A quelle T° chauffez vous votre eau chaude sanitaire?
Petit sondage pour infirmer ou confirmer une idée que j'ai derrière la tête...et dont on a déjà parlé sur les forums mais que j'aimerais développer plus en détail.
Si vous le savez, à combien chauffez vous votre eau chaude sanitaire et avec quelle énergie? Si vous avez une installation bi - tri - énergie, précisez.
Exemples:
60°C / électrique
55°C / mazout + bois
Je crois qu'actuellement la plupart des ballons ECS électriques sont "sans réglage" et que c'est un thermostat complètement intégré (même pas changeable dans certains cas?)...pas cool pour faire varier le réglage...
Chez nous c'est (j'ai démarré la Deom pour l'ECS y a 2 jours, à cause de ces putains de nuages depuis 15 jours) :
45°C / solaire (préchauffe) + bois (surchauffe)
Mais avec le bois ca chauffe souvent un peu plus que 45°C...
Si vous le savez, à combien chauffez vous votre eau chaude sanitaire et avec quelle énergie? Si vous avez une installation bi - tri - énergie, précisez.
Exemples:
60°C / électrique
55°C / mazout + bois
Je crois qu'actuellement la plupart des ballons ECS électriques sont "sans réglage" et que c'est un thermostat complètement intégré (même pas changeable dans certains cas?)...pas cool pour faire varier le réglage...
Chez nous c'est (j'ai démarré la Deom pour l'ECS y a 2 jours, à cause de ces putains de nuages depuis 15 jours) :
45°C / solaire (préchauffe) + bois (surchauffe)
Mais avec le bois ca chauffe souvent un peu plus que 45°C...
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
- elephant
- Econologue expert
- Messages : 6646
- Inscription : 28/07/06, 21:25
- Localisation : Charleroi, centre du monde....
- x 7
????? J'ai acheté un ECS électrique bas de gamme il y a quelque semaine pour mon "kot" de Liège et il y a un plongeur avec thermostat. C'est quand même le 4e que j'achète en 10 ans ( pas pour le même site, rassurez vous) et ils ont tous ce genre de dispositif. Et je suis plutôt radin.
Quant à la température de l'eau, il est communément admis qu'il faut 60° pour l'eau de la salle de bain pour éviter les brulure, mais pas en dessous pour tuer les vilains microbes, genre légionellose.
Quant à la température de l'eau, il est communément admis qu'il faut 60° pour l'eau de la salle de bain pour éviter les brulure, mais pas en dessous pour tuer les vilains microbes, genre légionellose.
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
-
- Econologue expert
- Messages : 4075
- Inscription : 12/01/07, 08:18
- x 4
-
- Modérateur
- Messages : 80020
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11379
elephant a écrit :????? J'ai acheté un ECS électrique bas de gamme il y a quelque semaine pour mon "kot" de Liège et il y a un plongeur avec thermostat. C'est quand même le 4e que j'achète en 10 ans ( pas pour le même site, rassurez vous) et ils ont tous ce genre de dispositif. Et je suis plutôt radin.
Réglable entre combien et combien le thermostat?
elephant a écrit :Quant à la température de l'eau, il est communément admis qu'il faut 60° pour l'eau de la salle de bain pour éviter les brulure, mais pas en dessous pour tuer les vilains microbes, genre légionellose.
Et donc tu il est à combien?
Communément admis c'est le genre de truc qui favorisent pas les économies d'énergie...exemple: mon plombier (enfin plutôt mon vendeur de pièces ) m'a dit, avec certitude, qu'au dela de 45°C les microbes étaient HS...
Je pense pas que cela soit un "tocard", il connait son boulot, d'ailleurs il vient d'installer 110m² de PV là...
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
Re: A quelle T° chauffez vous votre eau chaude sanitaire?
Christophe a écrit :
Si vous le savez, à combien chauffez vous votre eau chaude sanitaire et avec quelle énergie? Si vous avez une installation bi - tri - énergie, précisez.
Système solaire + chaudière pellets (ballon à deux serpentins de 300 l).
La chaudière est programmée sur 50 °C : si la température atteinte par le solaire n'atteint pas 45 ° C, elle complète à 50 ° C.
Sauf le dimanche, où c'est 60 °C du fat du programme anti-legionnellose de l'Okofen.
Je pense que :
- au-delà de 60 ° C : a) augmenttaion de spertes ; et surtout 2) risque de brulure chez les enfants (les miens sont grands, donc c'est le 1 qui joue)
- donc 50 ° C me semble suffir
- mais attention aux legionnelloses donc...
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 80020
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11379
Re: A quelle T° chauffez vous votre eau chaude sanitaire?
Did67 a écrit :Sauf le dimanche, où c'est 60 °C du fat du programme anti-legionnellose de l'Okofen.
Ah ben voilà c'est justement ca l'idée à l'origine de ce sujet!
Proposer un kit ou bricolage thermostat + programmateur hebdo pour tous les chauffe eau qui chauffent tout le temps à 60°C (ou plus) sans raison alors que ce n'est pas nécessaire et augmente largement la consommation électrique!
Pour les courageux qui veulent tenter je pense que ce programmateur peut être utilisé: https://www.econologie.com/shop/programm ... p-535.html
En fait à y réfléchir c'est tout con, il faudrait simplement mettre un 2ieme thermostat dont la consigne serait à 60°C qui ne serait actif que le dimanche (ou autre jour on s'enfou). Le reste du temps cela serait le thermostat basse température qui serait en fonction. Le relais intégré du programmateur hebdo permet ceci très facilement!
Coût de l'opération: 1 thermo plongueur à 30€ (environ) et un programmateur hebdo (40€ pour le notre, 16A, donc compatible avec les chauffe eau jusqu'à 3500W si la puissance passe dans le thermostat)....
Qu'en pensent les spécialistes du chauffage électrique? La seul emmerde va être de placer le 2ieme thermostat sur les chauffe eau 1er prix ou des doigt de gant supplémentaire ne sont pas forcément présents...
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
Bonjour,
le mien est réglage usine électronique.
Quand au température conseillé,
http://www.legionelle.fr/
a+ claude
le mien est réglage usine électronique.
Quand au température conseillé,
http://www.legionelle.fr/
a+ claude
0 x
- elephant
- Econologue expert
- Messages : 6646
- Inscription : 28/07/06, 21:25
- Localisation : Charleroi, centre du monde....
- x 7
Pourquoi ne pas mettre un Thermostat électronique avec 2 valeurs de consigne ? Je sais que c'est cher, mais enfin....
Quant aux valeurs de mon chauffe eau, attendre lundi soir que je sois rentré à Liège.
Quant aux valeurs de mon chauffe eau, attendre lundi soir que je sois rentré à Liège.
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
Salut réponse tardive
Chaudière gaz De Dietrich 24 KW
Programme anti-légionellose possible, mais jamais utilisé depuis 10 ans.
Ballon 50 litres
T° de consigne eau chaude en hiver 45°
T° de consigne en été ... ça peut flirter avec les 80-85° (panneau thermique solaire) dans le ballon 400 litres
L'eau chauffée solaire passe par le ballon 50 litres de la chaudière
Ciao
Chaudière gaz De Dietrich 24 KW
Programme anti-légionellose possible, mais jamais utilisé depuis 10 ans.
Ballon 50 litres
T° de consigne eau chaude en hiver 45°
T° de consigne en été ... ça peut flirter avec les 80-85° (panneau thermique solaire) dans le ballon 400 litres
L'eau chauffée solaire passe par le ballon 50 litres de la chaudière
Ciao
0 x
PIF PAF POUM
-
- Modérateur
- Messages : 80020
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11379
elephant a écrit :Pourquoi ne pas mettre un Thermostat électronique avec 2 valeurs de consigne ? Je sais que c'est cher, mais enfin...
Ouais c'est possible aussi mais faut encore qu'il soit compatible avec le "trou" d'origine...un électronique double consigne coute dans les 150€...le prix d'un ballon!
De plus il te manque encore la tempo et je vois mal comment cable un seul élement de chauffe sur le même thermostat...les doubles consignes sont généralement fait pour alimenter 2 choses distincte...par exemple 1 resistance puis un ventillateur....
A mon avis le double consigne c'est une fausse bonne idée...
Pour ta consignes, comme le dit clasou, la plupart du temps c'est "fixé en usine"...électronique?
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 3237 Vues
-
Dernier message par Ahmed
Consulter le dernier message
14/11/17, 13:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 15 Réponses
- 8738 Vues
-
Dernier message par chatelot16
Consulter le dernier message
29/05/13, 15:58Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 33 Réponses
- 16989 Vues
-
Dernier message par dedeleco
Consulter le dernier message
12/11/10, 15:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 36 Réponses
- 55416 Vues
-
Dernier message par Ahmed
Consulter le dernier message
14/10/10, 20:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 27 Réponses
- 29509 Vues
-
Dernier message par dedeleco
Consulter le dernier message
03/08/10, 18:21Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 640 invités