Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen




par n33nick » 07/02/25, 15:50

Bonjour,

tout nouveau propriétaire d'une chaudière EasyPell 20kw, je viens à vous pour votre expertise et vos conseils concernant les réglage de celle ci.

Que pensez-vous de ce graph :
Graph.JPG
Graph.JPG (189.72 Kio) Consulté 502 fois


ma courbe de chauffe :
courbe.JPG
courbe.JPG (58.46 Kio) Consulté 502 fois

courbe2.JPG
courbe2.JPG (11.7 Kio) Consulté 502 fois


ma programmation :
programmation.JPG
programmation.JPG (51.53 Kio) Consulté 502 fois


D'avance merci pour vos conseils et vos explications pour bien comprendre les reglages.
1 x
Pilpoill
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 194
Inscription : 12/11/17, 09:55
x 48

Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen




par Pilpoill » 08/02/25, 12:12

Bonjour,

Pourriez-vous supprimer les données masquées ?

Capture d’écran 2025-02-07 175158.png
Capture d’écran 2025-02-07 175158.png (63.63 Kio) Consulté 462 fois
1 x
n33nick
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 8
Inscription : 05/02/25, 13:59
x 1

Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen




par n33nick » 08/02/25, 13:14

Bonjour,

merci pour ta réponse voici le graph du jour avec les données épurées
Graph2.JPG
Graph2.JPG (148.85 Kio) Consulté 454 fois


merci
0 x
Pilpoill
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 194
Inscription : 12/11/17, 09:55
x 48

Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen




par Pilpoill » 08/02/25, 13:30

Mon avis :

Courbe de chauffe trop forte entrainant l'arrêt du circulateur de chauffage par 3 fois vers 2h, 10h puis 13h.
Lesdits arrêts entrainant -lors du ré-allumage de la chaudière- une bonne heure de perturbation pour que la vanne 3 voies finisse par faire rejoindre consigne départ avec consigne calculée par la régulation.

Même constat avec vos multiples plages de chauffe du 6/2 qui -selon moi- ne fait que perturber ce qui pourrait ressembler à un long fleuve tranquille entre 4h et 21h
0 x
n33nick
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 8
Inscription : 05/02/25, 13:59
x 1

Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen




par n33nick » 08/02/25, 15:27

merci pour cette réponse,

vacances oblige je vais rester ces 15 prochains jour sur un réglage confort auto de 4h30 à 21h tout les jours.

Que me conseillez vous concernant la courbe de chauffe, d'agir sur le pied (actuellement à 40°) ou sur la pente (actuellement 1,2)

Je ne comprend pas la notion de lissage (actuellement à 5min)

merci
0 x
Pilpoill
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 194
Inscription : 12/11/17, 09:55
x 48

Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen




par Pilpoill » 08/02/25, 15:49

Le lissage fait juste une moyenne glissante sur X minutes pour afficher les différentes températures.

Pour la courbe de chauffe, pas simple avec si peu de visualisation surtout que les habitations réagissent bien différemment.
Dans un premier temps vous pourriez tester avec un pied à 39 et une pente de 1.1, plus vos plages de chauffage seront longues mieux vous vous rendrez compte de la tendance ambiante en fonction de la température extérieure.

Le firmware 4.04 a t'il été mis par votre installateur ou un technicien de la maison mère ?
A quelle date car je ne l'ai encore jamais constaté sur les machines client ?
0 x
n33nick
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 8
Inscription : 05/02/25, 13:59
x 1

Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen




par n33nick » 08/02/25, 16:53

Pilpoill a écrit :Le lissage fait juste une moyenne glissante sur X minutes pour afficher les différentes températures.

Pour la courbe de chauffe, pas simple avec si peu de visualisation surtout que les habitations réagissent bien différemment.
Dans un premier temps vous pourriez tester avec un pied à 39 et une pente de 1.1, plus vos plages de chauffage seront longues mieux vous vous rendrez compte de la tendance ambiante en fonction de la température extérieure.

Le firmware 4.04 a t'il été mis par votre installateur ou un technicien de la maison mère ?
A quelle date car je ne l'ai encore jamais constaté sur les machines client ?


L'installation est récente, elle date du 15 janvier 2025, la version du firmware a été mis à jour par l'installateur (à moins qu'il était déjà dans cette version)

Concernant la maison, c'est une maison ancienne de 1900 sur 3 niveaux (type maison de maitre du nord la France) avec des plafonds en rdc à 3m90, 3m50 à l'étage 1 et 2m50 au deuxième étage. La chaudière est en cave (encore 2m50 sous le rdc).
Les radiateurs sont d'époque et en fonte (5 au rdc, 5 au 1er et 3 au second)

Coté isolation, je considèrerai qu'elle est moyenne (un grand pignon mériterait une ITE et la porte d'entré est toujours d'origine en bois)
0 x
n33nick
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 8
Inscription : 05/02/25, 13:59
x 1

Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen




par n33nick » 08/02/25, 16:58

La courbe de chauffe avec les nouvelles valeurs de pente et pied

courbe3.JPG
courbe3.JPG (84.35 Kio) Consulté 426 fois
0 x
Pilpoill
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 194
Inscription : 12/11/17, 09:55
x 48

Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen




par Pilpoill » 08/02/25, 17:15

Sur votre thermostat d'ambiance déporté, vous n'êtes pas au point milieu :wink:
0 x
n33nick
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 8
Inscription : 05/02/25, 13:59
x 1

Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen




par n33nick » 08/02/25, 17:36

Pilpoill a écrit :Sur votre thermostat d'ambiance déporté, vous n'êtes pas au point milieu :wink:


Désolé je n'ai pas compris votre message "point milieu"