Pellematic Condens 32 kw: PE1 dépression 5042
Publié : 25/03/23, 05:41
Bonjour, ma chaudière ne monte pas en dépression et reste aux alentours de 90 EH alors que la consigne est à 125. L'installation a un peu plus de 1 an. Le nettoyage a été fait 10 mois après son installation. L'installateur est passé plusieurs fois pour tenter de régler le problème mais sans résultat.
Un second nettoyage a été fait, le ventilateur des fumées et le pressostat ont été remplacés. Les connections des tuyaux du pressotat ont également été nettoyés.
Lorsque le tuyau d'aspiration du pressostat est enlevé de son emplacement la dépression monte à 140 EH sans problème.
Un test à été fait avec le ventilateur de combustion à 100% et la porte de combustion ouverte et on monte à 140 EH.
Le tuyau d'arrivée d'air a été démonté mais toujours pareil.
Auriez vous une idée ??
Je pensais enlever l'assiette de combustion pour vérifier l'absence de bouchon dans les arrivées d'air principales et secondaires
Merci