Bonjour,
Depuis 2-3 jours mon tps de cycle moyen a chuté de sorte que je me retrouve avec avec des durées d'une vingtaine de minutes.
Alors c'est vrai, les t° sont plus douces en ce moment, cela a t'il un rapport ? Quels réglages puis-je effectuer pour retrouver des tps acceptable entre 45mn et 60mn comme lorsqu'il fait plus froid ?
Autre chose qui est peut être symptomatique : je suis obligé d'envoyer une consigne à la baisse via ma sonde intérieure car sinon on atteint les 21° en mode automatique.
Pour cela je corrige la loi d'eau au fur et à mesure (1 réglage/jour)
comme suit : Si T° ext >5 alors augmenter la loi d'eau de 0,2 et baisser le pied fixe de 5°
Aujourd'hui j'ai : loi d'eau à 1,8 et pied de courbe à 30°
Je ne veux plus baisser le pied fixe car sinon mes radiateurs (acier, pas de plancher chauffant) risquent de ne plus chauffer pour le coup
Ah et enfin, je modifie la priorité ECS alternativement d'un jour sur l'autre de OFF à ON pour voir si ça influence le temps moyen....
Bref je suis un peu paumé là sur les réglages. Je ne sais plus sur quel paramètre je peux jouer maintenant.....
Help me please
Merci de m'avoir lu
@+
Okofen, temps de cycle moyen (P114) en chute libre
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
- Messages : 631
- Inscription : 22/11/08, 17:40
- Localisation : Lorraine
Chez moi aussi les cycles sont aussi plus courts avec le réchauffement. Normal.
Pour mes radiateurs aciers, je suis à Pt fixe 28° et courbe à 0,8.
Essaye de baisser ta pente.
De plus,avec un hystérésis à 1 et une consigne à 19°5 tu ne devrais pas dépasser 20°5 car le circulateur stoppe.
JC
Pour mes radiateurs aciers, je suis à Pt fixe 28° et courbe à 0,8.
Essaye de baisser ta pente.
De plus,avec un hystérésis à 1 et une consigne à 19°5 tu ne devrais pas dépasser 20°5 car le circulateur stoppe.
JC
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
Re: Okofen, temps de cycle moyen (P114) en chute libre
sebsebien a écrit :
comme suit : Si T° ext >5 alors augmenter la loi d'eau de 0,2 et baisser le pied fixe de 5°
Aujourd'hui j'ai : loi d'eau à 1,8 et pied de courbe à 30°
Je ne veux plus baisser le pied fixe car sinon mes radiateurs (acier, pas de plancher chauffant) risquent de ne plus chauffer pour le coup :frown:
@+
Tu peux régler plus finement, en baissant ton pied de degré en degré. De même, la pente s'ajuste de 0,1 (de mémoire, me corriger si je me trompe). Je ne sais pas pourquoi c'est écrit comme ça dans la méthode. Au début, pour "approcher" l'équilibre OK. Mais après, on peut jouer plus fin.
Effectivement, si tu baisses de 30 à 25, cela risque d'être trop. Mais de 30 à 28 °, tu peux tenter.
Et laisse un peu la pente. Tu verras si cela "tient" quand il fera très froid. Sinon, tu remonteras un chouilla (par 0,1)...
Ou au contraire, si la température aura tendance à monter trop quand il fait très froid, cela voudrait dire que ta pente est un peu forte et la régul corrige un peu trop.
0 x
la recherche de cycles long a tout prix est une erreur, ce qu'il faut, c'est eviter des cycles courts lorsque les températures sont basses, ce qui est un signe de mauvais parametrage ou de mauvais dimensionnement.
avoir des cycles courts par temps doux est normal.
par ailleurs, la recherche de la bonne loi d'eau est vraiment difficile lorsque les températures extérieures bougent trop d'un jour a l'autre et qu'en plus, on essaie un nouveau reglage par jour. il vaut mieux mettre la V3V en manuel et "engranger" des mesures: temp depart, temp ext. et temp intérieure reelle obtenue.
avec seulement 4 ou 5 points de mesures, pour peu que les temp ext aient été suffisament différentes, on peut determiner par calcul LA loi d'eau exacte.
avoir des cycles courts par temps doux est normal.
par ailleurs, la recherche de la bonne loi d'eau est vraiment difficile lorsque les températures extérieures bougent trop d'un jour a l'autre et qu'en plus, on essaie un nouveau reglage par jour. il vaut mieux mettre la V3V en manuel et "engranger" des mesures: temp depart, temp ext. et temp intérieure reelle obtenue.
avec seulement 4 ou 5 points de mesures, pour peu que les temp ext aient été suffisament différentes, on peut determiner par calcul LA loi d'eau exacte.
0 x
Of course que je connais cet outil !
la preuve ici : https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1265751979UbxQzC.xls
mais je ne sais pas si j'en fais un usage correct
je compile les temperatures mais sur plusieurs jours car il est difficile d'obtenir des T° les plus opposées possibles au sein d'une même journée.
Je fais bien ou ca sert à rien ?
la preuve ici : https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1265751979UbxQzC.xls
mais je ne sais pas si j'en fais un usage correct
je compile les temperatures mais sur plusieurs jours car il est difficile d'obtenir des T° les plus opposées possibles au sein d'une même journée.
Je fais bien ou ca sert à rien ?
0 x
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
- Messages : 631
- Inscription : 22/11/08, 17:40
- Localisation : Lorraine
Plus les températures ext. sont éloignées, plus la courbe riqsque d'être juste. Au cours d'une même journée, c'est difficile.
Patience.
Il me semble avoir lu: "avec une chaudière à pellets, le première année, on observe, la deuxième on essaye de régler, la troisième, on fait des économies..."
C'est vrai aussi qu'avec ce forum, c'est plus rapide.
JC
Patience.
Il me semble avoir lu: "avec une chaudière à pellets, le première année, on observe, la deuxième on essaye de régler, la troisième, on fait des économies..."
C'est vrai aussi qu'avec ce forum, c'est plus rapide.
JC
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
une mesure par jour est suffisante.
ce que j'avais fait personnellement, c'et que les jours ou j'etais chez moi toute la journée (le WE) si la temp extérieure etait "interessante" par rapport aux points que j'avais déjà, je mettais la V3V en manu pour etre sûr d'avoir une temp depart stable et au bout de 3 ou 4 heures, je notais la temp ambiante obtenue (+ temp depart + temp ext.)
ensuite, je remettais la V3V en auto jusqu'au prochain WE ou j'aurais l'opportunité de faire une mesure.
avec 4 ou 5 valeurs de temp ext entre -5 et 5°, c'est bon pour définir une droite.
i lfaut par contre que je trouve le temps de refaire mon tableau pour tenir compte de temp ambiantes differentes de 20° parce que pour l'instant il faut calculer le decalage de courbe .
ce que j'avais fait personnellement, c'et que les jours ou j'etais chez moi toute la journée (le WE) si la temp extérieure etait "interessante" par rapport aux points que j'avais déjà, je mettais la V3V en manu pour etre sûr d'avoir une temp depart stable et au bout de 3 ou 4 heures, je notais la temp ambiante obtenue (+ temp depart + temp ext.)
ensuite, je remettais la V3V en auto jusqu'au prochain WE ou j'aurais l'opportunité de faire une mesure.
avec 4 ou 5 valeurs de temp ext entre -5 et 5°, c'est bon pour définir une droite.
i lfaut par contre que je trouve le temps de refaire mon tableau pour tenir compte de temp ambiantes differentes de 20° parce que pour l'instant il faut calculer le decalage de courbe .
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 8 Réponses
- 8878 Vues
-
Dernier message par loloetalex
Consulter le dernier message
11/12/21, 11:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 27 Réponses
- 26177 Vues
-
Dernier message par roy1361
Consulter le dernier message
19/08/11, 22:18Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 12 Réponses
- 16426 Vues
-
Dernier message par Bert_Rand
Consulter le dernier message
07/10/23, 16:58Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 114 Réponses
- 78486 Vues
-
Dernier message par dhaulagiri
Consulter le dernier message
23/02/11, 14:58Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 436 invités