Vase d'expansion: réglage de la pression et montage
Publié : 12/01/10, 17:56
Tiré d'une notice de montage d'un fabricant de vase d'expansion: Reflex http://www.reflex.de/
a) Montage (toujours du coté "aspiration" du circulateur)
b) Réglage de la pression de service du réseau et du vase
Explications :
P0 = pression statique = hauteur de votre circuit en m / 10 + 0.2 b (les 2 autres delta = 0 dans le cas d'un montage chaudière de particulier)
PF = pression de l'eau à froid = P0 + 0.3 bars au moins
Psv = pression d'ouverture du groupe de sécurité
Pe = pression de réglage finale.
Exemple: un circuit de 12 m de hauteur.
P0 du vase = 12 / 10 + 0.2 = 1.4 bar (généralement réglé à 1.5 bars d'origine)
PF de l'eau froide = 1.4 + 0.3 = 1.7 bar
Psv = 3 bars (valeur dans la plupart des cas, souvent d'usine non réglable)
Pe de l'eau à chaud =< 2.5 bars (à vérifier après montée en T°)
Donc la règle est de dé/gonfler le vase à la valeur calculée et d'ajouter 0.3 bars sur le réseau d'eau. Puis vérifier à chaud que la valeur reste inférieure à pression de sécurité - 0.5 bars.
ps: hé ce petit soft gratuit a l'air sympa
http://www.reflex.de/reflex/html/index.php?lang=10&tp=9
Version .pdf: https://www.econologie.com/vase-d-expans ... -4208.html
a) Montage (toujours du coté "aspiration" du circulateur)
b) Réglage de la pression de service du réseau et du vase
Explications :
P0 = pression statique = hauteur de votre circuit en m / 10 + 0.2 b (les 2 autres delta = 0 dans le cas d'un montage chaudière de particulier)
PF = pression de l'eau à froid = P0 + 0.3 bars au moins
Psv = pression d'ouverture du groupe de sécurité
Pe = pression de réglage finale.
Exemple: un circuit de 12 m de hauteur.
P0 du vase = 12 / 10 + 0.2 = 1.4 bar (généralement réglé à 1.5 bars d'origine)
PF de l'eau froide = 1.4 + 0.3 = 1.7 bar
Psv = 3 bars (valeur dans la plupart des cas, souvent d'usine non réglable)
Pe de l'eau à chaud =< 2.5 bars (à vérifier après montée en T°)
Donc la règle est de dé/gonfler le vase à la valeur calculée et d'ajouter 0.3 bars sur le réseau d'eau. Puis vérifier à chaud que la valeur reste inférieure à pression de sécurité - 0.5 bars.
ps: hé ce petit soft gratuit a l'air sympa
Reflex - offre de logiciel gratuit
Logiciel
Programme de calcul pour systèmes de
maintien de pression et échangeurs
(Version 4.1.9) incl. tarif 2006
Reflex 4 (26.2 MB)
http://www.reflex.de/reflex/html/index.php?lang=10&tp=9
Version .pdf: https://www.econologie.com/vase-d-expans ... -4208.html