Page 1 sur 1

Réglages chaudière pour économiser des granulés ?

Publié : 08/04/10, 19:04
par logredudon
Bonjour,

Actuellement les températures de consigne de ma chaudière à granulés sont les suivantes :

Température de consigne 19°C le jour (de 4h à 22h), 16°C la nuit (de 22h à 4h).


Tout d'abord ces températures vous semblent-elles correctes (pas trop d'écart jour /nuit) ?

N'étant pas chez moi de 8h00 à18h00, je pensais programmer la chaudière en température de consigne de nuit de 8h00 à 16h00 : qu'en pensez-vous ?
Ferais-je des économies avec de tels réglages ? Ou alors est-ce que je risque une surconsommation de granulés (due à l'énergie nécessaire pour rechauffer la maison) ?

De plus la chaudière est programmée pour une production d'ECS à midi : dois-je l'annuler ?


Merci.

Publié : 11/04/10, 23:55
par logredudon
quelques avis, please !!!!

Publié : 12/04/10, 00:14
par Christophe
As tu fais une recherche? https://www.econologie.com/forums/search.php

Au moins 4 sujet parlent du réglage de chaudière à pellets:

https://www.econologie.com/forums/partage-de ... t6709.html
https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t8674.html
https://www.econologie.com/forums/recherche- ... t6510.html
https://www.econologie.com/forums/okofen-pel ... t6540.html

De plus la chaudière est programmée pour une production d'ECS à midi : dois-je l'annuler ?


Déjà, je le mettrais à 2-3h du matin car c'est là où la T° externe nocturne est la plus basse...midi c'est quasiment le pire des réglages (le pire serait entre 14-15h la où la T° externe diurne est la plus forte)

Publié : 12/04/10, 09:13
par dirk pitt
deux choses que j'ai remarqué a l'usage:

1-l'ecart reduit/confort doit etre le plus grand possible compatible avec la puissance de remontée de température. c'est ce qui fait faire le plus d'economies. au pire, si tu accepte d'avoir ZERO chauffage la nuit même en plein hiver, quitte a anticiper beaucoup la remontée, c'est ce qui consommera AU TOTAL le moins d'énergie.
apres, tout est question de compromis.

2- avec les granulés, il faut essayer d'optimiser les periodes de fonctionnement, y compris pour l'ECS donc eviter de faire demarrer la chaudiere juste pour ça.
apres plusieurs essais, je trouve que de faire demarrer la chaudiere le matin AVANT le mode confort pour l'ECS est un bon compromis: ex: le mode confort redemarre a 6h30 chez moi. avec l'anticipation, ça demarre en fait vers 6h. je regle l'ECS de 5h à 8h. de cette façon, la chaudiere redemarre avant la plage confort qui se trouve reduite car la chaudiere est dejà remontée en température pour faire de l'ECS. l'ECS est dispo pour la toilette du matin et de plus on profite que la chaudiere est toujours en température pour refaire un peu d'ECS sur ce qui a été puisé lorsque tout le monde est parti le matin.

tout ça est bien sûr a adapté en fonction de ses habitudes de présence,etc.

Publié : 13/04/10, 00:23
par logredudon
Merci pour les infos,

juste une précision : La T° externe nocturne la plus basse n'est pas vers 2-3h mais juste avant le lever du soleil...

Publié : 13/04/10, 00:46
par Christophe
logredudon a écrit :juste une précision : La T° externe nocturne la plus basse n'est pas vers 2-3h mais juste avant le lever du soleil...


Oui tu as raison mais à 2h du mat elle est déjà très proche du mini, voici une courbe des T° / heure du jour (courbe bleue) :

Image

Source: http://www.konrad-fischer-info.de/temperage.htm

Si vous en avez d'autres exemple plus lisible je suis preneur :)

Mais pour chercher l'optimisation, effectivement mieux vaut la démarrer plus tard, à condition d'être pas trop matinal pour sa douche évidement :)

Donc je +1 Dirk Pitt...