Page 1 sur 1

Granulés Imbrûlés sur Okofen

Publié : 18/01/20, 09:57
par stephlu
Bonjour et Bonne année 2020 à toutes et à tous

j'ai une chaudière Okofen depuis 2008 et depuis cet hiver je me retrouve avec des volumes d'imbrûlés important.
Pour couper court à toutes question relative à l'entretien :D :La chaudière est régulièrement entretenue. D'ailleurs je ne sais pas ce qu'ils font dans le cadre de cette prestation.

Entre Noel et le jour de l'an j'ai entrepris le nettoyage de la platine, des deux tuyaux d'amenée d'air et l'enlèvement de croûte charbonnée qui obstruait l'arrivée des granulés neufs. C'est la couche de cette dernière qui 'a amené à me mettre en doute la qualité de l'entretien juste avant.
Remise en route tout est/était nickel.

Et aujourd'hui 18 Janvier le sujet réapparaît plein de granulés dans le bac à cendres.

Cette année une sonde aurait été changée par l'entreprise qui réalise l'entretien.

Sur ce modèle il y a 2 automates (je pense) l'un pour la temperature du foyer et la régule des granulés et l'autre pour la régule du chauffage.
A ce niveau je peux me tromper mais c'est ma vision.

Ces deux écrans distincts indiquent la température du corps de chauffe mais surement via 2 sondes différentes.
et c'est là où je veux en venir j'ai un décalage de 2° dans les lectures/affichages

température corps de chauffe automate régule granulé > température corps de chauffe automate régule de chauffage.

Je suis conscient que le sujet peut aussi lié à un problème d'alimentation en air.
Donc autre sujet possible: le ventilateur d'amenée d'air qui aurait perdu du débit et qui aurait du mal à lutter contre les cendres qui ne manque pas de remplir, dans ce cas, les 2 tuyères d'amenées d'air.

Pour information la platine de brûlage d'origine à été remplacée par la nouvelle platine plus large il y a 3 ou 4 ans.

Merci d'avance pour votre retour d'expérience sur ce type d'incident.

Re: Granulés Imbrûlés sur Okofen

Publié : 18/01/20, 13:03
par Christophe
Salut et Bienvenue ici!

Je n'ai pas de chaudière okofen (pas mal de membres en ont et auront certainement d'autres avis) mais je vois 2 pistes:

a) Aurais-tu changé de fournisseur de granulés cet hiver?

La qualité des granulés (et leur stockage dans le cas d'une chaudière) est importante et la certification DIN ou DIN PLUS n'est pas forcément un gage de qualité.

Désolé mais c'est ce que j'ai remarqué que mon poêle chaudière thermorossi: chauffage-isolation/ameliorer-le-rendement-d-un-poele-a-pellets-hydraulique-ecotherm-thermorossi-h2o-t15659.html et chauffage-isolation/thermorossi-h20-34-erreur-no-temp-resis-ameliorer-la-combustion-au-foyer-t15658.html

Je n'ai toujours que mis des pellets DIN et certains brûlaient mieux que d'autres...

b) Aussi cet hiver est plutôt doux: cela ne viendrait-il pas de cycles de chauffe trop court?

Re: Granulés Imbrûlés sur Okofen

Publié : 19/01/20, 12:20
par stephlu
Bonjour Christophe
merci pour ta réponse


a) Aurais-tu changé de fournisseur de granulés cet hiver?


Non je me tiens rigoureusement au même type certifié depuis l'origine où après quelques déboires le type de granulés fut acceptable
C'est d'ailleurs une des faiblesse de la super mécanique Okofen il lui faut du super carburant..


b) Aussi cet hiver est plutôt doux: cela ne viendrait-il pas de cycles de chauffe trop court?


La partie régulation des granulés est normalement là pour cela non?

je pourrai comprendre l'inverse, et encore, très fois besoin d'alimenter en granulés qui arriveraient trop vite...
mais là encore je devrais plutôt retomber sur un problème de combustion.

j'attends de voir si d'autre econologues me remontent leur avis.

merci bien en tout cas

Re: Granulés Imbrûlés sur Okofen

Publié : 29/01/20, 18:40
par Christophe
Oui fait pour mais la régulation de la combustion de bois reste tout de même bien moins performante que les autres combustible (liquide, gaz...)

Autrement dit il faut toujours sous dimensionner une chaudière à granulés par rapport à son équivalent mazout...

Il vaut mieux une chaudière bois qui tourne le plus longtemps possible (même 24/24) qu'une chaudière qui enchaine les ON/OFF par régulation!

C'est à dire avec le moins de cycles d'allumage possibles car ce sont les plus polluants et difficile à gérer...

Mon poêle chaudière fume énormément au démarrage...

On avait un énorme sujet la dessus il y a quelques années, il aurait même inspiré ökofen d'après ce qu'on m'a dit! 8)

Tu peux commencer par lire ces 2 petits sujets: chauffage-isolation/chaudiere-okofen-pelematic-principes-de-la-regulation-t12093.html et chauffage-isolation/reglage-courbe-de-chauffe-chaudiere-okofen-t14236.html

Puis attaquer l'énorme sujet poids lourd (+ de 1600 réponses...): chauffage-isolation/suivi-du-temps-de-fonctionnement-sur-chaudiere-okofen-t6424.html

N'hésites pas à utiliser le moteur de recherche...y en a d'autres, par exemple:
chauffage-isolation/reglage-regulateur-okofen-pellematic-cmp1-4-2007-t13776.html
chauffage-isolation/pellematic-okofen-fonctionnement-regulation-blanche-t9459.html