Je parlais d’un vase d’extension
ouvert.
Quoi qu’il en soit,
boumbocox a écrit :Actuellement (chaudière au gaz seule), il est dans la chaufferie, à cote de la chaudière, je pense le remettre là
Exactement, s’il en existe déjà un c’est que toute l’installation — avec le même nombre de radiateurs — est calculée en conséquence, faut donc rien toucher et le laisser là où il est. (Son volume correspond déjà au nombre de radiateurs, ça ne devrait pas changer dans une installation hybride)
boumbocox a écrit : Ok pour la puissance, je vais essayer de calculer la puissance de tous les radiateurs.
Non, c’est pas “la puissance des radiateurs”, mais celle donnée par la/les chaudières. Sans trop me tromper, la contenance en eau de l'installation peut être évaluée à la louche en fonction de la puissance de l'installation de chauffage sur la base de 10 [litres/kW] (hors stockages particuliers). Si le nombre de radiateurs ne change pas, il faudra juste compléter en eau, si le circuit passe par les deux chaudières. Mais autrement, avec le même nombre de radiateurs, le reste du volume d’eau ne changera pas (ne pas oublier en fin d’installation de purger l’air de tous les radiateurs)
Le chauffage de l’eau par la chaudière, provoque une augmentation du volume d'eau par un phénomène de dilatation (comme un métal qui augmente de longueur quand il est chauffé. Ce phénomène est naturel, c'est l'expansion de l'eau.
On note le coeff de dilatation, “%d” et fonction de l'augmentation de la température, ce qui permet de déterminer le volume supplémentaire créé. (volume de dilatation) et noté Vd.
Soit : Vd = CE x %d
Avec:
Vd : volume de dilatation
CE : contenance en eau
%d : % de dilatation
Si une chaudière fait 250 [kW] et fonctionnant en moyenne à 80 [°C]. Le vase d’expansion doit faire 75 litres:
10 × 250kW = 2500 [l]
Température de l'eau de 80 [°C],
Dilatation est de 3%, soit un volume de dilatation de:
2500 × 3% = 75 [l]
MAIS, si le nombre de radiateurs est identique, en principe y’aura pas de changement.
Christophe: j’ai eu le même que celui-là: mais vase d’expansion
fermé, placé lui-aussi à côté de la chaudière, y’a pas de souci: