clasou a écrit :Bonjour,
Je modifie l'isolation du plafond.
En fait je supprime rail plus placo ,pour fixer au fermette du lambris.
Je retire la laine de verre et l'idée et de mettre de la ouate mais parait 'il qu'il faudrait mettre un pare vapeur.
Donc puis je m'en passer si entre les fermettes et lambris ,je mets de la chévenotte de chanvre qui peut absorber 4 fois son poids en humidité disons 5 cm que je complète par 25 cm de ouate.
merci pour vos avis
claude
Dans la théorie, un isolant à base de fibres végétales (voire animales dans certains cas) possède une très grosse capacité de régulation de l'hygrométrie dans la maison, de par ses capacités hygroscopiques,
mais il faut quand même veiller à ne pas dépasser ces capacités : c'est le rôle du
film régulateur de vapeur (ou freine-vapeur).
Dans la pratique, des isolants comme la ouate de cellulose ont une telle capacité de régulation de l'humidité que, à partir du moment où plusieurs conditions sont satisfaites :
- épaisseur minimale installée de 300 mm (voire 250 mm à l'extrême limite),
- fermeture supérieure avec un pare-pluie très perspirant (Sd de 0.02 ou 0.01 m) ou combles perdus avec espace vide avant la couverture,
- pas de salle de bain juste en-dessous,
on peut se passer d'en installer un, surtout en rénovation.
Maintenant, dans ton cas particulier Clasou , si tu vois directement les fermettes, et que tu vas mettre du lambris qui n'est pas forcément très jointif, je te conseille de mettre un film qui jouera plusieurs rôles :
- pare-poussière
- étanchéité à l'air
- régulateur de vapeur.
Ça n'est pas très compliqué à installer et l'intérêt est réel.
Tu peux utiliser du Sisalex500 de chez AMPACK, c'est le plus écolo des FV.
Par contre, et je vais encore une fois contredire mon ami éléphant qui va finir par m'en vouloir,
je te déconseille très fortement tout pare-vapeur, surtout les films aluminisés !!!
A partir du moment où l'on utilise des matériaux à base végétale, il faut changer de paradigme et oublier complètement cette notion de "pare"-vapeur !
On n'empêche pas la vapH2O de rentrer dans l'isolant (comme avec les laines minérales et produits synthétiques), mais on fait juste en sorte que l'isolant ne soit pas saturé.
Tout les films à revêtement métallique que je connais sont des "barrières de vapeur", donc pas du tout adaptés pour la régulation, ils sont cher et ils ont un bilan environnemental déplorable (consommation de matière première, énergie grise, recyclage...).
Par ailleurs, une fois que l'isolation du niveau haut est "blindée" et vu que la surface qui est censée réfléchir le rayonnement n'est pas en vue directe, je crois très moyennement à une quelconque efficacité de ce type de "protection"...