Publié : 02/03/09, 14:07
a la demande de did67, je fais un petit topo pour ceux qui voudraient cabler le circulateur de chauffage sur le port UW de la chaudiere plutot qu'il soit piloté par la regulation.
petite explication du pourquoi:
la reflexion est venue suite aux soucis d'oscillations plus ou moins prononcés suivant les installations, principalement apres les periodes de réduit lorsque le circuit est froid et particulierement si il a une grande inertie (plancher chauffant, beaucoup de gros radiateurs). Je rappelle les faits:
ATTENTION, ce n'est pas le même probleme que les arrets/departs rapprochés du bruleur. ici le bruleur fonctionne pendant toute la phase des oscillations.
petit graphe explicatif:
lorsque la chaudiere est en attente, arrive le moment ou sa température passe en dessous de la limite inférieure et le bruleur redémarre. Malheureusement, la régulation est faite de telle façon que c'est aussi cette même température qui est la limite inférieure pour la fermeture de la V3V.
-celle ci se ferme donc pour empecher le retour froid des radiateurs d'aller encore plus refroidir la chaudiere.
-pendant ce temps, la chaudiere demarre son petit feu de granulés et remonte sa température interne.
-lorsque celle-ci repasse au dessus du seuil, la V3V se rouvre.
-l'eau froide arrive donc dans la chaudiere dont la température rechute en dessous du seuil, d'ou fermeture de la V3V, etc.
comme la V3V est lente, l'oscillation a une amplitude importante en température.
l'idée est de piloter le circulateur qui est bien plus rapide a démarrer et a s'arreter d'ou une meilleure réactivité et une supression des oscillations.
avec la régulation, on ne peut pas piloter le circulateur, il tourne même pendant les phases de fermeture de la V3V, d'ou l'utilisation du port UW de la chaudiere.
suite....
petite explication du pourquoi:
la reflexion est venue suite aux soucis d'oscillations plus ou moins prononcés suivant les installations, principalement apres les periodes de réduit lorsque le circuit est froid et particulierement si il a une grande inertie (plancher chauffant, beaucoup de gros radiateurs). Je rappelle les faits:
ATTENTION, ce n'est pas le même probleme que les arrets/departs rapprochés du bruleur. ici le bruleur fonctionne pendant toute la phase des oscillations.
petit graphe explicatif:
lorsque la chaudiere est en attente, arrive le moment ou sa température passe en dessous de la limite inférieure et le bruleur redémarre. Malheureusement, la régulation est faite de telle façon que c'est aussi cette même température qui est la limite inférieure pour la fermeture de la V3V.
-celle ci se ferme donc pour empecher le retour froid des radiateurs d'aller encore plus refroidir la chaudiere.
-pendant ce temps, la chaudiere demarre son petit feu de granulés et remonte sa température interne.
-lorsque celle-ci repasse au dessus du seuil, la V3V se rouvre.
-l'eau froide arrive donc dans la chaudiere dont la température rechute en dessous du seuil, d'ou fermeture de la V3V, etc.
comme la V3V est lente, l'oscillation a une amplitude importante en température.
l'idée est de piloter le circulateur qui est bien plus rapide a démarrer et a s'arreter d'ou une meilleure réactivité et une supression des oscillations.
avec la régulation, on ne peut pas piloter le circulateur, il tourne même pendant les phases de fermeture de la V3V, d'ou l'utilisation du port UW de la chaudiere.
suite....