Bonjour tout le monde,

J'ai cherché une réponse à mon problème sur le net depuis plusieurs semaines mais sans succès et la dernière mésaventure m'a conduit à créer ce sujet.

J'ai une chaudière à Pellet okofen sur laquelle j'ai des remontées de fumée par l'endroit où je remplis mon pellet depuis à peu près 2 mois, j'ai contacté un chauffagiste qui m'a dit que ce n'était rien et que je pouvais finir l'hiver avant de rechercher la panne plus en détail...

Hier l'odeur de fumée avait une odeur bizarre, une odeur de caoutchouc, et en examinant la chaudière j'ai vu que la durite transparente en PVC qui sort de la vis sans fin était tout simplement en train de "fondre" sous l'effet de la chaleur des remontées de fumée :shock:

J'ai arrêté immédiatement la chaudière mais c'est mon seul système de chauffage et nous nous retrouvons donc sans chauffage avec mon petit d'1 an... Pas top.

Je vais contacter un autre chauffagiste mais si l'un d'entre vous a déjà rencontré une telle mésaventure et peut m'apporter de l'aide ce serait super !!

Je vous remercie d'avance pour vos réponses !!

Bonne journée à tous

Re: Remontée de fumée par vis d'approvisionnement pellets

Publié : 07/09/22, 19:30
par Philippe Schutt
Bonjour,
Désolé, j'ai raté ton post. Pour moi, c'est un signe de tirage insuffisant. tubage trop petit, mal isolé, encombré de suies, etc...

Entre-temps, as-tu résolu le problème ?

Re: Remontée de fumée par vis d'approvisionnement pellets

Publié : 17/12/22, 15:21
par bellad
j'ai eu le meme probleme , j'ai mis une ventil à la sortie du tuyau de fumée à l'exterieur , depuis impec