Bonjour,
Ma courbe de chauffe a l'air bonne sur ma chaudière à granulés lorsque le temps est sec. En revanche, dès que la pluie arrive, j'ai l'impression qu'elle n'est plus assez "forte" pour me donner les 19° : Est-ce normal ?
Merci pour vos retours.
Philippe.
Courbe de chauffe par temps humide
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 39
- Inscription : 01/03/18, 14:49
Re: Courbe de chauffe par temps humide
la pente de chauffe n'a pas grand chose a voir avec l'humidité.
les pertes thermiques d'un batiment sont proportionnelles à la différence de température entre interieur et exterieur en premiere approximation.
un peu augmentées en cas de vents mais humidité, je vois pas.
par contre, le confort thermique est fonction de l'humidité.
les pertes thermiques d'un batiment sont proportionnelles à la différence de température entre interieur et exterieur en premiere approximation.
un peu augmentées en cas de vents mais humidité, je vois pas.
par contre, le confort thermique est fonction de l'humidité.
0 x
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 39
- Inscription : 01/03/18, 14:49
Re: Courbe de chauffe par temps humide
Ah oui Dirk justement le vent accompagne très souvent la pluie chez nous... Ca peut donc faire baisser la T° intérieure avec la même courbe de chauffe ?
0 x
Re: Courbe de chauffe par temps humide
Il est possible que les murs mouillés augmentent (un peu) les pertes thermiques par rapport à des murs secs (sur les vitres, l'effet est sensible).Dirk Pitt a écrit :un peu augmentées en cas de vents mais humidité, je vois pas.
Oui, sans aucun doute.Phil532140 a écrit :Ah oui Dirk justement le vent accompagne très souvent la pluie chez nous... Ca peut donc faire baisser la T° intérieure avec la même courbe de chauffe ?
Le seul moyen d'assurer une température constante dedans quelles que soient les conditions extérieures, c'est le thermostat d'intérieur associé à une chaudière (un peu) plus puissante que nécessaire.
Les autres méthodes (sondes extérieures, courbe de chauffe, ...) permettent de minimiser la consommation mais au prix d'approximation dans la régulation de la température intérieure.
0 x
Re: Courbe de chauffe par temps humide
Gaston a écrit :Le seul moyen d'assurer une température constante dedans quelles que soient les conditions extérieures, c'est le thermostat d'intérieur associé à une chaudière (un peu) plus puissante que nécessaire.
Les autres méthodes (sondes extérieures, courbe de chauffe, ...) permettent de minimiser la consommation mais au prix d'approximation dans la régulation de la température intérieure.
Précision: la puissance n'a d'influence que sur la vitesse de montée en température dans la maison sauf sous-dimensionnement notoire ce qui est tres tres rare.
pour faire une image parlante: la maison est un seau percé que la chaudiere maintient à un certain niveau de remplissage.
dans la plupart des cas, sauf tres grands froids et maison tres tre mal isolée, la puissance de la chaudiere est suffisante pour maintenir un "niveau" dans le seau percé. par contre ça peut etre plus ou moins rapide pour atteindre ce niveau si on vient d'un niveau inférieur (réduit la nuit par exemple)
le thermostat intérieur serait comme une sonde de niveau.
sur une regulation avec sonde extérieure, il faut bien penser à regler le coefficient d'influence de la sonde INTERIEURE.
[edit : Did67 pour corriger une balise de citation. Pas de changement du texte]
1 x
Re: Courbe de chauffe par temps humide
1) Si la baisse de confort est significative quand il y a du vent, il faut s'interroger sur les "fuites" par courants d'air (huisseries mal jointées ?).
Peut se rajouter le fait que par exemple des murs exposés ouest, frappés par la pluie, soient plus froid en surface par évaporation de l'eau. Chose que la sonde externe, placée au sec, généralement au nord, ne perçoit pas non plus.
Ces deux sources supplémentaires de pertes mettent la régul dans les choux, car elle calcule toujours sur la base de la seule donnée dont elle dispose, la température enregistrée au nord et au sec !
2) En effet, la sonde extérieure ne perçoit pas ces fuites supplémentaires et ne corrige donc pas la baisse de temp qui en résulte.
3) D'où l'intérêt, en plus, d'avoir une sonde d'ambiance interne, qui "corrige" l'écart constaté.
Pour reprendre la métaphore du seau qui fuit, les phénomènes indiqués en 1° agrandissent le trou, donc les fuites, mais le système ne le sait pas, et pompe toujours la même quantité d'eau calculée : le niveau baisse !
Peut se rajouter le fait que par exemple des murs exposés ouest, frappés par la pluie, soient plus froid en surface par évaporation de l'eau. Chose que la sonde externe, placée au sec, généralement au nord, ne perçoit pas non plus.
Ces deux sources supplémentaires de pertes mettent la régul dans les choux, car elle calcule toujours sur la base de la seule donnée dont elle dispose, la température enregistrée au nord et au sec !
2) En effet, la sonde extérieure ne perçoit pas ces fuites supplémentaires et ne corrige donc pas la baisse de temp qui en résulte.
3) D'où l'intérêt, en plus, d'avoir une sonde d'ambiance interne, qui "corrige" l'écart constaté.
Pour reprendre la métaphore du seau qui fuit, les phénomènes indiqués en 1° agrandissent le trou, donc les fuites, mais le système ne le sait pas, et pompe toujours la même quantité d'eau calculée : le niveau baisse !
2 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 3289 Vues
-
Dernier message par yves67
Consulter le dernier message
27/11/22, 11:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 5 Réponses
- 3502 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
18/11/21, 20:45Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 81 Réponses
- 87917 Vues
-
Dernier message par stef1
Consulter le dernier message
12/12/15, 18:09Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 114 Réponses
- 80087 Vues
-
Dernier message par dhaulagiri
Consulter le dernier message
23/02/11, 14:58Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 2166 Vues
-
Dernier message par Xian
Consulter le dernier message
15/02/09, 15:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »