Bonsoir,

Comment évaluer le besoin énergétique (en W/m²) ?

Plancher de 130m² sur cave (8cm de liège+6 de chape +carrelage)
dont 25m² est sous une terrasse avec 14cm de verre cellulaire
Plancher de 100m² (étage) (pas encore fait: 8cm de liège+6 de chape +carrelage) sous un toit avec 20cm de fibres de bois en panneau(pas encore fait).

Surfaces vitrées: 40m² Uw au moins 1.3.

Pouvez vous me guider?
Dernière édition par tuttikullikum le 09/02/10, 23:36, édité 1 fois.
0 x
tuttikullikum
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 64
Inscription : 03/01/10, 23:52




par tuttikullikum » 09/02/10, 20:59

ah oui les murs sont en ytong de 20 classe c3 3cm de vide + brique 10cm
0 x
Ptilu
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 196
Inscription : 15/01/10, 14:23




par Ptilu » 09/02/10, 22:09

Quel périmètre pour les murs ext, et quelle hauteur?
dS quel région habites tu?

On ne doit pas prendre en compte le plancher intermédiaire... En effet la température étant identique en haut et en bas, donc pas de flux thermique (déperdition)
0 x
tuttikullikum
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 64
Inscription : 03/01/10, 23:52




par tuttikullikum » 09/02/10, 23:36

Salut,

50m² de périmètre en bas (2m50 hauteur)
42m² l'étage mansarde qui commence à 1m du sol

en m² en contact avec les pièces habitables 160m² sans les baies qui font -+ 40m²

je vis en Belgique, près de la France (Maubeuge)
0 x
Ptilu
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 196
Inscription : 15/01/10, 14:23




par Ptilu » 10/02/10, 00:18

Donc si je comprend bien :

40 m² de vitrage
92m² de murs
100m² de toit (as tu pris en compte la pente du toit?)
130m² de plancher donnant sur cave

Après j'ai pas compris... La terrasse est par dessus la cave?
Je ne compte pas le plancher séparant le rez de chaussé et le premier...

Quelle est le département français le plus proche ? (dsl j'ai rien sur la belgique)

Possède tu des rupteurs de ponts thermiques? (c'est important, environ 10% de la consso)
0 x
tuttikullikum
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 64
Inscription : 03/01/10, 23:52




par tuttikullikum » 10/02/10, 00:29

Désolé j'ai écrit m² au lieu de m :shock:
Je reprends:

- tout le rez est sur cave.
Le rez fait 130m² → j'ai une terrasse sur 30 m² du rez, pour les 100m² restant, au dessus il y a l'étage
périmètre 50m

- l'étage fait donc 100m²
périmètre 42m
- 160m² de mur extérieur
- 40 m² de baies

- Il n'y a pas de pont thermique.

Pour le département, c'est le Nord :mrgreen: n°59 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9par ... n%C3%A7ais
0 x
Avatar de l’utilisateur
swift2540
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 383
Inscription : 04/08/08, 00:48
Localisation : Liege
x 1




par swift2540 » 10/02/10, 02:57

Bonjour,
ça fait un bout de temps que je voudrais essayer mon calculateur datant de 1983 avec des matériaux plus modernes.
Alors voilà :
-plancher sur cave(5°) R=2.44, U=0.41
-murs: R=1.72 U=0.58
-toit: R=5.15 U=0.19
-terrasse:R=3.45 U=0.29
Fenêtres: U=1.3
Delta T30° (-10°ext, 20°int) sauf caves
Pertes toit 100m²(projection horizontale): 0.66Kw
perte terrasse: 0.30Kw
perte murs: 4.38Kw
Perte fenêtre: 1.81Kw
perte sol:(zut j'ai oublié de relever :cry: )
+renouvellement d 'air

TOTAL des pertes: 13KW/H

Si quelqu'un d'autre peut confirmer/infirmer ces chiffres, ce serait sympa 8)
0 x
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
tuttikullikum
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 64
Inscription : 03/01/10, 23:52




par tuttikullikum » 10/02/10, 03:26

Salut,

je ne peux ni infirmer ni confirmer mais une fois que je serais
dans la maison, je pourrais te donner les chiffres réels.
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 69




par dirk pitt » 10/02/10, 09:21

swift2540 a écrit :TOTAL des pertes: 13KW/H


kW et non kwh ou kw/h pour une puissance ou dans ce cas une perte thermique.

n'entretenons pas la confusion, merci
0 x
Image
cliquez ma signature
Ptilu
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 196
Inscription : 15/01/10, 14:23




par Ptilu » 10/02/10, 15:42

Re

Pour la température ext, on doit prendre -9°C d'après cette carte (que j'ai utilisé nombre de fois en DUT) :
Image

Pour les déperditions par la caves on doit prendre 8°C
On doit prendre une températue intérieur de 18 °C.

Se qui fait :

deltaT (°C) surface (m²) R(m².°C/W) pertes (kW)
terrasse 27 30 5 0.162
mur 27 160 4.05 1.067
cave 10 130 1.725 0.754
plafond 27 100 4 0.675
vitrage 27 40 0.769 1.404

pour les matériaux la conductivité (W/mK) est :

liège 0.05
brique 0.4
ytong 0.08
panneaux de bois 0.05
verre cellulaire 0.04
chape béton 0.5
carrelage 1.0
air 0.023

source wiki et divers
Pour les déperdition due au renouvellement d'air, prenons 180m3/h, soit 0.00145 kg/s soit environ 40W (me serais je trompé?)

Il y a toujours des pont thermiques, mais si tu me certifie qu'il n'y en a pas, c'est donc que tu as des bons rupteurs. Prenons donc 10% des surfaciques...

Donc au total : 4.512 kW de consso max... On est loin des 13, je sais pas ou j'ai foiré :(


PS : j'arrive pas à faire un tableau...