bonjours quelqu un peut-il me dire si c est possible de raccorder un plancher chauffant a une chaudiere a pellet qui alimante deja une instal de 11 radiateurs normaux (fer)????
je me pose la question car une chaudiere a pellet tourne avec une temperature d eau beaucoup plus haute que celle d un plancher chauffant .
merci
lv13R
Publié : 24/02/09, 07:57
par dirk pitt
bien sûr mais la temperature de la chaudiere est une chose et la temperature des emetteurs en et une autres.
entre les deux il y a une vanne 3 ou 4 voies qui melange seulement une partie de l'eau chaude venant de la chaudiere avec celle du retour des emetteurs.
donc oui, pas de probleme, c'est possible mais il y a deux conditions:
il faut deux circuits separés avec une vanne 3 voies sur chaque circuit. le plancher chauffant ne peut pas juste etre rajouté sur le circuit radiateur.
2emement, il faut une régulation qui sache gérer deux circuits et donc piloter deux vannes 3 voies a des températures et des heures différentes. en effet, le plancher avec son inertie importante ne sera pas géré de la même façon et aux mêmes horaires que les radiateurs.
Publié : 08/03/09, 10:25
par Pierre17800
Bonjour,
dirk pitt l'a écrit et c'est exactement ce qu'il faut faire.
Je l'ai réalisé chez moi en attendant l'installation d'une pompe à chaleur. Le RdC est un plancher chauffant basse température (35°) et les étages sont avec des radiateurs en fonte traditionnels.
J'ai donc rajouté sur le circuit principal de distribution (80°) une vanne mélangeuse avec un circulateur qui alimente le plancher (900 mètres du tuyau PER) Il y a en plus un thermostat qui coupe le circulateur si l'eau dépasse 35°.
Cordialement.
Publié : 08/03/09, 12:49
par Xian
dirk pitt a écrit :donc oui, pas de probleme, c'est possible mais il y a deux conditions:
il faut deux circuits separés avec une vanne 3 voies sur chaque circuit. le plancher chauffant ne peut pas juste etre rajouté sur le circuit radiateur.
2emement, il faut une régulation qui sache gérer deux circuits et donc piloter deux vannes 3 voies a des températures et des heures différentes. en effet, le plancher avec son inertie importante ne sera pas géré de la même façon et aux mêmes horaires que les radiateurs.
L'autre possibilité, celle que j'ai, est d'installer un ballon tampon duquel partent tes circuits radiateurs et PC à des niveaux différents. Tu peux faire de la production d'eau chaude par la même occasion. Ca régularise, à mon sens, le fonctionnement de la chaudière puisque ta chaudière ne fait que chauffer le tampon.
Publié : 10/03/09, 18:37
par Did67
Toujours un doute ???
Je confirme que je me chauffe qu'avec des planchers chauffants à partir d'une chaudière à pellets...
Attention quand même : toutes les chaudières ne gèrent pas nécessairement les retours froids liés aux planchers chauffants... Donc voir avec le fabriquant quand même !
Publié : 10/03/09, 21:40
par lv13r
non non plus de doute surtout apres vos reponses et je vous en remercie
maintenant que je sais que c est possible ,je vais voir comment et a quel coup de revient je peux le faire moi meme (car jai des dalles a coullées donc autant prevoir avant )