Page 1 sur 4

Pellematic Condes 25 kW: réglage ?

Publié : 10/02/23, 14:30
par tulul63
bonjour,
je viens d’emménager dans une maison ancienne 250m² qui possède une OKOFEN pellematic condens 25KW avec sonde exterieur et un thermostat ambiance (pas d'ECS), mon problème est le suivant:
lorsque les températures deviennent négatives ma chaudière peine à réguler la température de confort réglée à 19 et j'ai l'impression qu'elle n'arrête pas de se couper et de se rallumer sans arrêt.
Voici les données que j'ai pu relevé:
pied de courbe = 37
pente = 1.4
limite t ext confort = 19
limite t ext reduit =12
anticipation =120 min
hysteresis arret = 0.8
hysteresis marche =0.5
t départ max =65
t départ min = 35
van mel ouverture = 5s
van mel pause =5s
van mel fermeture:3s
plage reglage tc = 10
plage reglage td= 10
evol t chaudiere etc hausse = 5
evol t chaudiere etc plage de reglage =5
j'ai également pu sortir une courbe
Merci pour vos retours

Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?

Publié : 10/02/23, 22:17
par Pilpoill
Bonjour,

Pour commencer je propose de repartir sur des bases fiables et adaptées aux modèles à condensation dans la majorité des cas.

Anticipation 180
Hystérésis arrêt et marche sur 1K
V3V ouverture 5 pause 15 fermeture 5
Evol T Chaud ETC hausse 0
Evol T Chaud ETC plage de réglage 0

La courbe en format image ça serait plus clair ;)

Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?

Publié : 10/02/23, 23:32
par tulul63
Pilpoill a écrit :Bonjour,

Pour commencer je propose de repartir sur des bases fiables et adaptées aux modèles à condensation dans la majorité des cas.

Anticipation 180
Hystérésis arrêt et marche sur 1K
V3V ouverture 5 pause 15 fermeture 5
Evol T Chaud ETC hausse 0
Evol T Chaud ETC plage de réglage 0

La courbe en format image ça serait plus clair ;)


Merci pour votre réponse, je viens de mettre les réglages cités ci dessus et je vais voir comment se comporte la chaudière avec ces nouvelles données
Concernant la courbe voici une image qui je pense sera bien plus lisible.

Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?

Publié : 11/02/23, 00:46
par Pilpoill
La température départ n’est jamais stable, le circulateur se coupe plusieurs fois en journée sans doute par la faute d’une courbe de chauffe mal adaptée et un hystérésis de coupure trop bas.

Les deux mesures EH ne sont pas utiles pour ce problème, par contre il faudrait rajouter la température chaudière sur le graphe (PE1 TC mes)

Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?

Publié : 11/02/23, 01:31
par tulul63
Pilpoill a écrit :La température départ n’est jamais stable, le circulateur se coupe plusieurs fois en journée sans doute par la faute d’une courbe de chauffe mal adaptée et un hystérésis de coupure trop bas.

Les deux mesures EH ne sont pas utiles pour ce problème, par contre il faudrait rajouter la température chaudière sur le graphe (PE1 TC mes)


Voila le début de courbe de ce jour avec la température chaudiere

Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?

Publié : 11/02/23, 07:10
par Pilpoill
La température chaudière qui varie en dents de scie sur une amplitude de 25° :shock:
Il y a un truc qui cloche…

Puissance non adaptée ?
Circulateur mal réglé ?
… ?

Si je peux avoir un accès le temps de vérifier que tous les paramètres sont bons ça faciliterait grandement la compréhension de ce qu’il se passe.

Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?

Publié : 11/02/23, 09:21
par tulul63
Pilpoill a écrit :La température chaudière qui varie en dents de scie sur une amplitude de 25° :shock:
Il y a un truc qui cloche…

Puissance non adaptée ?
Circulateur mal réglé ?
… ?

Si je peux avoir un accès le temps de vérifier que tous les paramètres sont bons ça faciliterait grandement la compréhension de ce qu’il se passe.


Je sais que ma chaudière est connectée car le technicien qui m'a fait l'entretien m'a installé l'appli sur mon smartphone par contre je ne sais pas comment vous donner accès ? si vous me donner les instructions pour le faire pas de souci pour moi

Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?

Publié : 11/02/23, 09:31
par tulul63
tulul63 a écrit :
Pilpoill a écrit :La température chaudière qui varie en dents de scie sur une amplitude de 25° :shock:
Il y a un truc qui cloche…

Puissance non adaptée ?
Circulateur mal réglé ?
… ?

Si je peux avoir un accès le temps de vérifier que tous les paramètres sont bons ça faciliterait grandement la compréhension de ce qu’il se passe.


Je sais que ma chaudière est connectée car le technicien qui m'a fait l'entretien m'a installé l'appli sur mon smartphone par contre je ne sais pas comment vous donner accès ? si vous me donner les instructions pour le faire pas de souci pour moi

si vous me dites quels paramètres vous voulez vous , je peux vous les donner en faisant des captures d'écrans

Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?

Publié : 11/02/23, 11:58
par tulul63
Pilpoill a écrit :La température chaudière qui varie en dents de scie sur une amplitude de 25° :shock:
Il y a un truc qui cloche…

Puissance non adaptée ?
Circulateur mal réglé ?
… ?

Si je peux avoir un accès le temps de vérifier que tous les paramètres sont bons ça faciliterait grandement la compréhension de ce qu’il se passe.


Voici la dernière courbe avec les paramètres entrés hier soir
et le tableau de réglage de la pellematic

Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?

Publié : 11/02/23, 18:19
par Pilpoill
Bonsoir, la loi d’eau est trop forte elle déclenche encore malgré l’hystéresis de coupure à 1K et il y a sans doute bien d’autres choses à étudier.

Une photo du circulateur (en fonctionnement s’il est à led) pour voir comment il est configuré.
La sonde de température départ est-elle bien fixée solidairement au tuyau de départ ? (Normalement positionnée au dessus du circulateur)
Combien de radiateurs et leur type pour cette surface ?
Sont-ils tous ouverts au maximum s’ils sont équipés de vanne thermostatique ?