Publié : 19/01/21, 20:20
Bonjour,
Je viens vers vous car j'ai un soucis que je n'arrive pas à régler.
Quand ma chaudière passe en mode réduit, de jour comme de nuit, celle ci ne respect pas la consigne Tambiante qui lui est attribuée.
La Temp réduit programmée est de 18° et confort 20°, en confort pas de soucis la consigne Tambiante est bien à 20°; cependant quand celle ci passe en réduit la consigne Tambiante se cale à 8°au lieu de 18°. Ce qui fait que la nuit la maison descend presque en dessous de 16°.
Je ne comprend pas d'où viens le problème.
Voici mes réglages:
Pente 1,2
Pied de courbe 30°
Lim T ext confort 15°
Lim T ext reduit 5°
Durée anticipation 180min
Cor T ambiante 4
Lissage 10min
T ambiante hystérésis arrêt 1.5K
T ambiante hystérésis marche 0.5K
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et l'a réglé, je veux bien qu'il m’éclaire.. Merci
Je viens vers vous car j'ai un soucis que je n'arrive pas à régler.
Quand ma chaudière passe en mode réduit, de jour comme de nuit, celle ci ne respect pas la consigne Tambiante qui lui est attribuée.
La Temp réduit programmée est de 18° et confort 20°, en confort pas de soucis la consigne Tambiante est bien à 20°; cependant quand celle ci passe en réduit la consigne Tambiante se cale à 8°au lieu de 18°. Ce qui fait que la nuit la maison descend presque en dessous de 16°.
Je ne comprend pas d'où viens le problème.
Voici mes réglages:
Pente 1,2
Pied de courbe 30°
Lim T ext confort 15°
Lim T ext reduit 5°
Durée anticipation 180min
Cor T ambiante 4
Lissage 10min
T ambiante hystérésis arrêt 1.5K
T ambiante hystérésis marche 0.5K
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et l'a réglé, je veux bien qu'il m’éclaire.. Merci