Ponts thermiques au garage, optimisation d'une porte et murs
Publié : 30/11/08, 13:00
Lutte contre les fuites et ponts thermiques dans un garage et sur une porte de garage, reportage photos. Episode 1 sur 2 (je pense que 2 suffiront)
Suite au probleme évoqué ici: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... t6607.html on a commencé à travailler par le plus simple et le moins couteux: à savoir l'optimisation des fuites et ponts thermiques de notre garage (et y avait du potentiel d'amélioration comme vous verez sur les photos).
SITUATION
a) C'est un garage "interne" à la maison (jve dire qu'il n'est pas accolé, il fait partie de la maison à part entière).
b) Il n'est pas chauffé (évidement)
c) Il n'est pas isolé du reste de la maison, il est en contact avec un couloir, 2 chambres (nos 2 bureaux en fait: au dessus et en dessous) et une salle de bain (au dessus).
d) Il est par contre isolé (30 cm Ytong / Siporex de 400 kg/m3) sur les murs exterieurs
d) La porte a 20 ans et pas mal de fuites (c'est pas la qu'on commence l'optimisation) comme vous allez le voir mais est déjà isolée sur la plupart de la surface de l'ouvrant (styrodur).
e) Cette optimisation permettra sans doute d'obtenir de meilleures performances que le remplacement par une porte neuve pour un coût 10 fois moins élevé.
Edit par Christophe quelques mois après: voici un article qui présente la modification https://www.econologie.com/isoler-une-po ... -4031.html
A) AVANT
Le "joint virtuel qui a été oublié" du seuil de la porte (c'est pareil sur le dessus):
B) TRAVAUX
But recherché:
a) Calfeutrer les principales fuites
b) Isoler ce qui est possible sur le dormant (en collant des plaques de polystyrènes expansé ou extudé). A ce propos: faites gaffe quand vous mettez les plaques: faite un essai d'ouverture à chaque fois! Ca parait con mais une porte de garage a une cinématique tellement bizare des fois que c'est pas un luxe!
c) Améliorer l'isolation de l'ouvrant
On commence par la porte d'acces au couloir...
Puis on attaque la porte de garage:
C) PREMIERS RESULTATS
a) Des boudins de bas de porte (en promo à 2.90€ pièce pour 95 cm) on été vissés sur le haut de la porte (je vous ferais des photos quand le bas sera fait)
b) Des plaques de styrodur collé sur le haut et les coté du dormant (il reste à faire le linteaux)
Coté exterieur c'est plutôt discret, surtout qu'il est possible de trouver des bas de porte de la couleur de la porte (pas trop le cas chez nous !)
Voila pour le moment, la suite:
a) mettre des boudins sur le bas de la porte de garage (il me manque 1 boudin + réglettes d'alu)
b) les linteaux et briques de verre
Le garage a déjà gagné quelques °C mais surtout l'humidité à chuté (98% dehors, il neige...) à moins de 50% (surement du fait du ytong "brut" sans revettement qui constitue les murs extérieurs)
D) Cout estimé de l'optimisation du garage complet: moins de 70€
- 8 boudins de porte à 2.90€ soit 23€
- 5 à 6 m² de styrodur de 3 ou 4 cm (linteaux compris): récup. pour la plupart mais quand meme payé un "jour" à 5 à 6 € le m² soit 30€ environ
- 1/2 cartouche de "tout colle" à 5€ environ
A comparer au prix d'une porte de garage neuve (2.40 m) isolée: 300 à 500€ (hors transport/pose). Question: sur une porte de garage neuve, est ce que le dormant a une rupture de pont thermique?
Suite au probleme évoqué ici: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... t6607.html on a commencé à travailler par le plus simple et le moins couteux: à savoir l'optimisation des fuites et ponts thermiques de notre garage (et y avait du potentiel d'amélioration comme vous verez sur les photos).
SITUATION
a) C'est un garage "interne" à la maison (jve dire qu'il n'est pas accolé, il fait partie de la maison à part entière).
b) Il n'est pas chauffé (évidement)
c) Il n'est pas isolé du reste de la maison, il est en contact avec un couloir, 2 chambres (nos 2 bureaux en fait: au dessus et en dessous) et une salle de bain (au dessus).
d) Il est par contre isolé (30 cm Ytong / Siporex de 400 kg/m3) sur les murs exterieurs
d) La porte a 20 ans et pas mal de fuites (c'est pas la qu'on commence l'optimisation) comme vous allez le voir mais est déjà isolée sur la plupart de la surface de l'ouvrant (styrodur).
e) Cette optimisation permettra sans doute d'obtenir de meilleures performances que le remplacement par une porte neuve pour un coût 10 fois moins élevé.
Edit par Christophe quelques mois après: voici un article qui présente la modification https://www.econologie.com/isoler-une-po ... -4031.html
A) AVANT
Le "joint virtuel qui a été oublié" du seuil de la porte (c'est pareil sur le dessus):
B) TRAVAUX
But recherché:
a) Calfeutrer les principales fuites
b) Isoler ce qui est possible sur le dormant (en collant des plaques de polystyrènes expansé ou extudé). A ce propos: faites gaffe quand vous mettez les plaques: faite un essai d'ouverture à chaque fois! Ca parait con mais une porte de garage a une cinématique tellement bizare des fois que c'est pas un luxe!
c) Améliorer l'isolation de l'ouvrant
On commence par la porte d'acces au couloir...
Puis on attaque la porte de garage:
C) PREMIERS RESULTATS
a) Des boudins de bas de porte (en promo à 2.90€ pièce pour 95 cm) on été vissés sur le haut de la porte (je vous ferais des photos quand le bas sera fait)
b) Des plaques de styrodur collé sur le haut et les coté du dormant (il reste à faire le linteaux)
Coté exterieur c'est plutôt discret, surtout qu'il est possible de trouver des bas de porte de la couleur de la porte (pas trop le cas chez nous !)
Voila pour le moment, la suite:
a) mettre des boudins sur le bas de la porte de garage (il me manque 1 boudin + réglettes d'alu)
b) les linteaux et briques de verre
Le garage a déjà gagné quelques °C mais surtout l'humidité à chuté (98% dehors, il neige...) à moins de 50% (surement du fait du ytong "brut" sans revettement qui constitue les murs extérieurs)
D) Cout estimé de l'optimisation du garage complet: moins de 70€
- 8 boudins de porte à 2.90€ soit 23€
- 5 à 6 m² de styrodur de 3 ou 4 cm (linteaux compris): récup. pour la plupart mais quand meme payé un "jour" à 5 à 6 € le m² soit 30€ environ
- 1/2 cartouche de "tout colle" à 5€ environ
A comparer au prix d'une porte de garage neuve (2.40 m) isolée: 300 à 500€ (hors transport/pose). Question: sur une porte de garage neuve, est ce que le dormant a une rupture de pont thermique?