Okofen - température de départ et quelques questions
Publié : 01/12/22, 13:36
Bonjour à tous!
Nous avons fait installé une chaudière Okofen Pellematic Compact 18kW mi-octobre 2022. A première vue tout semble fonctionner puisque globalement l'installation chauffe jusqu'à atteindre la température intérieure de consigne demandée (19°C ou parfois +1) s'arrête à 19.5°C et rédémarre quand on descend sous les 18.5°C, donc conforme aux hystérésis programmés.
En m'intéressant de plus près au fonctionnement et aux réglages, j'ai découvert le concept de courbe de chauffe basée sur la température extérieure, ce qui a soulevé pas mal de questions. En effet, en regardant les courbes (obtenues sur HomeAssistant en faisant une requete sur le fichier json régulièrement, mais peu importe) il se trouve que la température de départ de l'eau réelle ne respecte pas du tout la consigne. La consigne demandée à plutot l'air de respecter la courbe de chauffe mais la température réelle est bien supérieure.
Donc première question: pourquoi la consigne de température de chauffe n'est-elle pas respectée? Il semble qu'on atteigne systématiquement une température autour des 53°C quelque soit la température extérieure.
Deuxième question: aujourd'hui la chaudière chauffe assez fort, la température monte, la chaudière se coupe, la température re-descend etc. On se retrouve avec un effet yo-yo, même si au final les variations de températures ambiante ne sont pas très élevées. Je trouve quand même qu'on ressens quand la chaudière se coupe. Je ne sais pas comment on définit un cycle court mais à première vue les cycles ne me paraissent pas si courts que ca. J'arrive enfin à la question. Quel serait le fonctionnement idéal? La manière dont je comprends la courbe de chauffe, on devrait chauffer en permanence mais à une température d'équilibre qui devrait pile permettre à la température de se maintenir à une température de confort (si elle est bien réglée) Mais du coup tout le temps ou on est programmé en "Confort" l'eau devrait circuler. AUjourd'hui il y a chauffe et circulation d'eau pendant 2-3h puis plusieurs heures de pauses jusqu'à atteindre température trop basse et re-chauffe et re-circulation.
Enfin dernière question: comment fonctionne l'anticipation? J'ai réglé la durée d'anticipation sur 180 min mais je ne vois absolument aucune anticipation.
Dernier point, je ne sais pas si ca a une importance pour l'analyse de mon problème mais la sonde de température extérieure est mal placée, elle est trop abritée n'enregistre pas suffisamment de variation de température. Ca sera un problème pour le réglage de la courbe de chauffe mais je ne pense pas que ca ait un lien avec la température de consigne non respectée.
Merci d'avance de votre aide! Idéalement j'aurais souhaité que mon installateur puisse me guider mais a priori pas le temps/envie/compétences? Pour avoir un peu parcouru ce forum je pense pouvoir trouver de l'aide ici. J'ai conscience qu'il manque sans doute des données donc n'hésitez pas à demander des infos supplémentaires. J'ai archivé tous les csv depuis quelques semaines si besoin.
Bonne journée!
Nous avons fait installé une chaudière Okofen Pellematic Compact 18kW mi-octobre 2022. A première vue tout semble fonctionner puisque globalement l'installation chauffe jusqu'à atteindre la température intérieure de consigne demandée (19°C ou parfois +1) s'arrête à 19.5°C et rédémarre quand on descend sous les 18.5°C, donc conforme aux hystérésis programmés.
En m'intéressant de plus près au fonctionnement et aux réglages, j'ai découvert le concept de courbe de chauffe basée sur la température extérieure, ce qui a soulevé pas mal de questions. En effet, en regardant les courbes (obtenues sur HomeAssistant en faisant une requete sur le fichier json régulièrement, mais peu importe) il se trouve que la température de départ de l'eau réelle ne respecte pas du tout la consigne. La consigne demandée à plutot l'air de respecter la courbe de chauffe mais la température réelle est bien supérieure.
Donc première question: pourquoi la consigne de température de chauffe n'est-elle pas respectée? Il semble qu'on atteigne systématiquement une température autour des 53°C quelque soit la température extérieure.
Deuxième question: aujourd'hui la chaudière chauffe assez fort, la température monte, la chaudière se coupe, la température re-descend etc. On se retrouve avec un effet yo-yo, même si au final les variations de températures ambiante ne sont pas très élevées. Je trouve quand même qu'on ressens quand la chaudière se coupe. Je ne sais pas comment on définit un cycle court mais à première vue les cycles ne me paraissent pas si courts que ca. J'arrive enfin à la question. Quel serait le fonctionnement idéal? La manière dont je comprends la courbe de chauffe, on devrait chauffer en permanence mais à une température d'équilibre qui devrait pile permettre à la température de se maintenir à une température de confort (si elle est bien réglée) Mais du coup tout le temps ou on est programmé en "Confort" l'eau devrait circuler. AUjourd'hui il y a chauffe et circulation d'eau pendant 2-3h puis plusieurs heures de pauses jusqu'à atteindre température trop basse et re-chauffe et re-circulation.
Enfin dernière question: comment fonctionne l'anticipation? J'ai réglé la durée d'anticipation sur 180 min mais je ne vois absolument aucune anticipation.
Dernier point, je ne sais pas si ca a une importance pour l'analyse de mon problème mais la sonde de température extérieure est mal placée, elle est trop abritée n'enregistre pas suffisamment de variation de température. Ca sera un problème pour le réglage de la courbe de chauffe mais je ne pense pas que ca ait un lien avec la température de consigne non respectée.
Merci d'avance de votre aide! Idéalement j'aurais souhaité que mon installateur puisse me guider mais a priori pas le temps/envie/compétences? Pour avoir un peu parcouru ce forum je pense pouvoir trouver de l'aide ici. J'ai conscience qu'il manque sans doute des données donc n'hésitez pas à demander des infos supplémentaires. J'ai archivé tous les csv depuis quelques semaines si besoin.
Bonne journée!