V1" ouverte "V2" fermée) soit avec les 2 montés en série ("V1" fermée "V2" ouverte).
- Un circuit de distribution (horizontale) qui dessert les 8 apparts (par soucis de simplification du schéma les petits carré jaunes marqué "C" représentent les vanne sonde et compteur pour chaque appart, pour info on est sur du diamètre 28 sur cette partie avec un piquage en 18 pour chaque appart) avec une vanne trois voie ("Circuit 3 Way Valve") et une pompe de charge Wilo Star RS 26/5 ("Circuit Pump") sur le circuit aller, le but de la vanne est de réguler la température aller (chauffage à température constante de 70°C quelque soit le débit, chaque radiateur est déjà équipé d'une vanne thermostatique) et une soupape différentielle pour le cas improbable ou toute les vannes de tous les radiateurs seraient fermées…taré à 2.5 kg/cm² max (delta entre pression aller et pression retour)
- Un circuit pour alimenter l'échangeur de l'ECS avec une pompe de charge Wilo Star RS 25/2 ("Hot Water Tank Pump") et un clapet anti retour ("One Way Valve") pour éviter que quand la pompe "Circuit Pump" ou "Boiler Pump" est en route alors que la pompe "Hot water Tank Pump" est éteinte on est une circulation à contre sens qui bypass les ballons de stockage via l'échangeur de l'ECS
Au niveau des régulations :
Choix des vannes "V1" et "V2" manuel.
Pour la pompe "Boiler Pump" et sa vanne trois voie associé "Boiler 3 Way Valve" :
- Si chaudière (probable) bois bûche le chargement est manuel donc asservissement de la pompe par la température des fumées ?
- Si chaudière à pellet (démarrage automatique donc) asservissement de la chaudière et de la pompe à une sonde de température sur le ballon de stockage avec mise en route quand le dernier ¼ du ballon tombe sous 50°C ?
Dans tous les cas asservissement de la vanne "Boiler 3 Way valve" par une prise de température juste après la pompe "Boiler Pump"
Pour la pompe "Circuit Pump" et sa vanne 3 voies associé "Circuit 3 Way Valve" on a sur l'installation existante un système qui enclenche la pompe dés qu'on est en mode hiver et qui pilote une vanne 4 voie (à la place de la trois voies prévu) en fonction de la température extérieur (en gros fais froids ca tourne fais chaude ça s'arrêtes… ça casse pas trois pattes à un canard non plus) et de la température aller du circuit de chauffage, nous on pensait tout simplement conserver la gestion de la pompe en mode été / hiver (en gros on / off manuel) et gérer la vanne trois voie par une sonde de température sur le circuit aller juste après la pompe de charge pour maintenir une température constante de 70°C (chauffage haute température… pas le choix sinon faut changer tous les radiateurs en plus et il y a pas la place…)
Pour la pompe de L'ECS simple mise en route des que la température de la sonde du ballon d'ECS (dernier 1/3 du ballon) tombe sous une certaine valeur (à la louche 60°C)
En été et à la mi saison fonctionnement sur un seul ballon de stockage, à lapériode froide on double le volume de stockage en enclenchant le deuxième ballon en série.
L'installation vous parait-elle bonne ?
Je suis sur un grand projet de rénovation d'un moulin en Franche Comte qui a la particularité d'avoir une partie du bâtiment dédié à du locatif, 8 apparts de 60 m² chacun tous classés C (133kWh ep/m².an) sur le DPE (for what that's worth…) volume à chauffer à la louche 1000 m3 (une partie en toiture)
Pour le moment on est sur une vieillissante chaudière au fuel (on consomme avec ECS environ 6000l/an) mais l'installation existante ne nous convient pas pour 4 raisons :
1 - La présence d'une cuve de 3000 l de fuel dans le moulin alors qu'on est en bords de rivière (l'Ognon pour ceux qui connaissent) en zone inondable sur un sous sol poreux (alluvions) me fait flipper, la moindre fuite de fuel bonjour les dégâts écologiques…
2 - Le fuel ça pue… (certes purement subjectif comme opinion)
3 - Le circuit de chauffage bien qu'il soit en parallèle est mal foutu car les tuyaux sont inaccessible (donc impossible à modifier facilement) or les charges de chauffage sont en gros répartie en les divisant par 8 ce qui pénalise les locataires responsables par rapport aux autres (ne gros on en a qui ont les fenêtres ouvertes en hiver chauffage à fonds pour clopper sans enfumer leurs apparts et ils cloppent beaucoup et longtemps, voir ceux qui ouvre pour aérer puis partent en weekend prolongé en oubliant de fermer alors qu'il fait -7 la nuit…bref…)
4 - Le fuel ça pue… (je sais je me répète…)
On va donc modifier tout l'installation cet été, en gros :
- on garde les radiateurs dans chaque appart mais on refait toute la plomberie en passant les nouveau tuyaux par le RDC (les apparts sont au 1er 2eme et 3eme étage, les RDC est disponible sur toute la surface du bâtiment)
- on change de mode de chauffage en passant au bois (buche ou pellet) avec accumulation.
- on fait pour chaque appart un circuit indépendant (il y a entre 2 à 3 radiateur par appart selon leur disposition mais la puissance cumulé est sensiblement constante à 2000W par appart) avec un compteur d'énergie pour chaque appart (sonde volumétrique ultrason avec prise de température en entré et retour.
- On a déjà l'ECS produit par la chaufferie (un ballon de 300l) avec un compteur ECS par appart donc ca on garde, on change juste les compteurs eau chaude et froide de place pour regrouper pour chaque appart les trois compteur eau froide, ECS, et chauffage au même endroit)
- On garde la pompe de charge du circuit de chauffage (une WILO 25/6 en 1") qui semble suffire (elle est en position 2 en général)
Voila pour le "décor"…
Mais à ce stade j'en suis aux questions métaphysiques sur la conception de la nouvelle installation vu que je ne suis pas sur le sujet depuis bien longtemps et que ce n'est pas en soit mo métier non plus (chauffagiste j'entends)
Donc on part pour le moment sur l'installation suivante (voir "beau" dessin, désolé il est en anglais, une habitude chez moi):
- Une chaudière bois bûche ou pellet d'une puissance d'environ 35 kW (la chaudière fuel est à 40 kW dans l'existant) avec une pompe de charge Wilo Star RS 26/5 sur le circuit retour ("Boiler Pump") et une vanne 3 voie ("Boiler 3 Way Valve") dont le rôle est de maintenir la température retour au dessus de 50°C (le but étant d'éviter la condensation en montant le plus vite possible la chaudière en température)
- Deux ballons de stockage de 3000 l avec un système de valve ("V1" et "V2") permettant de soit travailler sur un unique ballon à la mi saison quand les besoins sont faibles ("V1" ouverte "V2" fermée) soit avec les 2 montés en série ("V1" fermée "V2" ouverte).
- Un circuit de distribution (horizontale) qui dessert les 8 apparts (par soucis de simplification du schéma les petits carré jaunes marqué "C" représentent les vanne sonde et compteur pour chaque appart, pour info on est sur du diamètre 28 sur cette partie avec un piquage en 18 pour chaque appart) avec une vanne trois voie ("Circuit 3 Way Valve") et une pompe de charge Wilo Star RS 26/5 ("Circuit Pump") sur le circuit aller, le but de la vanne est de réguler la température aller (chauffage à température constante de 70°C quelque soit le débit, chaque radiateur est déjà équipé d'une vanne thermostatique) et une soupape différentielle pour le cas improbable ou toute les vannes de tous les radiateurs seraient fermées…taré à 2.5 kg/cm² max (delta entre pression aller et pression retour)
- Un circuit pour alimenter l'échangeur de l'ECS avec une pompe de charge Wilo Star RS 25/2 ("Hot Water Tank Pump") et un clapet anti retour ("One Way Valve") pour éviter que quand la pompe "Circuit Pump" ou "Boiler Pump" est en route alors que la pompe "Hot water Tank Pump" est éteinte on est une circulation à contre sens qui bypass les ballons de stockage via l'échangeur de l'ECS
Au niveau des régulations :
Choix des vannes "V1" et "V2" manuel.
Pour la pompe "Boiler Pump" et sa vanne trois voie associé "Boiler 3 Way Valve" :
- Si chaudière (probable) bois bûche le chargement est manuel donc asservissement de la pompe par la température des fumées ?
- Si chaudière à pellet (démarrage automatique donc) asservissement de la chaudière et de la pompe à une sonde de température sur le ballon de stockage avec mise en route quand le dernier ¼ du ballon tombe sous 50°C ?
Dans tous les cas asservissement de la vanne "Boiler 3 Way valve" par une prise de température juste après la pompe "Boiler Pump"
Pour la pompe "Circuit Pump" et sa vanne 3 voies associé "Circuit 3 Way Valve" on a sur l'installation existante un système qui enclenche la pompe dés qu'on est en mode hiver et qui pilote une vanne 4 voie (à la place de la trois voies prévu) en fonction de la température extérieur (en gros fais froids ca tourne fais chaude ça s'arrêtes… ça casse pas trois pattes à un canard non plus) et de la température aller du circuit de chauffage, nous on pensait tout simplement conserver la gestion de la pompe en mode été / hiver (en gros on / off manuel) et gérer la vanne trois voie par une sonde de température sur le circuit aller juste après la pompe de charge pour maintenir une température constante de 70°C (chauffage haute température… pas le choix sinon faut changer tous les radiateurs en plus et il y a pas la place…)
Pour la pompe de L'ECS simple mise en route des que la température de la sonde du ballon d'ECS (dernier 1/3 du ballon) tombe sous une certaine valeur (à la louche 60°C)
En été et à la mi saison fonctionnement sur un seul ballon de stockage, à lapériode froide on double le volume de stockage en enclenchant le deuxième ballon en série.
L'installation vous parait-elle bonne ?