Durée cycle chaudière oekofen pellematic

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
casuette1968
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 4
Inscription : 07/11/22, 08:54
x 1

Durée cycle chaudière oekofen pellematic




par casuette1968 » 07/11/22, 09:02

Bonjour,
Ma chaudière affiche des cycles moyens de 20 mn ce qui me parait peu; que peut on faire pour augmenter ces cycles?
Maison à étage de 230 m2 en Deux Sèvres. Radiateurs fonte avec thermostat ; Pente: 0,9 et pied à 30 ; en confort de 6h à 21h ( 20°) et réduit ( 18°);
isolations Combles refaite il y a 2 ans , murs isolés de l'intérieur ; les 20° demandés sont bien là. vanne 3 voies ;
Merci pour vos retours.
1 x
phil59
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2309
Inscription : 09/02/20, 10:42
x 546

Re: durée cycle chaudière oekofen pellematic




par phil59 » 07/11/22, 16:15

Je ne sais pas pour les chaudières pellets, mais ma vieille chaudière de 50 kW, le premier démarrage ne dépassait souvent pas 10 mn, et après c'était des cycles de 5 mn, même pour partir sur un ballon tampon de 500L, de pratiquement à 20° pour finir à 40 ....

Celle que j'ai remis ce matin en route, ne dépasse pas de beaucoup les 5 minutes, alors que ce n'est qu'une 23 kW ....

Pour un poêle pellet hydro, lui, il faudrait mieux qu'il tourne plusieurs heures d'affilés.
0 x
hmmmmm, hummmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, hein, hummmmmmmmmmmmmm.

:oops: :cry: :( :shock:
casuette1968
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 4
Inscription : 07/11/22, 08:54
x 1

Re: durée cycle chaudière oekofen pellematic




par casuette1968 » 07/11/22, 17:00

Merci pour votre réponse !! mais pour avoir parcouru beaucoup les discussions sur le forum je pense que mes cycles sont trop courts !!
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 10506
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 3107

Re: durée cycle chaudière oekofen pellematic




par sicetaitsimple » 07/11/22, 18:07

casuette1968 a écrit :Merci pour votre réponse !! mais pour avoir parcouru beaucoup les discussions sur le forum je pense que mes cycles sont trop courts !!

Très honnêtement, je n'ai pas d'expérience personnelle en chaudière pellets, mais pourquoi un cycle de 20mn serait-il trop court?
C'est quoi d'ailleurs, 20 mn de chauffe et combien d'arrêt, ou 20mn entre deux démarrages?
D'autant qu'il ne fait pas encore froid, ça devrait évoluer je pense avec l'entrée dans l'hiver.
0 x
jean.caissepas
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 660
Inscription : 01/12/09, 00:20
Localisation : R.alpes
x 425

Re: durée cycle chaudière oekofen pellematic




par jean.caissepas » 07/11/22, 19:59

casuette1968 a écrit :Merci pour votre réponse !! mais pour avoir parcouru beaucoup les discussions sur le forum je pense que mes cycles sont trop courts !!


J'ai un poêle à pellet qui avait le même problème que toi.
J'ai modifié 2 paramètres pour avoir des cycles entre 30 et 90 minutes :
- puissance de chauffe au minimum (1/5)
- delta entre température mini et maxi passée de 2 a 4 degré (compliqué car il faut récupérer le manuel de maintenance et pouvoir calculer le code de maintenance)

J'en avais marre du bruit de démarrage et de nettoyage en début et fin de cycle (ventilos a fond automatiquement sans réglage possible)
De plus, les contraintes et usure mécaniques dues à la dilatation refroidissement du métal sont fortement diminuées car moins de cycles.
A+
0 x
Les habitudes du passé doivent changer,
car l'avenir ne doit pas mourir.
casuette1968
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 4
Inscription : 07/11/22, 08:54
x 1

Re: Durée cycle chaudière oekofen pellematic




par casuette1968 » 08/11/22, 08:52

Bonjour,
Je ne sais pas si je peux modifier sur ma chaudière la puissance de chauffe ni comment?
quelqu'un pour me guider?
Merci.
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 10506
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 3107

Re: Durée cycle chaudière oekofen pellematic




par sicetaitsimple » 08/11/22, 16:13

Il ne faut peut-être pas se précipiter à vouloir baisser la puissance, d'autant que tu as une grande maison (230m2) et qu'a priori tu dis que ça fonctionne bien "les 20° demandés sont bien là".

D'ailleurs quelle puissance fait ta chaudière?

Autrement, pour baisser la puissance il faut intervenir sur la corps de chauffe en obstruant quelques canaux, puis reprendre des réglages voir p64 et plus de
https://www.maineenergysystems.com/wp-c ... ktuell.pdf
si c'est bien ton modèle.
Bref, certainement possible si on est un peu bricoleur, mais c'est quand même pas uniquement changer un paramètre avec la télécommande.

Personnellement, j'attendrais les premiers froids en regardant comment ça évolue avant de toucher à quelque chose.
0 x
casuette1968
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 4
Inscription : 07/11/22, 08:54
x 1

Re: Durée cycle chaudière oekofen pellematic




par casuette1968 » 08/11/22, 17:25

Merci pour ce retour je vais attendre le froid !! c'est une 25 KW ma chaudière !!
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 10506
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 3107

Re: Durée cycle chaudière oekofen pellematic




par sicetaitsimple » 08/11/22, 17:39

casuette1968 a écrit :Merci pour ce retour je vais attendre le froid !! c'est une 25 KW ma chaudière !!


25kW pour 230m2 dans un département pas très froid (Deux-Sèvres), ça doit le faire, sans être exagérément surdimensionné.
Oui, je pense qu'il faut observer ça sur une période complète de chauffage avant d'envisager des modifications,
surtout quand le résultat (le maintien de la température désirée) est jugé bon.
On a vu sur ce forum tellement d'expériences où ça fonctionnait mal....
0 x
Pierre61
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 2
Inscription : 28/11/22, 10:45
x 1

Re: Durée cycle chaudière oekofen pellematic




par Pierre61 » 28/11/22, 10:55

casuette1968 a écrit :Bonjour,
Ma chaudière affiche des cycles moyens de 20 mn ce qui me parait peu; que peut on faire pour augmenter ces cycles?
Maison à étage de 230 m2 en Deux Sèvres. Radiateurs fonte avec thermostat ; Pente: 0,9 et pied à 30 ; en confort de 6h à 21h ( 20°) et réduit ( 18°);
isolations Combles refaite il y a 2 ans , murs isolés de l'intérieur ; les 20° demandés sont bien là. vanne 3 voies ;
Merci pour vos retours.



Pour info, j'ai une Pellematic compact 32kW, mes cycles sont entre 35 et 45 mn ce qui, d'après le technicien Oekofen correspond à un bon dimensionnement de la chaudière par rapport à la maison (300m2, 3,5m sous plafond)
Vous devriez avoir un pied compris entre 30 et 35 et une pente à 1,4 avec votre configuration proche de la mienne
1 x

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 337 invités