Bonjour,
tout nouveau propriétaire d'une chaudière EasyPell 20kw, je viens à vous pour votre expertise et vos conseils concernant les réglage de celle ci.
Que pensez-vous de ce graph :
ma courbe de chauffe :
ma programmation :
D'avance merci pour vos conseils et vos explications pour bien comprendre les reglages.
Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen
Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen
Bonjour,
Pourriez-vous supprimer les données masquées ?
Pourriez-vous supprimer les données masquées ?
1 x
Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen
Bonjour,
merci pour ta réponse voici le graph du jour avec les données épurées
merci
merci pour ta réponse voici le graph du jour avec les données épurées
merci
0 x
Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen
Mon avis :
Courbe de chauffe trop forte entrainant l'arrêt du circulateur de chauffage par 3 fois vers 2h, 10h puis 13h.
Lesdits arrêts entrainant -lors du ré-allumage de la chaudière- une bonne heure de perturbation pour que la vanne 3 voies finisse par faire rejoindre consigne départ avec consigne calculée par la régulation.
Même constat avec vos multiples plages de chauffe du 6/2 qui -selon moi- ne fait que perturber ce qui pourrait ressembler à un long fleuve tranquille entre 4h et 21h
Courbe de chauffe trop forte entrainant l'arrêt du circulateur de chauffage par 3 fois vers 2h, 10h puis 13h.
Lesdits arrêts entrainant -lors du ré-allumage de la chaudière- une bonne heure de perturbation pour que la vanne 3 voies finisse par faire rejoindre consigne départ avec consigne calculée par la régulation.
Même constat avec vos multiples plages de chauffe du 6/2 qui -selon moi- ne fait que perturber ce qui pourrait ressembler à un long fleuve tranquille entre 4h et 21h
0 x
Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen
merci pour cette réponse,
vacances oblige je vais rester ces 15 prochains jour sur un réglage confort auto de 4h30 à 21h tout les jours.
Que me conseillez vous concernant la courbe de chauffe, d'agir sur le pied (actuellement à 40°) ou sur la pente (actuellement 1,2)
Je ne comprend pas la notion de lissage (actuellement à 5min)
merci
vacances oblige je vais rester ces 15 prochains jour sur un réglage confort auto de 4h30 à 21h tout les jours.
Que me conseillez vous concernant la courbe de chauffe, d'agir sur le pied (actuellement à 40°) ou sur la pente (actuellement 1,2)
Je ne comprend pas la notion de lissage (actuellement à 5min)
merci
0 x
Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen
Le lissage fait juste une moyenne glissante sur X minutes pour afficher les différentes températures.
Pour la courbe de chauffe, pas simple avec si peu de visualisation surtout que les habitations réagissent bien différemment.
Dans un premier temps vous pourriez tester avec un pied à 39 et une pente de 1.1, plus vos plages de chauffage seront longues mieux vous vous rendrez compte de la tendance ambiante en fonction de la température extérieure.
Le firmware 4.04 a t'il été mis par votre installateur ou un technicien de la maison mère ?
A quelle date car je ne l'ai encore jamais constaté sur les machines client ?
Pour la courbe de chauffe, pas simple avec si peu de visualisation surtout que les habitations réagissent bien différemment.
Dans un premier temps vous pourriez tester avec un pied à 39 et une pente de 1.1, plus vos plages de chauffage seront longues mieux vous vous rendrez compte de la tendance ambiante en fonction de la température extérieure.
Le firmware 4.04 a t'il été mis par votre installateur ou un technicien de la maison mère ?
A quelle date car je ne l'ai encore jamais constaté sur les machines client ?
0 x
Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen
Pilpoill a écrit :Le lissage fait juste une moyenne glissante sur X minutes pour afficher les différentes températures.
Pour la courbe de chauffe, pas simple avec si peu de visualisation surtout que les habitations réagissent bien différemment.
Dans un premier temps vous pourriez tester avec un pied à 39 et une pente de 1.1, plus vos plages de chauffage seront longues mieux vous vous rendrez compte de la tendance ambiante en fonction de la température extérieure.
Le firmware 4.04 a t'il été mis par votre installateur ou un technicien de la maison mère ?
A quelle date car je ne l'ai encore jamais constaté sur les machines client ?
L'installation est récente, elle date du 15 janvier 2025, la version du firmware a été mis à jour par l'installateur (à moins qu'il était déjà dans cette version)
Concernant la maison, c'est une maison ancienne de 1900 sur 3 niveaux (type maison de maitre du nord la France) avec des plafonds en rdc à 3m90, 3m50 à l'étage 1 et 2m50 au deuxième étage. La chaudière est en cave (encore 2m50 sous le rdc).
Les radiateurs sont d'époque et en fonte (5 au rdc, 5 au 1er et 3 au second)
Coté isolation, je considèrerai qu'elle est moyenne (un grand pignon mériterait une ITE et la porte d'entré est toujours d'origine en bois)
0 x
Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen
La courbe de chauffe avec les nouvelles valeurs de pente et pied
0 x
Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen
Sur votre thermostat d'ambiance déporté, vous n'êtes pas au point milieu 

0 x
Re: Réglage chaudière EasyyPell avec automate ökofen
Pilpoill a écrit :Sur votre thermostat d'ambiance déporté, vous n'êtes pas au point milieu
Désolé je n'ai pas compris votre message "point milieu"
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 0 Réponses
- 298 Vues
-
Dernier message par oizoboxeur
Consulter le dernier message
09/03/25, 21:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 8 Réponses
- 328 Vues
-
Dernier message par izentrop
Consulter le dernier message
01/03/25, 22:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 6 Réponses
- 1590 Vues
-
Dernier message par izentrop
Consulter le dernier message
24/10/24, 19:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 10 Réponses
- 9137 Vues
-
Dernier message par Clemclem
Consulter le dernier message
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 9 Réponses
- 8156 Vues
-
Dernier message par Rolin
Consulter le dernier message
02/02/25, 11:45Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 406 invités