Encore un fil sur le réglage d'une chaudière (Easypell)
Publié : 17/12/21, 00:15
Bonjour,
Ça va être long, je m’en excuse !
Mes parents sont nouveaux propriétaires d'une Easypell à 12kWh. Maison de 130m2 environ, 9 radiateurs en fonte et 3 en acier. Sonde extérieure, sonde d’ambiance, et robinets thermostatiques.
Je vais droit au but:
L’installateur nous a dit qu’il suffisait de laisser la température de consigne à 22° (hystérésis d'arrêt 1,5k, hystérésis de marche 1,0k, “influence sonde ambiance” à 5) et régler la température désirée dans les différentes pièces en se servant des robinets thermostatiques… nous avions donc du mal à comprendre l’utilité de la sonde extérieur et le thermostat d’ambiance.
Je vous explique où j'en suis avec les réglages après avoir passé pas mal d’heures à lire tout ce qui me semblait pertinent sur ces forums :
1. Maintenant, la consigne confort est à 18,5°, toujours avec hystérésis d'arrêt à 1,5k, et hystérésis de marche à 1,0k (la chaudière coupe à 20° et se remet en marche à 19°… l’existence du chiffre “18.5” perd donc un peu de sens pour moi…). Influence sonde ambiance à 1.
1a. Consigne réduit pour la nuit 16,5° (hystérésis, etc., idem).
La chaudière se remet en marche à 17°, d’habitude vers 3-4h du matin, pour atteindre la consigne, alias 16,5+1,5, moins d’une heure après.
2. La "pièce de référence”, avec ses radiateurs à fond, atteint lesdites températures assez facilement : aujourd’hui la chaudière a coupé 6 fois (nous sommes à la maison toute la journée, mère et fils en télétravail + père et fils qui rénovent) et elle avait des temps en marche entre 22 minutes et 90 minutes.
Cette “pièce de référence” chauffe moins vite que toutes les autres, raison pour laquelle nous l’avons choisie (d’habitude on conseille d’utiliser le salon, mais mes parents n’ont pas de “salon”… le soir ma mère s’amuse toute seule dans son coin, et mon père pareil).
3. Résultat: j’ai beaucoup lu sur la loi d’eau et même tenté des réglages (pour avoir de l’eau “moins chaude”). Pourtant, même en baissant le pied de courbe autant que possible, la chaudière envoie aux radiateurs de l’eau à environ 60° minimum (l'influence sonde ambiance était bien à 0 dans ces cas), ce qui est largement suffisant pour atteindre et dépasser la température de consigne, donc impossible d’avoir des cycles très longs si on laisse les robinets dans la pièce de référence ouverts.
(Réglages loi d’eau d’origine: pied de courbe à 35°, pente à 1,4).
Essentiellement, j’ai (/je pense avoir) compris que les chaudières à granulés aiment des cycles plus longs sans trop de coupures (et que niveau consommation de granulés c’est peut-être préférable).
C’est ce que j’essaie d’accomplir—mais, sans rendre l’atteinte de la température de consigne impossible de manière artificielle en fermant un peu les robinets dans la pièce de référence, je ne sais pas quoi faire d’autre.
Quand nous utilisons cette méthode, la chaudière ne coupe pas (ou très très rarement), elle fait un zig-zag entre la modulation de sa puissance pour réchauffer l’eau et la “post-combustion”.
Sur les ~10 derniers jours nous avons consommé ~16 sacs de granulés (sacs de 15kg).
Il va sans dire que nous cherchons en effet la meilleure efficacité possible, ainsi que des réglages qui vont satisfaire la chaudière. On n’a plus froid au moins (système installé mi-novembre et avant ça… rien) ! Néanmoins, nous avons un peu du mal à apprécier ce qui ressemble en ce moment à de la sur-complexité.
Y a-t-il un simple petit détail ou astuce que j’ai raté ? Je commence vraiment à avoir du mal à penser clairement sur ce sujet.
Toute information et perspective sera la bienvenue !
Merci !
(Veuillez excuser d’éventuelles particularités linguistiques, le français n’étant malheureusement pas ma langue maternelle.)
Ça va être long, je m’en excuse !
Mes parents sont nouveaux propriétaires d'une Easypell à 12kWh. Maison de 130m2 environ, 9 radiateurs en fonte et 3 en acier. Sonde extérieure, sonde d’ambiance, et robinets thermostatiques.
Je vais droit au but:
L’installateur nous a dit qu’il suffisait de laisser la température de consigne à 22° (hystérésis d'arrêt 1,5k, hystérésis de marche 1,0k, “influence sonde ambiance” à 5) et régler la température désirée dans les différentes pièces en se servant des robinets thermostatiques… nous avions donc du mal à comprendre l’utilité de la sonde extérieur et le thermostat d’ambiance.
Je vous explique où j'en suis avec les réglages après avoir passé pas mal d’heures à lire tout ce qui me semblait pertinent sur ces forums :
1. Maintenant, la consigne confort est à 18,5°, toujours avec hystérésis d'arrêt à 1,5k, et hystérésis de marche à 1,0k (la chaudière coupe à 20° et se remet en marche à 19°… l’existence du chiffre “18.5” perd donc un peu de sens pour moi…). Influence sonde ambiance à 1.
1a. Consigne réduit pour la nuit 16,5° (hystérésis, etc., idem).
La chaudière se remet en marche à 17°, d’habitude vers 3-4h du matin, pour atteindre la consigne, alias 16,5+1,5, moins d’une heure après.
2. La "pièce de référence”, avec ses radiateurs à fond, atteint lesdites températures assez facilement : aujourd’hui la chaudière a coupé 6 fois (nous sommes à la maison toute la journée, mère et fils en télétravail + père et fils qui rénovent) et elle avait des temps en marche entre 22 minutes et 90 minutes.
Cette “pièce de référence” chauffe moins vite que toutes les autres, raison pour laquelle nous l’avons choisie (d’habitude on conseille d’utiliser le salon, mais mes parents n’ont pas de “salon”… le soir ma mère s’amuse toute seule dans son coin, et mon père pareil).
3. Résultat: j’ai beaucoup lu sur la loi d’eau et même tenté des réglages (pour avoir de l’eau “moins chaude”). Pourtant, même en baissant le pied de courbe autant que possible, la chaudière envoie aux radiateurs de l’eau à environ 60° minimum (l'influence sonde ambiance était bien à 0 dans ces cas), ce qui est largement suffisant pour atteindre et dépasser la température de consigne, donc impossible d’avoir des cycles très longs si on laisse les robinets dans la pièce de référence ouverts.
(Réglages loi d’eau d’origine: pied de courbe à 35°, pente à 1,4).
Essentiellement, j’ai (/je pense avoir) compris que les chaudières à granulés aiment des cycles plus longs sans trop de coupures (et que niveau consommation de granulés c’est peut-être préférable).
C’est ce que j’essaie d’accomplir—mais, sans rendre l’atteinte de la température de consigne impossible de manière artificielle en fermant un peu les robinets dans la pièce de référence, je ne sais pas quoi faire d’autre.
Quand nous utilisons cette méthode, la chaudière ne coupe pas (ou très très rarement), elle fait un zig-zag entre la modulation de sa puissance pour réchauffer l’eau et la “post-combustion”.
Sur les ~10 derniers jours nous avons consommé ~16 sacs de granulés (sacs de 15kg).
Il va sans dire que nous cherchons en effet la meilleure efficacité possible, ainsi que des réglages qui vont satisfaire la chaudière. On n’a plus froid au moins (système installé mi-novembre et avant ça… rien) ! Néanmoins, nous avons un peu du mal à apprécier ce qui ressemble en ce moment à de la sur-complexité.
Y a-t-il un simple petit détail ou astuce que j’ai raté ? Je commence vraiment à avoir du mal à penser clairement sur ce sujet.
Toute information et perspective sera la bienvenue !
Merci !
(Veuillez excuser d’éventuelles particularités linguistiques, le français n’étant malheureusement pas ma langue maternelle.)