Cela fait un certain temps que je lis les divers posts sur la régulation de ces chaudières à pellet.
J'ai optimisé certains paramètres grâce a cette lecture mais je n'arrive toujours pas à avoir un bonne régulation.
Je viens de faire le ramonage de la chaudière car il y avait des soucis de dépression qui sont résolus.
Je cherche a supprimer l'effet on/off permanent afin de supprimer la suconsommation du au redémarrage.
maison ancienne type longère 320m2 sur 2 niveaux
Chaudière okofen pellematic condens 28kw avec 14 radiateurs avec 1 sonde extérieure et 1 sonde d'ambiance
loi d'eau : pied de courbe 36° et pente 1,1
hyteresis ambiance marche et arret : 1k
TC : consigne 40°, Coupure 46°, hysteresis marche 10k, hysteresis arret 8k.
Voici le graphisme de ce matin:
Merci d'avance aux experts qui pourront apporter leur aide.
Laurent
Cela fait un certain temps que je lis les divers posts sur la régulation de ces chaudières à pellet.
J'ai optimisé certains paramètres grâce a cette lecture mais je n'arrive toujours pas à avoir un bonne régulation.
Je viens de faire le ramonage de la chaudière car il y avait des soucis de dépression qui sont résolus.
Je cherche a supprimer l'effet on/off permanent afin de supprimer la suconsommation du au redémarrage.
maison ancienne type longère 320m2 sur 2 niveaux
Chaudière okofen pellematic condens 28kw avec 14 radiateurs avec 1 sonde extérieure et 1 sonde d'ambiance
loi d'eau : pied de courbe 36° et pente 1,1
hyteresis ambiance marche et arret : 1k
TC : consigne 40°, Coupure 46°, hysteresis marche 10k, hysteresis arret 8k.
Voici le graphisme de ce matin:
Merci d'avance aux experts qui pourront apporter leur aide.
Laurent