Une solution à mon problème de micro bulles d'air dans circulateur de chauffage ?
Publié : 16/10/20, 09:44
Bonjour,
J'ai un chauffage avec une chaudière à fioul et circuit d'eau. La chaudière est une basse température.
Le soucis c'est qu'à 40° de température d'eau de chaudière, aucun problème.
Par contre, à 70° c'est là qu'on entend des microbulles d'air circuler, le circulateur fait alors un bruit anormal.
Comment venir à bout de ces bulles d'air; je dois préciser:
- Que la pression ne descend pas (donc pas de fuite): 1,2 bars
- Que les purgeurs automatiques expulsent des micro-bulles d'air à vitesse très lente (je mets un peu de vinaigre dans la valve du purgeur et je vois des toutes petites bulles apparaître toutes les 30 secondes); donc c'est bien un problème lié à la présence d'air
- Que j'ai remplacé le vase d'expansion, et que de se fait le phénomène s'est amplifié; j'ai dû introduire plus d'air
- Que je ne veux pas vidanger, car il y a du produit de neutralisation dans le circuit, je ne veux pas perdre celui-ci
- Avant de remplacer le vase d'expansion, j'avais du bruit+une pression qui s'élevait anormalement vers 70°
- Là la pression est stable mais le bruit s'est amplifié
- J'ai purgé les radiateurs, mais je n'ai pas évacué beaucoup d'air; aucun radiateur ne fait de bruit de "glou-glou"
Comment venir à bout de ces bulles d'air sachant que je ne peux pas pour l'heure vidanger et installer un séparateur d'air ?
Faire monter le circuit à 70° et couper la chaudière puis ouvrir tous les thermostatiques puis attendre que la température baisse puis purger ?
J'ai un vieux purgeur en partie haute de l'installation, dois-je le changer (je ne peux pas le contrôler car son évacuation d'air est à 90°) ?
Ce vieux purgeur fonctionnait la dernière fois que j'ai vidangé l'installation.
J'ai un chauffage avec une chaudière à fioul et circuit d'eau. La chaudière est une basse température.
Le soucis c'est qu'à 40° de température d'eau de chaudière, aucun problème.
Par contre, à 70° c'est là qu'on entend des microbulles d'air circuler, le circulateur fait alors un bruit anormal.
Comment venir à bout de ces bulles d'air; je dois préciser:
- Que la pression ne descend pas (donc pas de fuite): 1,2 bars
- Que les purgeurs automatiques expulsent des micro-bulles d'air à vitesse très lente (je mets un peu de vinaigre dans la valve du purgeur et je vois des toutes petites bulles apparaître toutes les 30 secondes); donc c'est bien un problème lié à la présence d'air
- Que j'ai remplacé le vase d'expansion, et que de se fait le phénomène s'est amplifié; j'ai dû introduire plus d'air
- Que je ne veux pas vidanger, car il y a du produit de neutralisation dans le circuit, je ne veux pas perdre celui-ci
- Avant de remplacer le vase d'expansion, j'avais du bruit+une pression qui s'élevait anormalement vers 70°
- Là la pression est stable mais le bruit s'est amplifié
- J'ai purgé les radiateurs, mais je n'ai pas évacué beaucoup d'air; aucun radiateur ne fait de bruit de "glou-glou"
Comment venir à bout de ces bulles d'air sachant que je ne peux pas pour l'heure vidanger et installer un séparateur d'air ?
Faire monter le circuit à 70° et couper la chaudière puis ouvrir tous les thermostatiques puis attendre que la température baisse puis purger ?
J'ai un vieux purgeur en partie haute de l'installation, dois-je le changer (je ne peux pas le contrôler car son évacuation d'air est à 90°) ?
Ce vieux purgeur fonctionnait la dernière fois que j'ai vidangé l'installation.