ÖKOfen calcul Temp départ Cf consigne
Publié : 04/01/23, 15:11
Bonjour,
Sur Pellematic compact 18KW avec pellematic touch (Maison 1900 isolée, Eure, 11 radiateurs, 200m2)
En phase de réglage loi d'eau (pas d'influence ambiance)
je n'arrive jamais à retrouver par calcul le chiffre de la T° Consigne départ Cf . Ainsi :en régime bien stabilisé:
Loi d'eau : 31,5 et 1,1
Temp ext 13,9
Temp confort 20,6 (mode auto), mesurée 20,3
Temp consigne départ Cf : 33,9 (mesurée 33,7)
Quand je fais le calcul intuitif (bête?) : T° cons départ = 31,5 + 1,1*(20,6-13,9)=38,9.
Je trouve toujours environ 5° au-dessus de la temp consigne départ de la chaudière.
Quelqu'un aurait-il des lumières sur ce sujet?
je joins un fichier Graph.
Merci d'avance