Bonjour,
Alors j'ai une chaudière easypell depuis un an, j'en suis jusque là plutôt content, deuxième hiver qui jusque là se déroulait plutôt bien (à part l'augmentation du prix des granulés !!!)
Mais il y a une dizaine de jours alors que je vais vider le cendrier je remarque beaucoup de granulés noirs mais non consumés dans le cendrier, et beaucoup de machefer.
Je nettoie un coup l'assiette et le cendrier, je remplis le réservoir et je relance.
Et là ma consommation de granulés double.
Du coup je me dis que ça doit être à cause de l'encrassement donc je fais un grand nettoyage (complet pendant une demi-journée) puis je remplis à nouveau et je relance.
3 jours après c'est de nouveau vide avec une conso toujours doublée et à nouveau beaucoup de granulés non consumés et beaucoup de machefer.
Je n'ai pourtant rien changé dans les réglages donc je ne comprends ni la consommation doublée ni les pbs de combustion...
Tous les granulés utilisés depuis le début de l'hiver viennent de la même palette, stockée au sec à l'abri. J'ai relavé l'assiette pour être sûr que les trous n'étaient pas bouchés. J'ai ouvert le conduit pour enlever la suie que je pouvais (très peu de suie dans ce que je pouvais atteindre), j'ai lavé aussi le ventilateur à l'arrière...
Si qq'un a une idée, des pistes, une solution miracle, je suis preneur !
Merci d'avance pour toutes vos idées et vos conseils
Alors j'ai une chaudière easypell depuis un an, j'en suis jusque là plutôt content, deuxième hiver qui jusque là se déroulait plutôt bien (à part l'augmentation du prix des granulés !!!)
Mais il y a une dizaine de jours alors que je vais vider le cendrier je remarque beaucoup de granulés noirs mais non consumés dans le cendrier, et beaucoup de machefer.
Je nettoie un coup l'assiette et le cendrier, je remplis le réservoir et je relance.
Et là ma consommation de granulés double.
Du coup je me dis que ça doit être à cause de l'encrassement donc je fais un grand nettoyage (complet pendant une demi-journée) puis je remplis à nouveau et je relance.
3 jours après c'est de nouveau vide avec une conso toujours doublée et à nouveau beaucoup de granulés non consumés et beaucoup de machefer.
Je n'ai pourtant rien changé dans les réglages donc je ne comprends ni la consommation doublée ni les pbs de combustion...
Tous les granulés utilisés depuis le début de l'hiver viennent de la même palette, stockée au sec à l'abri. J'ai relavé l'assiette pour être sûr que les trous n'étaient pas bouchés. J'ai ouvert le conduit pour enlever la suie que je pouvais (très peu de suie dans ce que je pouvais atteindre), j'ai lavé aussi le ventilateur à l'arrière...
Si qq'un a une idée, des pistes, une solution miracle, je suis preneur !
Merci d'avance pour toutes vos idées et vos conseils