Gestion température dans la plage réduite.
Publié : 14/01/09, 21:24
Bonjour ou rebonjour à tous,
Voici un peu de mesures pour la gestion de la température réduite...
1°/ Modification de la température d'ambiance demandée à 10°C sur une plage confort, Loi d'eau à 0.6, pied de courbe à 26°C et température extérieure moyenne de 3.2°C
--> Avec la formule magique qui fonctionne sur la régul Okofen blanche, on obtient une température de consigne de 23°C
A 15:35 --> 36.1
A 15:43 --> 33.0
A 15:50 --> 30.4
A 16:00 --> 26.9
A 16:38 --> 23.8
A 16:45 --> 23.3
Conclusion que j'en tire: En environ 1 heure la température mesurée au départ de la chaudière est conforme à la température de consigne calculée.
2°/ Modification de la température d'ambiance demandée à 10°C sur une plage réduite, Loi d'eau à 0.6, pied de courbe à 26°C et température extérieure moyenne de 2.5°C
--> Avec la formule magique qui fonctionne sur la régul Okofen blanche, on obtient une température de consigne de 23.5°C
A 16:50 --> 23.0
A 17:33 --> 24.0
A 20:00 --> 24.0
Conclusion que j'en tire: La température mesurée au départ de la chaudière est conforme à la température de consigne calculée.
Et pourtant vers les 15:30 nous avions 20°C et vers les 20:00 nous avions 19°C. Et pendant tout ce temps là (environ 4:30) les radiateurs sont restés froids...
Avec des changements de paramètrages aussi "extrèmes" (passage de loi d'eau 1.0, température ambiante demandée 20.0°C à loi d'eau 0.6, température ambiante demandée 10.0°C), j'en déduis qu'il y a une grosse inertie et qu'il sera nécessaire d'anticiper notre plage réduite pour voir un abaissement de température d'environ 1.5°C (bien évidemment nous garderons la même pente de 1).
Vous en pensez quoi ?
A plus, Olivier.
Voici un peu de mesures pour la gestion de la température réduite...
1°/ Modification de la température d'ambiance demandée à 10°C sur une plage confort, Loi d'eau à 0.6, pied de courbe à 26°C et température extérieure moyenne de 3.2°C
--> Avec la formule magique qui fonctionne sur la régul Okofen blanche, on obtient une température de consigne de 23°C
A 15:35 --> 36.1
A 15:43 --> 33.0
A 15:50 --> 30.4
A 16:00 --> 26.9
A 16:38 --> 23.8
A 16:45 --> 23.3
Conclusion que j'en tire: En environ 1 heure la température mesurée au départ de la chaudière est conforme à la température de consigne calculée.
2°/ Modification de la température d'ambiance demandée à 10°C sur une plage réduite, Loi d'eau à 0.6, pied de courbe à 26°C et température extérieure moyenne de 2.5°C
--> Avec la formule magique qui fonctionne sur la régul Okofen blanche, on obtient une température de consigne de 23.5°C
A 16:50 --> 23.0
A 17:33 --> 24.0
A 20:00 --> 24.0
Conclusion que j'en tire: La température mesurée au départ de la chaudière est conforme à la température de consigne calculée.
Et pourtant vers les 15:30 nous avions 20°C et vers les 20:00 nous avions 19°C. Et pendant tout ce temps là (environ 4:30) les radiateurs sont restés froids...
Avec des changements de paramètrages aussi "extrèmes" (passage de loi d'eau 1.0, température ambiante demandée 20.0°C à loi d'eau 0.6, température ambiante demandée 10.0°C), j'en déduis qu'il y a une grosse inertie et qu'il sera nécessaire d'anticiper notre plage réduite pour voir un abaissement de température d'environ 1.5°C (bien évidemment nous garderons la même pente de 1).
Vous en pensez quoi ?
A plus, Olivier.