Condensateur ventillateur centrifuge radial : remplacer un 1 µF par 3 µF ?

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
bellad
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 50
Inscription : 28/01/15, 19:10
x 8

Condensateur ventillateur centrifuge radial : remplacer un 1 µF par 3 µF ?




par bellad » 06/12/23, 13:49

Bonjour
sur ma chaudiere à pelets le ventillateur met du temps à se lancer , je suppose que le condensateur est en cause
il fait 1uF 400v , malheureusement je n'en ai pas sous la main
mais j'ai un 3uF 400v , d'apres vous , si je le mets est ce que ça va marcher ?

merci
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 80044
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11386

Re: Condensateur ventillateur centrifuge radial : remplacer un 1 µF par 3 µF ?




par Christophe » 06/12/23, 15:03

C'est pas vraiment mon domaine mais si c'est un condensateur de démarrage la réponse est oui mais si c'est un condensateur qui simule une phase (alimenter un bobinage triphasé en 2 phases) alors la réponse est probablement non...

Ou alors c'est peut être l'inverse ? :mrgreen:

Izy te répondra plus précisément !
1 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 14221
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1661
Contact :

Re: Condensateur ventillateur centrifuge radial : remplacer un 1 µF par 3 µF ?




par izentrop » 06/12/23, 19:47

Bonjour,
D'accord avec Christophe.

Une petite valeur doit correspondre à un condensateur permanent.
Le remplacer par le triple en valeur, le moteur risque de ne pas aimer. :x

Tu peux vérifier à l'ohmmètre calibre 2000 :
Bien le décharger avant en court circuitant les cosses avec un tournevis.
La valeur lue doit monter progressivement puis redescendre à 0.
Si l'afficheur ne bouge pas, il est HS.

Si le multimètre n'a pas de calibre en µF, on peut mesurer sa valeur avec une pile, une résistance de 100 kohm en série et le multimètre en voltmètre http://ressource.electron.free.fr/ref/F ... sateur.pdf

1 µF/100 kohm charge en ~0,5 secondes
1 x
bellad
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 50
Inscription : 28/01/15, 19:10
x 8

Re: Condensateur ventillateur centrifuge radial : remplacer un 1 µF par 3 µF ?




par bellad » 07/12/23, 09:53

merci à vous deux , je vais essayé de tester
0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 14221
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1661
Contact :

Re: Condensateur ventillateur centrifuge radial : remplacer un 1 µF par 3 µF ?




par izentrop » 07/12/23, 11:43

Quel modèle de multimètre ? Les premier prix ont une résistance interne de 100 kohm, faut en tenir contre :wink:
0 x
Macro
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6929
Inscription : 04/12/08, 14:34
x 1970

Re: Condensateur ventillateur centrifuge radial : remplacer un 1 µF par 3 µF ?




par Macro » 07/12/23, 18:31

un moteur monophasé sans condo ..Ca ne demarre pas. La verité est ailleur. Probablement une turbine trés encrassée ...Tu n'aurais pas fait de la peinture au pistolet dans ta chaufferie :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy:
1 x
Venge avec ta réussite. puni avec ton absence. Tue avec ton silence . Gagne avec ta joie de vivre

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 320 invités