Page 1 sur 2

Probleme chaudiere ballon tampon

Publié : 17/01/24, 15:26
par fritpon
depuis maintenent 1 semaine ma chaudiere refuse de chauffer et aujourd'hui j'ai remarque qu'elle envoyer la meme temperateur que le bas de mon ballon tampon est ce que sa a pue ce déréglé pas ce que avent on n'avais pas de souci pour ce chauffer

Re: Probleme chaudiere ballon tampon

Publié : 17/01/24, 15:29
par Christophe
Chaudière à quoi ?

Marque ?

Quel volume de tampon ?

Re: Probleme chaudiere ballon tampon

Publié : 17/01/24, 15:44
par fritpon
Christophe a écrit :Chaudière à quoi ?

Marque ?

Quel volume de tampon ?


chaudiere a bois perche 1000l
on avais jamais eu ce souci la

Re: Probleme chaudiere ballon tampon

Publié : 17/01/24, 16:49
par Christophe
Ok, il faudrait un schéma (à main levée c'est bon) si tu veux qu'on t'aide...

Re: Probleme chaudiere ballon tampon

Publié : 17/01/24, 17:17
par fritpon
Christophe a écrit :Ok, il faudrait un schéma (à main levée c'est bon) si tu veux qu'on t'aide...


j'ai vérifier toute l'aprem midi et elle envoye la même température que le bas de mon tampon un shéma du circuit ? car on a un plombier qui et venu lundi et qui a verifier tous les circuits et nous a dit que tous fonctionne correctement

Re: Probleme chaudiere ballon tampon

Publié : 17/01/24, 18:07
par Christophe
Change de plombier... :shock:

Re: Probleme chaudiere ballon tampon

Publié : 17/01/24, 18:30
par gfgh64
fritpon a écrit :
j'ai vérifier toute l'aprem midi et elle envoye la même température que le bas de mon tampon un shéma du circuit ? car on a un plombier qui et venu lundi et qui a verifier tous les circuits et nous a dit que tous fonctionne correctement


mais c'est quoi la température qu'elle envoie ?
il y a t'il des vannes entre ton tampon et tes radiateurs,?
accélérateurs,ou pas ?

Re: Probleme chaudiere ballon tampon

Publié : 17/01/24, 18:49
par phil59
Circulateur ou vannes ....

Chaudière à bois, ça envoie du "lourd", peu de temps, s'il y avait un pb de circulation, la soupape de sécurité viderait ...

Tu fais des bonnes flambées ?

Combien de radiateurs, quelle puissance de radiateurs ?

Re: Probleme chaudiere ballon tampon

Publié : 17/01/24, 18:55
par sicetaitsimple
Autre question: c'est arrivé d'un coup?
Autrement dit, elle avait redémarré normalement en début de période de chauffe?

Re: Probleme chaudiere ballon tampon

Publié : 17/01/24, 18:57
par fritpon
gfgh64 a écrit :
fritpon a écrit :
j'ai vérifier toute l'aprem midi et elle envoye la même température que le bas de mon tampon un shéma du circuit ? car on a un plombier qui et venu lundi et qui a verifier tous les circuits et nous a dit que tous fonctionne correctement


mais c'est quoi la température qu'elle envoie ?
il y a t'il des vannes entre ton tampon et tes radiateurs,?
accélérateurs,ou pas ?



elle reste bloquer a envoyer du 55degre alors que mon tampon et a plus de 70 en haut il a un truc qui sapeller vanne a 3 voie et quand on couper le ballon tampon elle chauffe plus en voie direct qu'avent un tampon qui et chaud